1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.

  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Все в паспорте прописано.
     
  2. vitmin
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    89

    vitmin

    Живу здесь

    vitmin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Минск
    @Doobik, я паспорт листал, там ни слова нет про расстояния по бокам котла. газовщики сказали, что им все равно, звоните сервисантам. сервис просит по 50см по бокам. покрутил котел и не понимаю зачем им столько места по бокам, снимается только передняя крышка.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535
    Адрес:
    Москва
    У него может быть. Но это всё таки конденсат. А давление уже падать после стало, когда из-за конденсата свищ в теле теплообменника появился.
    Эти котлы вообще то и сделаны с учётом того, что они могут работать, даже если "плачут", т. к. они изначально сделаны для работы в низкотемпературной системе, а это однозначно ведёт к появлению конденсата. Но у вас он уж очень едкий оказался. Вы настройку котла по давлению газа делали?
    Надо не листать, это не журнал мод, а надо вдумчиво прочесть.

    21.JPG

    Заодно и это не мешает прочитать, раз такая беда случилась.

    20.JPG

    И это

    29.JPG
     
    Последнее редактирование: 21.01.16
  4. vitmin
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    89

    vitmin

    Живу здесь

    vitmin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Минск
    предлагаю вдумчиво почитать :)
    IMG_20160121_163530.jpg IMG_20160121_163534.jpg
     
    Последнее редактирование: 21.01.16
  5. gardarea51
    Регистрация:
    21.10.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    9

    gardarea51

    Живу здесь

    gardarea51

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Невьянск
    А у вас не hydrosta котел?
    У меня инструкция очень похожа, рисунки, текст практически один в один, котел Hydrosta HSG 200TD/SD, полный клон Daewoo DGB 200 MSC.
     
    Последнее редактирование: 21.01.16
  6. vitmin
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    89

    vitmin

    Живу здесь

    vitmin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Минск
    Нет, именно daewoo. Буду в выходные на даче, сфотографирую
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Зачем?
    Вы поняли про расстояния?
     
  8. vitmin
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    89

    vitmin

    Живу здесь

    vitmin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Минск
    @Doobik, да все понятно. буду монтировать.
     
  9. Ivan__70
    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Ivan__70

    Участник

    Ivan__70

    Участник

    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    добрый день! такая же проблема. купил новый теплообменник, менятьбуду сам. подскажите как Вам меняли: котел не снимали? снимали камеру целиком, как трубу отсоединяли?
     
  10. Ivan__70
    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Ivan__70

    Участник

    Ivan__70

    Участник

    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    и еще вопрос профессионалам, котел 160msc, эксплуатация 1,5 года сжиженый газ, с сентября 2015 природный. Давление - верх, низ отрегулировано, температура теплоносителя 50-55 редко больше (Беларусь)...В чем может быть проблема?
     

    Вложения:

    • DSC_0101.jpg
  11. Ivan__70
    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Ivan__70

    Участник

    Ivan__70

    Участник

    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Сегодня, когда покупал в СЦ новый теплообменник мне заявили что надо было пусконаладочные работы доверить специалистам- они отрегулируют давление, подстроют мощность котла под СО, отрегулируют скорость вентилятора...?! Регулировка скорости вентилятора при пусконаладочных работах, вы слышали о таком?
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    А конденсат?
    Это делается с газоанализатором. Стоимость таких работ очень высокая.
    Судя по тому, что у котла нет места для забора отходящих газов для анализа, можно предположить, что производителем эта операция не предусматривается.
     
  13. Ivan__70
    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Ivan__70

    Участник

    Ivan__70

    Участник

    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Вот и я подумал что уж слишком 'тонкая' настройка за 30$...
    А по поводу конденсата маловероятно, котел вешал сам, уклон трубы делал на улицу... уж как то подозрительно прогорело по одной линии...не знаю что думать, как вариант- жена на протяжении 8 месяцев, ежедневно купала младенца набирая 200л ванну. Температура ГВС установлена 46.
     
  14. naumoffsa
    Регистрация:
    29.05.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    naumoffsa

    Участник

    naumoffsa

    Участник

    Регистрация:
    29.05.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Почему маловероятно? И уклон трубы ни при чем. Сами же пишите, что температура теплоносителя 50-55 градусов. Это на выходе, а в обратке и того меньше, градусов 35-40. Температура конденсации водяных паров 57 градусов, т. е. котел у вас работает в "конденсационном" режиме. Посмотрите внимательно на фото, вся центральная часть теплообменника покрыта белыми хлопьями, оставшимися после испарения конденсата. И если в конденсатниках это все смывается стекающим конденсатом, то в обычном котле остается на пластинах теплообменника, затрудняя теплосъем. Потом локальный перегрев и все, "приплыли" на замену ТО.
     
  15. Ivan__70
    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Ivan__70

    Участник

    Ivan__70

    Участник

    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Поменял теплообменник. Считаете что виноват конденсат? Что надо предпринять что бы не получить такой же результат с новым теплообменником?
     

    Вложения:

    • DSC_0230.JPG
    • DSC_0235.JPG