Электрический котел серии ЭВПМ

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.

  1. Nekitgold
    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Nekitgold

    Участник

    Nekitgold

    Участник

    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Думаю теперь где собака зарыта. Купил сегодня сие чудо на эвпн 9 квт. Взял провод по ошибке меньшего сечения. 4 кв. Но суть не в этом на 2 ступени его должно было хватать с запасом, подключил его к 220 соединив в колодке все 3 фазы. В общем такая ситуация напряжение 220-227 на 3 квт фазный провод еле еле теплый. Когда включаю 2 ступень. В сумме 6 квт примерно через пару минут фазный провод уже заметно греется. Где может быть собака. Хреновый провод с малым сечением или с тенами что то?
     
  2. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Ярославль
    Перед установкой котла надо было его вскрыть и протянуть все электрические соединения. Не Вы первый, у кого из-за плохой протяжки в соединениях или котел "жрал электричество ведрами", или грелись провода.
     
  3. Nekitgold
    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Nekitgold

    Участник

    Nekitgold

    Участник

    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Контакты проверил как не странно всё хорошо затянуто. Проверил все ступени пробоев нет. Сегодня поменял провод на 4×6 медь. На одной жиле 0 и три ступени подключил каждую на отдельный провод. Нагрев сейчас на 2 (6 квт) ступенях проводов есть но уже не критичный. Думаю на 3 ступенях провод опять перегреется. Такое ощущение что тэны не по 3 квт а минимум по 4 квт
     
  4. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    @Nekitgold, при двухфазном подключении не имеет смысла такое. Весь ток пойдет по трем проводам по фазе и по одному проводу по нулю. Лучше пустите 2 провода на ноль и 2 провода на фазу.
     
  5. id391604653
    Регистрация:
    14.11.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    id391604653

    Участник

    id391604653

    Участник

    Регистрация:
    14.11.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Зачем трех фазный котел садить на одну фазу, предназначен он на три фазы, потом удивляются почему напряжение упало, трансформаторы горят или пожары. Линию просаживаете, один тоже подключил трех фазник на одну фазу она и так 190-200 вольт+весь дом два этажа, стало 150. Поставил стабилизатор говорит все нормально стало а на линии-то так и осталась о других не думаете, итог он спалил уже третий стабилизатор и чуть сами не загорелись, делайте вывод.
     
  6. Nekitgold
    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Nekitgold

    Участник

    Nekitgold

    Участник

    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Во первых, цены на котлы 220 вольт по таким характеристикам дорого стоят. Во вторых у меня котел 9 квт. Это допустимая нагрузка на одну фазу 220 вольт. Сравнимо с эл. плитой. В третьих, у меня входой стабилизатор стоит 30 квт. По этому не переживаю за его судьбу. В четвертых на котел у меня идет отдельный провод 16 кв. мм. котел через узо 32 А. если интересно то почитайте, что эл. Оборудование свыше 9 квт. Должно подключаться к сети 380. А 9 квт допустим. Не вижу смысла делать кучу вещей и переделок для подключения такого котла к 380 и ввода его в дом.
     
  7. Nekitgold
    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Nekitgold

    Участник

    Nekitgold

    Участник

    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Если знаете и наблюдал, то отгорает чаще всего фаза. Так как электроны движутся по ней к 0. Ноль у меня не греется даже на 2 ступенях, тэны в такой системе играют роль баласта как на сварочнике
     
  8. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    @Nekitgold, что хуже прикручено, то и отгорает. Не греется ноль только при трехфазном подключении. При однофазном - токи одинаковы что на ноле, что на фазе. И греться будут одинаково, если нет других причин, окромя описанных Ленцем.
     
  9. Nekitgold
    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Nekitgold

    Участник

    Nekitgold

    Участник

    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Раз так считаете, тогда объясните всем каким макаром вы уменьшаете нагрузку на 0. Если между 0 и любой фазой 220 вольт. И вы что при 380 что при 220 на отдельной фазе на каждый тэн делаете одинаковую загрузку 0. По вашей логике пример: один аккумулятор 12в и три лампочки по 100 ватт. Делаем общий - и 3 плюсовых провода, получаем 12 вольт на каждой лампе и общий -. Теперь далее берем те же лампочки и 3 аккумулятора по те же 12 вольт между ними общий - и он же идет на все 3 лампы но + от каждого аккумулятора на отдельную лампу. Теперь решение. По итогам первого подключения вы получаете всего лиш 300 ватт нагрузки на один аккумулятор и суммарную на 0. По итогам второго подключения вы получаете нагрузку на каждый АКБ по 100 ватт, но при этом остаётся суммарные 300 ватт на 0. Изменилось толька распределение нагрузок на каждый отдельный + и всё. Так и в 380 на тэнах. 380 имеет свою роль в асинхронных двигателях так как для полноценной работы требуется смещение фаз.
     
  10. Nekitgold
    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Nekitgold

    Участник

    Nekitgold

    Участник

    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Вопрос по эл. котлу ЭВПМ-9 УХЛ-4 Кто ни будь рабирал термостат? Стоит в паре с ттк заметил что термостат работает не адекватно на котле 60° а термостат включается почти при 80. Снял термо трубку с колбы нагревателя и установил ее на трубе пвх всё равно на термостат приходят завышеные показатели. Вопрос такой если кто то разбирал имеется ли в нутри какая то настройка. Что бы откалибровать?
     
  11. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    @Nekitgold, в трёхфазке в нуле токи складываются векторно. При равенстве нагрузок по фазам, векторное сложение даст 0. НОООООЛь! У меня в котле ноль вообще служит только для питания управления. К ТЭНам он и не подключен. Поскольку всегда работают все три нагревателя, а мощность регулируется фазовым управлением.
     
    Последнее редактирование: 01.03.17
  12. SolidGoldBoogie
    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    847

    SolidGoldBoogie

    Живу здесь

    SolidGoldBoogie

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Бург
    Доброй охоты всем! Сталкивался ли кто с подобной ситуацией: ЭВПМ-12 вчера установили, обвязали, запустили. одну клавишу на 4 кВт он пережил спокойно, через секунд 20 вторую включили - 8 кВт. тоже нормально. батарейка стала горячей, всё в порядке. потом - бабах! - наверху вспышка и ...тишина. завоняло не пойму - чем. но не горелой проводкой. открыли кожух - воняет, но никакого намёка на дым нету. напругу вырубили. проверили все клеммы. всё затянуто насмерть, нигде никакого намёка на подгорелость. кстати, и автомат в щитке выбило. тестер показал, что напруги в нём, после включения, нет. я в электрике соображаю весьма немного. установщик сказал, что и верхний автомат и коннектор приказали долго жить, но по какой причине - хэзэ. в общем - такая вот ситуация). может кто подскажет - что за болезнь? брак? перебор с напругой? включалка верхняя стоит там ТДМ, коннектор - ИЭКовский ПМ12-025100.
     
  13. id391604653
    Регистрация:
    14.11.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    id391604653

    Участник

    id391604653

    Участник

    Регистрация:
    14.11.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Сколько фаз? Может все на одну прицепили + дом весь у меня стоит на 16 ампер и работает отлично три фазы.
     
  14. SolidGoldBoogie
    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    847

    SolidGoldBoogie

    Живу здесь

    SolidGoldBoogie

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Бург
    @id391604653, он трёхфазный. воткнули в щит отдельный автомат, прицепили отдельный провод. я не силён в этих тонкостях, но установщику полностью доверяю. человек давно занимается этими вопросами. да и если бы что там было неверно, поди, не стал бы котёл греть воду, а потом бахнуть? сразу бы сказал - кря)
     
  15. id391604653
    Регистрация:
    14.11.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    id391604653

    Участник

    id391604653

    Участник

    Регистрация:
    14.11.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Котел то трех фазный, а подключен может быть на одну фазу и бахает не сразу, по мере возрастания нагрузки на фазу. У него три ступени идет и каждая должна включатся по мере нагрева теплоносителя.