    Плита 6х9, дом газобетон д400, 400мм, два этажа, второй этаж с радиаторами. Чердак 200мм минвата, много окон. Котел на 7,5квт. Работает 5квт, тоже примерно половину времени, в доме жара. Теплоноситель 32 градуса. В радиаторах тоже 32.
    Может действительно не прогрет еще дом?
     
  2. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    Стены из чего и температура за бортом?
    Потолок плохо утепления да и стены не очень.
    Периметр плиты как утепляли?
     
  3. maratovich
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    674
    Благодарности:
    430

    maratovich

    Живу здесь

    maratovich

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    674
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Петропавловск-Камчатский
    Стены бетон 200мм, периметр плиты не утеплен. Это гараж
     
  4. maratovich
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    674
    Благодарности:
    430

    maratovich

    Живу здесь

    maratovich

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    674
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Петропавловск-Камчатский
    Какой котел по качеству выше на одну ступень, в сравнении с этой маркой котлов?
     
  5. ivanovsa_ru
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    103

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    103
    Без утепления периметра вы греете окружающую землю... Не прогреете :) Хотя бы 50мм пеноплекса вокруг бы...
     
  6. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    Котел пытается прогреть плиту. Торец не утеплен. Плюс труба на большой глубине. Для теплого пола обычно больше 100 не делают чаще 50-70 мм.
    40'С я так понимаю подача. А обратка какой температуры.
    Снег у плиты не тает случаем?
     
  7. maratovich
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    674
    Благодарности:
    430

    maratovich

    Живу здесь

    maratovich

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    674
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Петропавловск-Камчатский
    Сейчас стоит подача 35, обратка 23, внутри +11, включен котел четвертые сутки, снегом все завалено не видно торец.
    Когда выключаешь циркуляционный насос, то в колбе слышно что теплоноситель чуть не закипает, но он не отключается и продолжает греть, дельта в нем 10гр, но почему то не отключился
     
  8. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    Дельта для ВТП обычно считается на 5'С.
    А у вас больше 10... А это уже для радиаторной системы.
    Увеличьте скорость на насосе.
    На какую температуру котел настроен? Раз он закипать пытается...
     
  9. maratovich
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    674
    Благодарности:
    430

    maratovich

    Живу здесь

    maratovich

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    674
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Петропавловск-Камчатский
    Пытался закипать когда отключил циркуляцию, что бы проверить отключается котел или нет. Подача 35 настроена.
     
  10. maratovich
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    674
    Благодарности:
    430

    maratovich

    Живу здесь

    maratovich

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    674
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Петропавловск-Камчатский
    Когда крутишь регулятор, то он отключается с разницей в 10гр, но когда циркуляция была отключена, нагрев не прекращался
     
  11. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    @maratovich, у вас значит теплопотери больше чем котел производит.
    Гараж новой постройки?
     
  12. maratovich
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    674
    Благодарности:
    430

    maratovich

    Живу здесь

    maratovich

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    674
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Петропавловск-Камчатский
    Да новой. Я правильно понимаю, что установка 12кВт котла не спасет ситуацию?
    И напомню, при отключении циркуляции, котел не отключился по температуре, а когда крутишь регулятор, то слышно щелчок с разницей в 10гр

    У котла 9кВт заявленная максимальная площадь 85м2, гараж как раз 85, но заявлена высота максимальная 3м, а гараж с высотой потолка 4,5м
     
    Последнее редактирование: 28.01.19
  13. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    Раз помещение новое, оно не прогрето и там достаточно влаги много.
    Как вариант, оно же не жилое и пятки там не подпалить, поставить подачу гр. 50 добавить скорость на насосе и посмотреть что будет через 3-4 дня.
    :hello:
     
  14. ivanovsa_ru
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    103

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    103
    Кстати, еще момент. Напряжение на котле нормальное? А то, может, там не 220, а 140 пришло, и поэтому не греет...
     
  15. maratovich
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    674
    Благодарности:
    430

    maratovich

    Живу здесь

    maratovich

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    674
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Петропавловск-Камчатский
    Нормальное. Сейчас котел выставлен на 5кВт и работает не отключается. Внутри +11, полы +19