1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Protherm Скат

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.

  1. Pavelllp
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    48

    Pavelllp

    Живу здесь

    Pavelllp

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    @Ssompurp, для мощности можно выставить ограничение по верхнему пределу. То есть котёл не включит больше 4 квт, если вы это выставите. Вы можете регулировать только т-ру. Мощность котёл регулирует сам.
    У вас какие то проблемы с циркуляцией. Не перепутала случайно подача с обраткой при подсоединении котла или радиаторов?
     
  2. Ssompurp
    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Ssompurp

    Участник

    Ssompurp

    Участник

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Pavelllp, спасибо большое за участие!
    Пришел домой вечером, все проверил. Действительно, только температура поддается регулированию, и то не сразу, а постепенно, ну и мощность следом растет. Напр-р, было 50 градусов, ставишь 65, система запоминает и по-тихонечку идет к заданной температуре.

    На счет циркуляции, все банально. Подачу с обраткой не перепутали.
    Стыдно:flag:) даже рассказывать). Не были открыты кранчики у радиаторов, поэтому тепло не поступало)
     
  3. Ewgen539
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Ewgen539

    Участник

    Ewgen539

    Участник

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    все нормально работает, как часы) только насос шумит довольно громко
     
  4. Fahrenheit613
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    51

    Fahrenheit613

    Живу здесь

    Fahrenheit613

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    да давление должно подскочить при включении насоса, а насос шумит - да, но ничего не поделаешь, может только стенки котла изнутри шумопоглащающим материалом обклеить.
     
  5. Chuk841
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Chuk841

    Участник

    Chuk841

    Участник

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    То же запустил сам Протерм-Скат 6. Мощность регулируется, меню переводите на мощность, кратковременное касание моде-светодиод моргает, ставите 3 или 6кв и опять кратковременное касание моде-светодиод не моргает. Все сам проверил. Пока буду на 3кв,т.к. вводной кабель на пределе. По температуре то же обкатал так же. В процессе работы все проверял, что задал, то и держал котел. Голову сейчас ломаю-куда эван кламат подсоеденить на котле, боюсь спалить 5800руб.Обе схемы облазил. Может кто подсоединял, хочется через СМС командовать котлом. Помогите, кто может.
     
  6. ponomarenko
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107

    ponomarenko

    Живу здесь

    ponomarenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Подольск
    Эту проблему (шумевшего время от времени насоса) решил следующим путём, об клеил стенки котла изнутри шумкой автомобильной и все крепления в стену сделал через резиновые шайбы.
     
  7. ponomarenko
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107

    ponomarenko

    Живу здесь

    ponomarenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Подольск
    Командовать котлом это как то слишком) все команды в конечном счете только выкл и вкл
     
  8. Chuk841
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Chuk841

    Участник

    Chuk841

    Участник

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вы меня поняли, включить-выключить конечно.
     
  9. Pavelllp
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    48

    Pavelllp

    Живу здесь

    Pavelllp

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Вместо датчика комнатной т-ры. Там сейчас перемычка.
    П. С. Ещё раз повторю - вы не выставляете мощность, а выставляете верхний предел мощности.
     
  10. Chuk841
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Chuk841

    Участник

    Chuk841

    Участник

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
  11. Pavelllp
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    48

    Pavelllp

    Живу здесь

    Pavelllp

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Перемычка комн. датчика на фишке К8 самая крайняя. HDO это не то.
     
  12. jovik2003
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    37

    jovik2003

    Живу здесь

    jovik2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.

    Котел Protherm СКАТ 12К. Есть огромное желание управлять им посредством программируемого комнатного термостата. Так же, очень хочется, чтобы этот термостат был "беспроводным".

    В инторнетах нашел "Salus RT500RF Беспроводной электронный терморегулятор".
    https://salus-controls.ru/cat/professional/rt500rf.html

    У него из описания - "Макс. коммутируемый ток: 16 (5) A"
    В паспорте котла "Макс. сила тока в однофазовой системе (А) - 18,5".

    Я правильно понимаю, что в данном случае этот терморегулятор не подходит?
    Если так, посоветуйте пожалуйста какой-нибудь беспроводной и не шибко дорогой термостат.

    Спасибо.
     
  13. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.951
    Благодарности:
    6.177

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.951
    Благодарности:
    6.177
    Адрес:
    Москва
    А смысл в беспроводном? Всегда лучше по проводам, если есть возможность протянуть провод. Там нужен тонкий, по нему 2-3 вольта будут идти.
    Термостат управляет скатом по сухим контактам - на котле специальные контакты для этого есть. Поэтому нет смысла смотреть на мощность самого котла, на колодке для термостата максимум те самые 2-3 вольта.
     
  14. jovik2003
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    37

    jovik2003

    Живу здесь

    jovik2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    @Avoronkov, я правильно вас понял, что указанная мной модель подойдет для управления котла?
    Т. е. мы не "запитываем" котел через термостат, а просто "рвем" цепь, путем подключения термостата к определенным клеммам в котле?

    мне беспроводной очень удобно. иначе дырки в нескольких стенах сверлить.
     
  15. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.951
    Благодарности:
    6.177

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.951
    Благодарности:
    6.177
    Адрес:
    Москва
    Примерно да, рвем цепь питания котла через встроенное в котел реле.
    Надо проверить, чтобы салус на выходе не давал 220 вольт. Если там сухие контакты - то всё будет работать со скатом.