1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8

Электрический котел серии ЭВПМ

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.

  1. johnnywhite
    Регистрация:
    23.04.15
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    110

    johnnywhite

    Живу здесь

    johnnywhite

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.15
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    110
    @Mikl6566, нормальный котел, за свои деньги
     
  2. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Не спорю, но по подключению насоса смысла особого нет так заморачиваться.
     
  3. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    Я сначала так и сделал - насос в отдельную розетку. Но без меня, кое кто не включил его и котел просто щёлкал, грея сам себя. Пришлось внутрь подключить.
     
  4. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    Видите, на фото в посте #495 справа от колбы маленькая черная коробочка. Это реле. Так вот оно иногда залипает. Котел начинает работать не выключаясь, пока не догреет до того момента, как сработает сбросной клапан. И продолжит греть дальше. Наступает очередь трубы полипропиленовой сверху - она расплавляется. Но котел не остановится, пока не сгорят ТЭНы. И спалит все, до чего достанет.
     
  5. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    Тэны сгорят если там воды не будет, или антифриза - у кого что залито. И даже если тэны перегорают на воздухе с такими характерными щелчками, то дальше они не греются потому, что обрыв в цепи получается. Есть же тут случаи - тэны сгорают - простая замена и дальше работает.
    Я в такие сказки не поверю - с детства электричеством и электроникой занимаюсь, много чего сгоревшего видел. Видел пробитые розетки и сгоревшие пускатели, электромоторы на земснаряде, на котором питающее напряжение 6000 Вольт. Но котла, горевшего открытым пламенем не видел.
     
  6. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    Никто и не утверждал этого. Пвх на проводах и сопли от полипропиленовой трубы - вот пища не сколько пламени, но дыму и вони.
    Ваше дело. Это до первого случая с вами, раз вы такой беспечный.
     
  7. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    Не дождетесь:)]
    В чем моя беспечность?)
     
  8. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    @Серый 102, я ни в коем случае этого не жду, не да Бог. Но с ходу заявлять, что этого не может быть, не имея этого печального опыта или не видя, как это случилось у других, мне кажется это беспечно.
     
  9. yury-54
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    yury-54

    Новичок

    yury-54

    Новичок

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    На выходе из реле стоят разрывные клеммы, А можно запитать насос от одного из ТЭНнов. В любом случае минимум два ТЭНа всегда будут в работе при включении отопления.
     
  10. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    Тогда возможна ситуация, когда будут включены тэны без насоса. Необязательно к реле подключать, от него идет провод к выключателям - вот от них взять фазу, а ноль от общего провода тэнов.
     
  11. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    1.466

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Ярославль
    Не открою тайну, но любой котел должен быть запитан через автомат в распредщите. Не думаю, что по окончании отопительного сезона этот автомат кто-то оставляет во включенном состоянии. Поэтому просто подключить насос к любой фазе и нулю на вводе котла, чтобы при подаче напряжения на котел насос включался совместно с ним.
     
  12. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    @Berkut, Как раз так и подключил к фазе, которая пускатель питает. Конец отопительного сезона у меня каждое утро, вечером включаю.
     
  13. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    1.466

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Ярославль
    @Серый 102,
    Это еще и пресловутая "защита от дурака" - котел без насоса не включится.
     
  14. Артём Коноплин
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Артём Коноплин

    Участник

    Артём Коноплин

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ульяновск
    была такая ситуация! от нагрева провода подключенные к выключателям ослабли и из-за этого отключатся начал...думал сломался электрику позвонил, говорит разбери и подтяни а лучше провода замени...заменил 4 или 5 проводов этих и все заработало! перестал отключаться!

    у самого ЭВПМ18...проработал месяц первый тен сгорел...по гарантии идут дебаты не хотят блок тен менять! типо может это электрик виноват!)
    вот думаю купить сразу нержавеющий блок тен...
    греет на 2 клавишах слабовато...первый этах темплый пол (400м. трубы 20мм) а второй этаж 4 радиатора...второй этаж обогревает моментом, аж радиаторы трещат, теплый пол до темлого нагревает за часов 8... электричество жрет дуром...за день 100Кв...
     
  15. kvchmen
    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14

    kvchmen

    Живу здесь

    kvchmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Челябинск
    Всем доброго времени суток.
    Замучился с выключателями kcd3 на миасском котле.
    Перегреваются и плавятся. Меняю 1 раз в месяц по 2-3 шт.
    И контакты поджимал и пропаивал. Раньше искрили без этих манипуляций, теперь не искрят, но результат тот же.
    Думал обычные "автоматы" вкорячить, но не умею контакты "переподключать"(на родном выключателе 3 контакта, а если "автомат" ставить-там 2 контакта.
    Но сперва интересует-почему выключатели перегреваются до плавления?