    RE-13 перестало щелкать, а ошибка так и выходит. Надумываем в ближайшие дни все-таки менять плату
     
  2. ritchi2
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ritchi2

    Участник

    ritchi2

    Участник

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волгоград
    Отпишитесь пожалуйста о результатах
     
  3. AranidD
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    AranidD

    Участник

    AranidD

    Участник

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    Все-таки как не печально - дело в плате. Сегодня поменяли на новую, купили за 9600. Пока работает.
     
  4. ritchi2
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ritchi2

    Участник

    ritchi2

    Участник

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волгоград
    Спасибо! блин, я почти купил б/у плату за 4000, оказалось не подходит немного(
     
  5. Widmx
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    26

    Widmx

    Участник

    Widmx

    Участник

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Россия
    Приветствую, нужен совет:
    Котел 12 КR 13, замкнутая система через гребенку, залит антифриз Thermagent-30Eko объем около 28 л. радиаторы на двух этажах.
    После запуска системы прошло две недели все работало (когда стравливал воздух не много смутило, что при не большом сливе антифриза 100 -150 мг давление падало на 0,5 бар) при выставленной температуре котла 60 градусов давление было 1бар.
    И так, после отключения электричества на пол дня, давление ушло на 0 (что проверил: расширительный бак- давление в норме 1,2, после долил систему антифриз до 1 бар, после чего котел заработал опять, стравил не много воздуха при температуре 60 давление поднялось на 2 бар.)
    прошло 4 дня приехал, ситуация та же: давление 0 - опять долил, система работает, обнаружил не большой подтек на гребенке с соединением, подтянул, но сама протечка не значительная возможно грам. 10 ушло.
    Что еще могу добавить, дом строящийся, допускаю, что при укладке фанеры на пол строители могли не на роком повредить магистраль, она вся проходит под полом, прежде чем вскрывать полы хочется до конца быть уверенным в причине потери давления, так же допускаю возможность хождения воздуха в системе.
    пока предположения, что это из- за воздуха в системе, и мысль поставить дополнительный расширительный бак литров на 30
     

    Вложения:

    • image-19-02-16-23-31.jpeg
  6. Belkkrk
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    408

    Belkkrk

    Живу здесь

    Belkkrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    408
    Адрес:
    Краснотурьинск
    @Widmx,

    В вашем случае нужно искать утечки антифриз более текуч чем вода.
    У меня стоит дополнительный ГА на 24 л, так как объем системы около 270л.

    У вас наоборот стоит, т. е. в насос идет теплоноситель без очистки.
     
  7. Widmx
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    26

    Widmx

    Участник

    Widmx

    Участник

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Россия
    Очистку перенесу
    Визуально на доступных узлах протечки не видно
    опрессовку делал ручным насосам доводил систему до 2.2бар. может стоит поднять давление ?
    И еще не большое дополнение, когда дополнял систему обратил что для восстановления давления нужно буквально 150-250 г
     
  8. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Возможно РБ не правильно качаете. Нужно полностью сливать теплоноситель с котла и только потом накачивать.
     
  9. Widmx
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    26

    Widmx

    Участник

    Widmx

    Участник

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Россия
    РБ если понял то расширительный бак, после первого раза проверил
    слил систему (не полностью, значение давления и так было на нуле еще стравил пол литра дабы быть уверенным что на него не давит) подключил насос давление 1,2
     
  10. Belkkrk
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    408

    Belkkrk

    Живу здесь

    Belkkrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    408
    Адрес:
    Краснотурьинск
    Кран открыт был или слили и закрыли?
    Штатный РБ ската на 7 литров, полезный объем получается около 3,5 литров могло не хватить. При накачке оставляйте открытым кран с возможностью излива. Максимальная высота водяного столба в вашем доме сколько метров (у вас 2 этажа) 1 бар равно 10.197448 метров водяного столба ?
    Если примем максимальную высоту в 6 метров.
    По инструкции высота статики 0,6 бар + 0,2 бар=0,8 бар накачивайте в РБ. Потом запитываете на 0,2-0,3 бар больше чем давление в РБ при открытых кранах т. е. 1-1,1 бар при t до 30°C.
     
  11. Belkkrk
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    408

    Belkkrk

    Живу здесь

    Belkkrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    408
    Адрес:
    Краснотурьинск
    Чем опрессовывали воздухом? Если воздухом то падения давления не увидите. Опрессуйте жидкостью при 3,5 бар перекрыв доступ к котлу (подрывник ската на 3 бара, у меня раз сработал запитал много потом 4 дня капал, окалина видимо под клапан попала).
     
  12. Widmx
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    26

    Widmx

    Участник

    Widmx

    Участник

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Россия
    Наполняли через обратку, до 2,3 спускали воздух так 2 раза. Потом запуск котла и так же спускали воздух, после удаление воздуха в течение недели.
    Исходя из услышанного
    1 перекрою котел, сделаю опрессовку до 4-5 бар (проверка герметизации)
    2 осуществлю сброс РБ (проверка работоспособности)
     
  13. Widmx
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    26

    Widmx

    Участник

    Widmx

    Участник

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Россия
    Вчера был на даче и был приятно удивлен за семь дней давление в норме те без изменений 1,9 бар.
    Проверил еще раз на наличие воздуха, не обнаружен.
    Из сего думаю установить дополнительный РБ дабы компенсировать перепады давления
     
  14. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Не нужен вам добавочный РБ на 28л СО. Вы делаете неправильно, если в РБ у вас 1.2, то подпитывать надо до 1.4, а лучше в РБ сделать 0,8 и подпитать до 1.0.
     
  15. Widmx
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    26

    Widmx

    Участник

    Widmx

    Участник

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Россия
    Я правильно понял, что стоит уменьшить в РБ давление до 0,8?