1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8

Электрический котел серии ЭВПМ

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.

  1. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    У меня эти выключатели тоже сломались, две штуки просто не включаются - поменял на обычные автоматы.
    А еще пластиковая колодка расплавилась куда провода подходят - шпильки вылезли от нагрева, лучше между двух гаек клеммы затянуть. Котел эпвм12 Миасс.
     
  2. Игорь5415
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Игорь5415

    Новичок

    Игорь5415

    Новичок

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Замудреная у вас схема, похоже не может насос прокачать густой носитель и проток в колбе слабый, вот и пытается закипеть и автоматика срабатывает, лично мне так думается. Фильтр не правильно стоит, магнитом вниз должен.
     
  3. Илья Сургут
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    41

    Илья Сургут

    Живу здесь

    Илья Сургут

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Сургут
    Но на воде тоже было, вода то не густая как антифриз, да и антифриз я бы не сказал что густой. Дело в том что это только сейчас начало проявляться, котёл 3 года работает, и не было такого. Где то читал что на такой котёл выключатели примерно на 27 ампер надо, а тут 15А стоят. Сегодня ночь и полдня проработал нормально. Выключил сам, тепло стало. Проверю отдельно батареи без тёплого пола, может в полу протолкнуть не может. Работает насос в основном на средней скорости. Про фильтр я знаю, говорили уже на форуме, но пока не буду менять, приловчился и так, даже плюс небольшой, когда фильтр вынимаешь, то очень мало вытекает теплоносителя.
     
  4. Bagadon
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    4

    Bagadon

    Живу здесь

    Bagadon

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Добрый день!
    Кто нибудь сталкивался или имеет опыт эксплуатации электрического котла ЕВРАЗ КВ15?
    Я так понимаю это новая модель и информации в интернете про него крайне мало.
     

    Вложения:

    • евраз15.PNG
  5. Джайманка
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Джайманка

    Новичок

    Джайманка

    Новичок

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день всем! Приобрели котёл ЭВПМ-3. Открыв крышку для подсоединения проводов 220V обнаружилось, что одна клемма отсоединилась от реле регулятора температуры! На реле две клеммы и куда соединять не знаем. Подскажите если знаете? И можно ли где то найти электро схему нашего котла. Помогите. SAM_1615.JPG
     
  6. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    На моём левый верхний контакт подключен. Схема в комплекте должна быть, но там ничего сложного.
     
  7. Джайманка
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Джайманка

    Новичок

    Джайманка

    Новичок

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо, вообще и за контакт! Схемы нет и не было. Но за это время схему нашли.
     
  8. RoobertN
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    RoobertN

    Участник

    RoobertN

    Участник

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    У кого эвмп-6 к 220 подключен, подскажите как полет? Заходит провод сип, На счетчике стоит автомат 40А. Знакомый электрик пугает перенапругой. Отапливаться будет баня, водонагреватель 1,5 квт, чайник телевизор джакузи...
     
  9. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    При нормально затянутых контактах нормально будет. Я на одну фазу 8 кВт подключал.
    Только нужно учесть, что при превышении 8800 Вт автомат 40А будет срабатывать,
     
  10. Илья Сургут
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    41

    Илья Сургут

    Живу здесь

    Илья Сургут

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Сургут
    Ничего себе вы экстримальничаете.
     
  11. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    Это было до трех фаз - у меня Эвпм12 кВт, с запасом брал - оказалось 8кВт хватает на 170 кв. м. Дом с утеплением 150мм псб.
    Проводка не греется, все нормально. Сейчас 380 на 32А. У нас в снт за 10тыс.р. так подключают.
     
  12. Илья Сургут
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    41

    Илья Сургут

    Живу здесь

    Илья Сургут

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Сургут
    Я 6-ти квт котёл к трём фазам подключил, чтобы на каждый тэн отдельно фаза была.
     
  13. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    У меня так же к трем фазам подключен. Когда была одна фаза, пришлось два тэна по 4кВт включать - проводка не грелась.
    Насчет перегрузки - в моей квартире, в новостройке вводный автомат на 50А. Электроплита на 7кВт + чайник1.5кВт и всякие мелочи - тоже ничего не вышибает и не греется, хотя на одной фазе все висит.
     
  14. Илья Сургут
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    41

    Илья Сургут

    Живу здесь

    Илья Сургут

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Сургут
    ну на дачах это наверно опасно. Тут один товарищ у нас 9квт повесил на одну фазу, решил дом в 200кв.м топить, так и тепла нет и напряжение до 140в падало.
     
  15. RoobertN
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    RoobertN

    Участник

    RoobertN

    Участник

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Подскажите какую незамерзайку залить, чтобы дёшево, сердито и не вредно