1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.

  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Nafanya09, я бы начал с замены датчика температуры ГВС...
     
  2. Nafanya09
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Nafanya09

    Участник

    Nafanya09

    Участник

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо. А не подскажите этот датчик какая то редкость или доступен в продаже и может есть аналоги?
     
  3. kovrovec
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    206

    kovrovec

    Живу здесь

    kovrovec

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Ковров
    @Nafanya09, Такой знак ошибки говорит о неисправности кнопок пульта.
    Безымянный.jpg
     
  4. Nafanya09
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Nafanya09

    Участник

    Nafanya09

    Участник

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Да знак такой. И мне приходит на ум печальная мысль. Надо менять пульт?
     
  5. vitmin
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    89

    vitmin

    Живу здесь

    vitmin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Минск
    да. а чтобы не мерзнуть, отключить котел из розетки, отключить пульт от котла и тумблером снизу перевести его в аварийный режим. в аварийном режиме котел должен отрабатывать 72 часа. потом опять можно передернуть питание.
     
  6. Nafanya09
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Nafanya09

    Участник

    Nafanya09

    Участник

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Спасибо. Ваш ответ приподнял настроение. Но что-то я не помню какого-нибудь тумблера на котле. Надо снять лицевую крышку? Где-то под блоком управления или на самом блоке управления, где регулировка давления газа? К котлу смогу подойти только завтра, поэтому прямо интересуюсь заранее.
    И при аварийном режиме какие параметры в него заложены, и что с горячей водой?
     
  7. kovrovec
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    206

    kovrovec

    Живу здесь

    kovrovec

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Ковров
    @Nafanya09, Может для начала снять пульт, разобрать и посмотреть что с кнопками? Там может просто одна кнопка залипла или сломалась.
     
  8. Nafanya09
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Nafanya09

    Участник

    Nafanya09

    Участник

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Кнопки (определяя на слух щелчки) срабатывают четко. Дальше с ними пока манипуляций не производил. Что касается тумблера переключения в аварийный режим, то такого не нашел. вот плата котла. Ест переключатели под №1 и перемычка под №2 может они связаны с перевод в аварийный режим? Подскажите куда дальше копать?
     

    Вложения:

    • IMG_20171230_122458.jpg
    • IMG_20171230_1226222.jpg
  9. Nafanya09
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Nafanya09

    Участник

    Nafanya09

    Участник

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Вот плата пульта.
     

    Вложения:

    • IMG_20171230_125755.jpg
  10. Nafanya09
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Nafanya09

    Участник

    Nafanya09

    Участник

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Еще уточнение. Сегодня, после более чем суток простоя котла отключенным от розетки, я его включил он завелся работал на отопление минуты 2-3, потом пискнул, заморгал значек душа. Потом значек душа моргать перестал и секунд через 10-20 котел выключился с ошибкой на фото. Пробовал еще раз. Этот значек душа произвольно тухнет, загорается, моргает, потом котел отключается.
     

    Вложения:

    • IMG_20171230_132107.jpg
  11. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    1.486

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    1.486
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Эти кнопки могут щелкать, но не переключаться. Тестером нужно проверять.
    Скорее всего одна из кнопок умерла в замкнутом состоянии.
     
  12. kovrovec
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    206

    kovrovec

    Живу здесь

    kovrovec

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Ковров
    @Nafanya09, Нет у котла ни какого тумблера,@VladSher правильно написал, нужно проверить тестером, а если его нет, то взять батарейку и лампочку (светодиод) и проверить. При нажатии на кнопку лампочка загорится, если горит сразу, то кнопка не работает.
    P. S Не забудьте выключить котел из сети перед проверкой.
     
  13. Nafanya09
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Nafanya09

    Участник

    Nafanya09

    Участник

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Проверил кнопки путем выпаивания четырех кнопок вкл\выкл горячей воды, вкл. ускоренного подогрева воды, стрелочек вверх вниз. Кнопки не залипшые. Включал котел и без этих кнопок. Он живет своей жизнью. Включается, работает, появляется ошибка, выключается, ошибка сама пропадает, котел опять включается и работает и т. д. Все это сопровождается произвольным включением, выключением, морганием значка душа, что в режиме отопления, что в режиме горячей воды даже с выпаянными кнопками. Причем нажатие любой кнопки на пульте (кроме кнопки питания) приводит к вкл\выкл значка душа.
    Господа выручайте.
    Сошел пульт с ума или может какой то датчик на котле подает сигнал?
    И как заставить мой котел работать без пульта?
     
  14. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    1.486

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    1.486
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну так проверьте остальные. Ну и диоды с транзисторами заодно. На другой стороне платы есть что-нибудь из элементов? Процессор там никакой не притаился?
     
  15. kovrovec
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    206

    kovrovec

    Живу здесь

    kovrovec

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Ковров
    @Nafanya09, Попробуйте сделать сброс.
    Буфер обмена02.jpg