    @kvchmen,
    У Вас схема еще примитивней, чем у Серый 102, но очень похожа на его, с той разницей, что вместо выключателей, как у Вас, у него стоят полноценные автоматы. Ну ладно, что есть, то есть.
    Проблема Вашего котла в подгоревших (окислившихся, ослабленных и т. п.) контактах в пускателе. Они создают паразитное сопротивление, из-за которого и возрастает протекающий по цепи выключатель-пускатель-ТЭН э/ток.
    Снимайте пускатель, разбирайте и чистите контактные пары, а лучше замените его полностью, т. к. не исключено, что ослабли пружинки. Честно говоря, не знаю - разборный ли он, но попытайтесь почистить. Нет - купите другой.
    Удачи!

    PS Да, в качестве разъема на выключатели должны подойти автомобильные. Купите, старые снимите и установите новые.
    И еще. Протяните все соединения на пускателе, клеммах и ТЭНах.

    PPS После чистки контактов на пускателе или его замены потребление э/энергии Вашим котлом должно значительно снизиться.
     
    Последнее редактирование: 18.12.16
  2. kvchmen
    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14

    kvchmen

    Живу здесь

    kvchmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Челябинск
    Моё почтение, благодарствую.
    Буду чистить, протягивать, найду новый-заменю.
    На фото всё выглядит пристойно. На самом деле провода в плачевном состоянии и очень тонкие (хотя на фото выглядят толстыми).Хочу тогда уж заодно поменять:
    1) Провода-какие поставить,одножильные или многожильные(как стоят),толщина?
    2) Выключатели-вот тут в замешательстве, мощнее не встречал такой же формы.
    Может на обычные автоматы?
    Опять же не знаю как подключать. На автомате 2 провода, а у меня 3.
     
  3. kvchmen
    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14

    kvchmen

    Живу здесь

    kvchmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Челябинск
    Пускатель и контактор-это одно и то же?
     
  4. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Разницы нет при одинаковом сечении. Многожилка более мягкая, а значит удобнее в монтаже, но надо опрессовать наконечниками, включая и те, что под гайки идут. (хотя и одножилку лучше опрессовать) Я бы взял 4мм.кв.
    Можно и на автоматы, но они опять же не рассчитаны на такое использование. Есть в таких же корпусах как и у автоматов выключатели/рубильники.
    P. S. Вместо контактора можно поставить твердотельные реле.
    ИМХО.
     
  5. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Только надо внимательно отнестись к покупке. Сейчас продают много "бумажных"...особенно ленточками по несколько штук.
     
  6. kvchmen
    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14

    kvchmen

    Живу здесь

    kvchmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Челябинск
    Если можно, то ссылку или фото, чтобы понять как они выглядят
     
  7. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    @kvchmen, На фото вижу слабые клеммы на выключателях, не рассчитанные на данную мощность - 2000Вт/220В=9А на горячих тэнах, а на холодных в 1.5 раза больше - около 13А.
    Автомобильные клеммы как тут советуют тоже недолго проживут - есть опыт включения 100Вт лампочек в фары - клеммы так же грелись и обгорали.
    Можно без клемм припаять провода к выключателям. Лучше заменить на выключатели или автоматы с винтовыми зажимами.
     
  8. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    1.466

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Ярославль
    @Mikl6566, @Серый 102,
    Добавить мне нечего - согласен полностью за исключением
    Выключатели по паспорту рассчитаны на 15А.
    А автомобильные, которые продаются полосками, я даже в машине после их одевания на "папу" просто сжимаю плоскогубцами.
     
  9. Альбертруччо
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    40

    Альбертруччо

    Живу здесь

    Альбертруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Набережные Челны
    Ни у кого не было проблем с нулевой шинкой? в комплекте ставят из жестянки какой-то, может запараллелить медным проводом, т. к. у меня по чернели два нулевых выхода тэнов, а там где общий нулевой выход в сеть там контакты в хорошем состоянии.
     
  10. kvchmen
    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14

    kvchmen

    Живу здесь

    kvchmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Челябинск
    Ну такие клеммы на проводах стоят с завода-изготовителя.Я их не менял.

    Ну дайте же уже, господа, путь к этим автоматам-рубильникам с винтовыми зажимами. Ливером чувствую, что мои выключатели дрянь, мягко говоря.
     
  11. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    @kvchmen, Я себе вместо заводских вот http://master-ufa02.ru/katalog/avtom_vikluchateli/67/583.html такие поставил, только на 25А - котел 12кВт. А штатные выключатели в таком же корпусе не сгорели - перестали включаться. Сейчас напишут, что эти автоматы не предназначены для частого включения/выключения - у меня работают.
     
  12. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    Жестянка из дюральки), алюминий с медью нежелательно соединять, лучше просто заменить.
     
  13. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    Если греются от 10А - значит приписали им раза в три. В 3кВт котлах тэны по 1кВт - ток менее 5А, эти клеммы ещё выдерживают, а на 6кВт тэны по 2кВт - уже посерьёзней нужно оборудование. Производитель сэкономил - на год гарантии хватит, а там трава не расти. Такие клеммы не сразу горят, со временем окисляются, начинают греться.
     
  14. kvchmen
    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14

    kvchmen

    Живу здесь

    kvchmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Челябинск
    Аа, ну то есть обычные автоматы. Или это какие то "необычные"выключатели?
    А на счет частого вкл-выкл-это не про меня. Я на полную мощность котел практически не включаю. Постоянно работают 2 или 4 квт., выставляю темп. носителя 60 гр.,а этих квт не хватает, чтобы догнать такую темп. Поэтому я ими сам "управляю" максимум 2 раза в день (утром и вечером).
    Тогда повторю свой вопрос.
    Как подключить (какие-куда) провода, если у меня их 3, а на этот автомат нужно всего 2?
     
  15. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    Обычные автоматы, самые дешёвые, их ещё ругают - дескать ненадежные, но у меня много где стоят - нормально работают.
    От реле - пускателя один вывод, на тэн второй, а третьего не будет - лампочки в автоматах нет.