1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Protherm Скат

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.

  1. celentano13
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    celentano13

    Участник

    celentano13

    Участник

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проблема решилась протягиванием контактов на клемной коробке.
     
  2. annotvar
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    12

    annotvar

    Участник

    annotvar

    Участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    КИров
    расскажите- как решили проблему в итоге? у меня просто такая же беда. притом на подачку запитывается воды совсем немного. и еще - кажется фильтр грубой очистки шипит както (мб дело в нем?
     
  3. vasilich 47 rus
    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    vasilich 47 rus

    Новичок

    vasilich 47 rus

    Новичок

    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Подскажите у меня Протерм скат 14. Отработал один сезон без нареканий. Теплоноситель антифриз. В этом сезоне столкнулся с тем что при нагреве давление зашкаливает к 3.0 и срабатывает клапан. А после остывания давление ниже 0.8 и котел не стартует, горит ошибка F 22.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.01.14
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
  5. Ilnyr
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    32

    Ilnyr

    Живу здесь

    Ilnyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Уфа
    А у меня эта точка после 2 дней отключения не загорелся :(
    пока отключил снова
     
  6. Коварство
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Коварство

    Новичок

    Коварство

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый день, ув. участники и профессионалы! Помогите разобраться. У нас установлен протерм Скат 6к, (электрический). При температуре - 18 в доме температура +18, очень холодно, батареи еле теплые! Спускали воздух, может пробка где, но вроде ничего! Что могло повлиять на это. П. С. недавно отключали электричество, и при 4-х киловат. выставляем градус 55-60, он выдает 41-44 максимум, а сегодня днем вообще 37? К сожалению, муж далеко от интернета, приходится мне спрашивать такие вопросы. Заранее спасибо!
     
  7. Yuriis
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895

    Yuriis

    Юрий

    Yuriis

    Юрий

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Можайск
    Может большие теплопотери и котел не справляется? Вы бы дали более подробную информацию. Какой объем отапливаете, какое утепление, сколько фаз, как происходит управление котлом и т. п...
     
  8. Коварство
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Коварство

    Новичок

    Коварство

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Постараюсь. При минус 6 у нас на 3-х киловатах прекрасно поддерживал температуру 49, в доме 25. Объем отапливания - 47кв. утепление, по-моему, изовер (если правильно написала) между кирпичными стенами и гипсокартоном. Между кирпичом пенопласт. три фазы, управление от кнопок
     
  9. Yuriis
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895

    Yuriis

    Юрий

    Yuriis

    Юрий

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Можайск
    Побывали выставить на котле мощность в 5 кВт? Котел не в состоянии поднять температуру жидкости до требуемого значения, мощности не достаточно. Скорее всего большие теплопотери. Это если котел исправен.
     
  10. Yuriis
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895

    Yuriis

    Юрий

    Yuriis

    Юрий

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Можайск
    У меня Протерм Скат 6, помещение 36 квадратов. Управление хронотермостатом. При максимальном минусе, что наблюдал (-24 за бортом) в помещении +20 (больше не выставляю, т. к. мне не нужно). Мгновенная мощность котла ограниченна на 3 кВт. Отопление - теплый пол по всему помещению (больше никаких источников тепла). При этом температура жидкости ограничена 30 градусами.
    Утепление строения: стены - 15 см минваты, потолок - 20 см минваты, пол - 10 см пеноплекс. Котел справляется отлично.
     
  11. АнатолийП
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314

    АнатолийП

    Живу здесь

    АнатолийП

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Уфа
    @Коварство, Добрый день Пробывали выставлять 6кВт? Возможно проблемы с напряжением или как писал @Yuriis, возможно теплопотери. Попробуйте пригласить мастера.
     
  12. alexshoom
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    alexshoom

    Новичок

    alexshoom

    Новичок

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок городского типа Лотошино
    Злравствуйте! электрический котел Протерм Скат 14 подключен на одну фазу (т.к. две отрубило правление СНТ). подключен терморегулятор Protherm Instat 2. все работало нормально, но последний месяц начались косяки: на термостате выставлена температура 25 круглые сутки, как только достигается температура мощность котла падает до ноля и когда температура падает с термостата поступает команда и котел включается на выставленные 9 кВт и температура в трубах начинает сразу же расти. но так бывает не всегда... чаще всего после сигнала с терморегулятора включается циркуляция, загорается индикация 9 кВт но температура не растет, а только падает. и чаще всего это происходит ночью когда все спят, а за окном иногда минус 30... при этом никаких ошибок не выдает и воду гоняет. как временное решение помогает переключение на 2 кВт а потом опять на 9 или 11. после этого что то щелкает и температура начинает подниматься. заранее извиняюсь за кривое изложение ситуации сам не профессионал в этом деле. подскажите что можно сделать, часто приходится оставлять пожилых родителей одних и им с этим совсем сложно справится.
     
  13. alexshoom
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    alexshoom

    Новичок

    alexshoom

    Новичок

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок городского типа Лотошино
    Также при выставленной температуре 80° не разогревается выше 63также при выставленной температуре 80° не разогревается выше 63°
     
  14. d1fferent
    Регистрация:
    18.06.11
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    193

    d1fferent

    Живу здесь

    d1fferent

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.11
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Жуковский
    Можно ли в систему с этим котлом заливать антифриз?
     
  15. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.951
    Благодарности:
    6.176

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.951
    Благодарности:
    6.176
    Адрес:
    Москва
    Можно, у меня залит, но с гарантии слетаете.