1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8

Электрический котел серии ЭВПМ

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.

  1. Pchelovod2
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    124

    Pchelovod2

    Живу здесь

    Pchelovod2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну в большинстве случаев капилярный термостат и он да - однофазный. А трехфазность обеспечивает трехфазный контактор.
     
  2. ckobopogkep
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25

    ckobopogkep

    Живу здесь

    ckobopogkep

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25
    Во вложении фото, совмещенного с термостатом капиллярным (фото не моё, но он один в один как на фото). Может подскажете модель?
    Вдруг сломается, а он полюбому сломается:)
     

    Вложения:

    • IMG_2010.jpg
  3. alex63r
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    236

    alex63r

    Живу здесь

    alex63r

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    236
    Адрес:
    Самара
    фото вставить не могу. Длина рабочей части тэна 360 мм, полная длина со шпильками (контактная часть) 410 мм.
     
  4. ckobopogkep
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25

    ckobopogkep

    Живу здесь

    ckobopogkep

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25
    Спасибо за информацию.
    Странно, на сайте из нержавейки возможно заказать только следующие длины:
    1. L=500мм., активная длина ТЭНа - 450мм
    2. L=375 мм., активная длина ТЭНа - 325мм
    ТОгда мне заказать второй вариант получается
     
  5. Pchelovod2
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    124

    Pchelovod2

    Живу здесь

    Pchelovod2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Новосибирск
    Да ктож его знает. Блестящая проволока справа это капиляр. Смотрите куда идет. Там ищите надписи. :) А вообще Термостат или ограничитель температуры 3P-16А или больше)
     
    Последнее редактирование: 07.11.18
  6. alex63r
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    236

    alex63r

    Живу здесь

    alex63r

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    236
    Адрес:
    Самара
    Фото
     

    Вложения:

    • WP_20181105_001.jpg
  7. ckobopogkep
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25

    ckobopogkep

    Живу здесь

    ckobopogkep

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25
    Спасибо за фото!
     
  8. СерыйБерезники
    Регистрация:
    16.03.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    СерыйБерезники

    Участник

    СерыйБерезники

    Участник

    Регистрация:
    16.03.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Березники
    Здравствуйте. Три года жил с котлом ЭВПМ-12, использовал только один тен, хватало на один этаж. В этом году, весной достроил второй этаж, плюс пообещали газ, плюс ребенок подрос, и начал лезть к котлу, вообщем, сделал я котельную 6,5м2 построив стену в неотапливаемом гараже, прилегающем к дому. Газ, как у нас бывает в этом году так и не сделали, пришлось данный котел установить в холодною котельную, да еще и подключив к нему оба этажа. По осени включал один тен, теперь уже два, причем на постоянную, без отключений, иначе холодно.
    Как лучше эксплуатировать такую систему? Дома на двух тенах прохладно, счетчик моргает не останавливаясь.
    1. В холодной котельной установить масляный обогреватель, чтобы котел не так остывал?
    2. В холодной котельной установить радиатор отопления и подключить к этой же системе? Трубы под радиатор уже выведены, т. к. думал, что будет газ.
    3. Включать третий тен и пользоваться 12 квт? Самое разорительное для нас.
    Дом 130м, два этажа.
     
  9. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    1. Греть котел масляным радиатором - это не то то что несеръёзно, но смешно даже). Не в обиду.
    3. У меня дом 170м 2 этажа - 4 кВт хватает при нынешних -15. Но дом утеплён 150мм псб и оштукатурен - самый теплый вариант по сравнению с колодцевой кладкой - когда между облицовочным кирпичном и стеной суют утеплитель и его там продувает. Ах да - радиаторов нет совсем, теплый пол тоже хорошо экономит.
     
  10. СерыйБерезники
    Регистрация:
    16.03.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    СерыйБерезники

    Участник

    СерыйБерезники

    Участник

    Регистрация:
    16.03.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Березники
    Так просто все варианты перебираю, даже самые бредовые, вот и написал на всякий случай про масляный).
    Дом утеплять надо, согласен, но это в будущем. Кстати, такой и купили, кирпич, и обложен красным кирпичом снаружи, правда без утеплителя между ними, вот тепло и выдувает похоже, особенно когда ветер сильный.
     
  11. esge1207
    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    52

    esge1207

    Живу здесь

    esge1207

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Верхняя ПЫШМА
    Подскажите в чем проблема, на видео все слышно и видно
     
  12. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    @esge1207, как будто циркуляции нет - кипит и отключается.
     
  13. esge1207
    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    52

    esge1207

    Живу здесь

    esge1207

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Верхняя ПЫШМА
    Котел нормально работает и включается нормально. Есть и циркуляция, не кипит. Этот шум только при достижении заданной температуры, когда просто должен произойти щелчок. А он долго не может отключится и шипит. Если ставлю новый термолегулятор, первый месяц отлично все, потом опять такая же ерунда начинается
     
  14. EPoY74
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.202

    EPoY74

    Живу здесь

    EPoY74

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.202
    Адрес:
    Челябинск
    Добрый День Уважаемые!

    Хотел себе поменять обычные реле в котле Сангай на твердотельные, но сейчас, после прочтения темы и приведенных ссылок как то страшновато... :flag:
    Сижу теперь, думаю...:|::um:
     
  15. ckobopogkep
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25

    ckobopogkep

    Живу здесь

    ckobopogkep

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25
    а что именно спугнуло? Что то я не припомню вред от твердотельных реле