    Верно, используется одна фаза) розетку все же кстановил, не выдержит если зимой нагрузки, тогда к автомату подключусь! Спасибо всем кто ответил.
     
  2. gdanov82
    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    gdanov82

    Участник

    gdanov82

    Участник

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Астраханская область, Астрахань
    А вопрос про заземление теперь возник- на самом котле прткрутил болтом провод и вывел под дом на железный кол, так можно? Помню что в котле и его схеме вроде не было описания куда заземление подключать, могу ошибиться конечно, но тогда подключили бы)
     
  3. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    6квт на розетку? расплавится к чертям и устроите пожар, только автомат, а лучше диф автомат и минимум 30ампер
     
  4. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    подключать строго по фазировкам, 90% что сечение проводов в разводке котла будет разное ноль будет толще, и обязательно с заземлением, одного кола будет мало, минимум 3 не меньше 1.5 метра длиной забивают в землю треугольником, на расстоянии 1.5-2 метра друг отдруга и связываются друг с другом арматурой сваркой или на худой конец медным одножильным кабелем 4- 6 квадратов, болтовым соединением как-то так, а потом можно кидать все земли по дому на этот контур
     
  5. gdanov82
    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    gdanov82

    Участник

    gdanov82

    Участник

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Астраханская область, Астрахань
    Спасибо за подробный ответ по заземлению) по поводу резетки, нет 6 кВт на нее не будет нагрузки, максимум 4- 2 тэна по 2 кВт использовать планируется, но я и за 4 переживаю. В любом случае зимой отпишусь (не забыть бы!) А пвтомат стоит 32 Ампера, планирую ещё УЗО, как и пишите. спасибо всем, кто ответил, за подсказки.
     
  6. Нэймм
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    624
    Благодарности:
    655

    Нэймм

    Живу здесь

    Нэймм

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    624
    Благодарности:
    655
    Адрес:
    Новосибирск
    Если все таки планируете от розетки, то автомат нужно заменить на 16А и использовать 2кВт, для своей же безопасности. А лучше запитать напрямую, без розеток .
     
  7. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    Розетка для электроплиты еще бывает. 6 кВт выдержит.
     
  8. ekos75
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    10

    ekos75

    Участник

    ekos75

    Участник

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    дом в СНТ Мечта, возле Кубинки
    Обычная розетка не подойдет. Провода обычно желто-зеленый заземление, синий ноль (нейтраль N), коричневый или красный или белый фаза L. Можно проверить пробником где фаза и подключить от автомата напрямую без розетки. 4кв простая розетка не выдержит, очень опасно
     
  9. ckobopogkep
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25

    ckobopogkep

    Живу здесь

    ckobopogkep

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25
    Форумчане, прошу помощи. Планирую покупать котел ЭВПМ Миасс на 9кВт, самый простой с ручной регулировкой мощности (3 ступени) и ручной регулировкой температуры.
    Интересует как данные электрокотлы реагируют на пониженные напряжения?
    Подключение трехфазное, бывают просадки до 170 В (фазное).
    Всем заранее спасибо за ответы.
     
  10. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    Как и все другие котлы реагируют - мощность снижается пропорционально квадрату напряжения.
    При 170 В, мощность котла будет 5373 Вт вместо 9000 Вт.
     
    Последнее редактирование: 02.07.18
  11. ckobopogkep
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25

    ckobopogkep

    Живу здесь

    ckobopogkep

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25
    спасибо, это я знаю:) имею ввиду ничего не сломается?
     
  12. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    там нечему ломатся) тенам пофиг сколько на них вольт идет просто будет меньше мощность, только если катушка пускателя может подглючивать и то наврядли
     
  13. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    1.466

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Ярославль
    А вот с этим реально может быть проблема с вытекающими последствиями. При пониженном напряжении магнитная индукция, создаваемая в катушке, будет слабая и ее:
    1. Ее может не хватить, чтобы преодолеть сопротивление возвратной пружины и пускатель просто не сработает.
    2. Силы на преодоление сопротивления пружины хватит, но контакт будет не плотным и не полным - отсюда подгорание контактной группы, повышение сопротивления перехода и, как следствие, увеличение протекающего тока, нагрев контактной группы и если что, не дай Бог, то телефон 01.

    Для предотвращения, если уменьшение напряжения реально волнует, то надо ставить стабилизатор, хотя бы для запитывания катушки пускателя - мощность такого стабилизатора не высокая, технически установить не сложно.
     
  14. ckobopogkep
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25

    ckobopogkep

    Живу здесь

    ckobopogkep

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25
    Спасибо за информацию. Т. е. я могу запитать пускатель отдельно от стабилизатора? Не подскажете какова его примерная мощность? Если как у стандартных контакторов - то 5-10Вт
     
  15. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    1.466

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Ярославль
    Схему рисовать не буду, но попробую объяснить "на пальцах".
    На обмотку пускателя приходит фаза от регулятора температуры или датчика перегрева. Этот провод с клеммы обмотки снимается и подсоединяется ко входу стабилизатора, а выход стабилизатора на освободившуюся клемму обмотки пускателя. Ноль к стабилизатору от общего нуля. Но есть нюанс - если пускателей несколько (есть такие схемы), то на каждый пускатель свой стабилизатор. Стабилизатор нужен ватт на 50, но таких я не встречал. Минимальные на 500 Вт.