1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема электрическая+контур земли - что не так?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bazilio78, 07.12.11.

  1. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    т.е. седине РЕ с заземлителем в деревне правильнО ?
     
  2. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    Система заземления ТN-C-S + УЗО на розетки с током утечки 30мА (или менее) будет правильной. Освещение перетопчится и без УЗО:). Если строение каменное то вообще отпадает всякий смысл устанавливать на вводе противопожарного УЗО.
     
  3. Bazilio78
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29

    Bazilio78

    Живу здесь

    Bazilio78

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так может кто нибудь перерисует мою схему на верную и все мы радостно придём к мнению что схема верна и её надо воплощать в жизнь!
     
  4. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    Да, это было бы здорово, но она настолько красиво нарисованна, что для ее изменения нужно иметь художественный талант:), думаю что тут лучше обратится к автору:hello:
     
  5. Bazilio78
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29

    Bazilio78

    Живу здесь

    Bazilio78

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я и сам перерисую, только надо придти к единому мнению что куда подсоединять.
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Потерпите до завтра(до сегодня), раз Бонус не нашёлся.
     
  7. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва центр
    Включение общего УЗО на 300 ма вас уложит при утечке насмерть и нужен будет вам ваш домик, в посте 24 нарисована схема смертельная не только для ципленка, но и для человека, выбросте общее УЗО на 300ма, и делайте по правилам прописанным в ПУЭ, разделите линии на группы и каждую защитите своим УЗО на 30 ма. не более.
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    В общем примерно так, а что у вас получится - вам решать)
     

    Вложения:

    • Bazilio.jpg
  9. Bazilio78
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29

    Bazilio78

    Живу здесь

    Bazilio78

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Места в щитке уже нет, так что с заменой УЗО 300мА на 30мА я понял и буду менять, а вот вставить дополнительные УЗО просто нет места, так что по прежнему жду правильную схему на основе моего рисунка.
    Ведь можно же поставить одно общее УЗО?
     
  10. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Пермь
    Правильная схема постом выше. Поменять щит, чтоб все влезло, выйдет дешевле, чем поменять дом или родственника.
     
  11. Bazilio78
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29

    Bazilio78

    Живу здесь

    Bazilio78

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Но для этого мне надо сорвать пломбу на счётчике, и наращивать вводные провода а то они выходят на 10 см из стены (пожалели мне что ли кабеля)каковы последствия удаления пломбы на счётчике?
     
  12. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Пермь

    Во первых вам все равно вызывать пломбиратора, дабы заменить вводной кабель. Во вторых щиток в доме не опечатывается, поэтому выдергиваем 1 и вставляем другой, переобвязываем по новой и все. :hello:
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    За самостоятельное - оштрафуют.
     
  14. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    Любят у нас на форуме систему заземления ТТ, но система TN-C-S в части касающейся безопасности надежней! Или кто то не согласен?:)
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    К сожалению не всегда;). Иногда "лекарство может быть хуже болезни".