1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8

Электрический котел серии ЭВПМ

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.

  1. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    Проводов тоже 3?
    Не рассчитаны на данную силу тока.
     
  2. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Ярославль
    @kvchmen,
    У Вас котел какой мощности? Если на 3 кВт, то там ТЭНы включаются непосредственно выключателями, а не через реле-пускатели, как в более мощных. Если на 3 кВт, то Ваш котел делает просадку напряжения и ток возрастает. Вот контакты и горят. Выход один - делать развязку.
     
  3. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    Мой 12кВт, но пускателем управляет терморегулятор, весь ток после пускателя все равно идет через автоматы по 25А. Делать развязку - это на каждый тэн отдельное реле ставить? Проще будет выключатели мощнее поставить.
    А при уменьшении напряжения сила тока тоже понижается.
     
  4. kvchmen
    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14

    kvchmen

    Живу здесь

    kvchmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Челябинск
    Приводов тоже три.
    Вот опять, вчера поменял, сейчас вечером опять, один и тот же в последнее время, сгорел. Верхний и средний провод оплавились, штырьки из выключателя вылетели, вернее один сплавился вместе с фишкой, чёрный нагар на стенках корпуса.
    Котел 6квт (3*2 квт). Чаще всего горит один и тот же выключ. Так и до беды недалеко, не дай Бог.
    Может один тэн, как минимум, замыкает от накипи и переодевается? Котлу лет 6
    Вот на ночь оставил 2 выкл. включенными, но это я дома, а завтра на работу, на улице -30.
     
  5. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Ярославль
    @Серый 102,
    Схемы у всех котлов разные. Я изучал схемы Сангрисов с механическим управлением, но принцип у всех одинаковый кроме трехкиловатников - выбор мощности выключателем через пускатель или реле. В эту цепь термозащита и комнатный регулятор (если его нет, то перемычка). А вот в трехкиловатниках все сделано напрямую и даже имеется сноска для комнатного регулятора по его мощности и сечению проводов к нему.
    При постоянной мощности ТЭНа (считайте как сопротивление нагревательного элемента) снижение напряжения приводит к увеличению тока - закон Ома, мать его!...
     
  6. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Ярославль
    @kvchmen,
    Дайте ссылку на именно Ваш котел - будем думать.
     
  7. kvchmen
    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14

    kvchmen

    Живу здесь

    kvchmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Челябинск
  8. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    От накипи тэн замкнуть никак не может - может от перегрева сгореть.
     
  9. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    Пускатель один, а тэнов с выключателями три - через каждый выключатель проходит полная мощность одного из тэнов. Пускатель разгружает только терморегулятор. Там все просто как два пальца - не выдерживают выключатели - значит менять на более мощные.
    А чтобы разгрузить выключатели через реле по вашему совету - то на каждый выключатель понадобится отдельное реле. Я ещё не знаю как на словах объяснить - схему рисовать?
     
  10. kvchmen
    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14

    kvchmen

    Живу здесь

    kvchmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Челябинск
     
  11. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    @kvchmen, Посмотрел эти выключатели - слабые они для двух кВт - клеммы папа - мама не долго на такой мощности держат - винтовые должны быть. Сопротивление тэнов бы замерить...
     
  12. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Ярославль
    По схеме на каждый выключатель мощности стоит свой пускатель, включающий свой ТЭН. Для включения пускателя особый ток не требуется. Обгорание контактов выключателя говорит только об одном - короткозамкнутые витки в обмотках пускателя/ей. ТЭНы ни причем. Меняйте пускатели, тем более котлу уже 6 лет. Подберите реле на 220 вольт с нормально-разомкнутыми контактами не менее чем на 10А. Это суммарно на каждое реле, т. е. одна пара контактов на 10А или две пары на 5А каждая, или три пары на 4А каждая. Силовые контакты запараллелить между собой. А проще посмотреть марку пускателя и купить и заменить все три.
     
  13. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Ярославль
    Вот его схема из паспорта
     

    Вложения:

  14. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    Действительно отдельные реле на каждый тэн, но ведь выключатели на 16А - обмотка реле гореть должна при таком токе? То есть получается реле потребляет больше тэна? Слабо верится. Точно от этого котла схема?
     
  15. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Ярославль
    Вроде как да - миасский.
    Без реле только трехкиловатники. У них после выключателей сразу ТЭНы и поэтому комнатный выключатель должен быть мощный и провода к нему толстые.