1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.

  1. vitmin
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    89

    vitmin

    Живу здесь

    vitmin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Минск
    @Chuprinoff, если остались на руках прогоревшие, может получится их аккуратно распилить по прогару и посмотреть что внутри?
     
  2. Dreamer85
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    287

    Dreamer85

    Живу здесь

    Dreamer85

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    287
    Адрес:
    Сызрань
    У моего друга тоже прогорел ТО спустя 2 сезона. Он работает сварщиком поэтому первый раз запаял его латунью, но говорит что весь исплевался пока паял, фольга фольгой. Тоже не смог понять почему он прогорел, поэтому сейчас в запас купил от навьена, и переделал его. Но пока не ставил только прикидывал, пока работает родной, но насколько его хватит неизвестно.
    У соседа прошлый сезон прогорел тоже ТО но на навьене, но там был не правильно установлен дымоход, часть влаги стекала на ТО. От этого его и изломало.
    Ценник на наш ТО считаю предельно завышенным.
     
  3. Chuprinoff
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24

    Chuprinoff

    Живу здесь

    Chuprinoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Воронеж
    В интернет магазине нашел медный с гарантией 1год. На тот что установили, по гарантии, гарантийный срок указали пол года.
     
  4. Dreamer85
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    287

    Dreamer85

    Живу здесь

    Dreamer85

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    287
    Адрес:
    Сызрань
    Ссылку в студию для справки...
     
  5. Chuprinoff
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24

    Chuprinoff

    Живу здесь

    Chuprinoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Воронеж
  6. Chuprinoff
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24

    Chuprinoff

    Живу здесь

    Chuprinoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Воронеж
    Сервисмены в этом магазине тоже назвали 2 причины:
    Высокое давление газа
    Дымоход.
    Может кто подскажет можно ли сделать экспертизу, что проблема изза настройки котла, неправильный тепловой режим? Договор с компанией заключен, ввод в эксплуатацию делали. А проблема вновь и вновь возникает.
     
    Последнее редактирование: 11.01.17
  7. kovrovec
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    206

    kovrovec

    Живу здесь

    kovrovec

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Ковров
    @Chuprinoff, все делается просто. Приглашаешь человека из организации имеющей лицензию на работы и обслуживание газового оборудования, он проверяет настройки горелки и составляет акт. Если показатели будут не соответствовать рекомендованным заводом, идешь в свою компанию и предлагаешь заменить теплообменник и отрегулировать горелку за их счет, или действуешь согласно закона. Котел, как я понял, у вас 2013-2014 г.,посмотреть параметры регулировки горелки можно тут https://www.forumhouse.ru/posts/17683280/
     
  8. shkolniyd
    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    shkolniyd

    Участник

    shkolniyd

    Участник

    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Симферополь,Крым
    Доброго времени суток, форумчане! Котел DGB 130, в результате сильного скачка напряжения перестал включаться, плата MSC, запахла горелым. Есть способ определить плата это все таки или нет? Цены на новую кусаются :( Заранее благодарю!
     
  9. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если пахнет, то обычно достаточно достать плату и произвести визуальный контроль

    PS Еще бывает быстрее и дешевле вызвать специалиста с новой платой. Если не она, поменяют другую деталь. Если спалят новую плату, то вина не Ваша и платить второй раз за нее не придется.
     
    Последнее редактирование: 27.01.17
  10. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    521

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Ростовская область север
    Основываясь на каких юридических нормах и кем выдаётся вышеозначенная бумага?
     
  11. shkolniyd
    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    shkolniyd

    Участник

    shkolniyd

    Участник

    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Симферополь,Крым
    Спасибо! Но в Крыму мастера неохотно берутся за дэу, а с запчастями на них совсем беда.
    Визуальный осмотр показал что обмотка поплавилась и под ней на самой плате черный нагар (см.фото)
    P70127-200345.jpg
     
  12. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    521

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Ростовская область север
    Быстрее всего обмотке кранты... Надо искать специалиста, он наверняка есть и совсем недалеко. Только вот он не в курсе откуда вы, точнее ему бы знать где котёл и тогда бы он (форум) помог.
     
  13. shkolniyd
    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    shkolniyd

    Участник

    shkolniyd

    Участник

    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Симферополь,Крым
    Спасибо! Я из Симферополя, Крым. А просто электрик не в силах такое перепаять, как думаете?
     
  14. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    521

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Ростовская область север
    В Симферополе просто не может не быть специалиста.
     
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    2.683

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    2.683
    Адрес:
    Москва
    В личку сбросил контакт мастера в Епатории