1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8

Электрический котел серии ЭВПМ

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.

  1. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.299
    Благодарности:
    663

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.299
    Благодарности:
    663
    Адрес:
    Калининград
    Через этот провод идёт нагрузка 2 кВт на первый ТЭН, комнатный термостат не потянет.
     
  2. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167
    Адрес:
    Россия
    Не может идти через него нагрузка на тэн, ни на первый ни на третий, он управляет реле через которые уже идут нагрузки на тэн, смотрите схему.
     
  3. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.299
    Благодарности:
    663

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.299
    Благодарности:
    663
    Адрес:
    Калининград
    На котлах ЭВПМ до 6 кВт на один ТЭН идёт через терморегулятор нагрузка, поэтому там и силовых реле всего два. Я на свой докупал реле, тем самым разгрузил цепь терморегулятора и к ней последовательно подключил комнатный термостат.
     
  4. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167
    Адрес:
    Россия
    Вот идиоты, на реле сэкономили... Спасибо не знал.
    Но всё сухой контакт минимум 10 ампер, а по моему 16, будет достаточно.
     
    Последнее редактирование: 02.02.22
  5. Алекс_тлт
    Регистрация:
    02.02.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Алекс_тлт

    Участник

    Алекс_тлт

    Участник

    Регистрация:
    02.02.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    У меня терморегулятор на 16А с выносным датчиком для теплого пола
     
  6. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167
    Адрес:
    Россия
    Тогда как написал, в разрыв родного терморегулятора присоединить.
     
  7. Алекс_тлт
    Регистрация:
    02.02.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Алекс_тлт

    Участник

    Алекс_тлт

    Участник

    Регистрация:
    02.02.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    А по фото не подскажешь какой именно провод?
     

    Вложения:

    • IMG20220202201818.jpg
    • IMG20220202201941.jpg
    • IMG20220202201950.jpg
    • IMG20220202202030.jpg
  8. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.299
    Благодарности:
    663

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.299
    Благодарности:
    663
    Адрес:
    Калининград
    А какой у вас автомат стоит на питание котла?
     
  9. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167
    Адрес:
    Россия
    Который к крутилке терморегулятора идёт из которого тонкая медная трубочка выходит.
    Клемму снимаешь и в разрыв с этим пином и клемму присоединяете сухой контакт вайфай регулятора.
     

    Вложения:

    • bd53eefc7f15dbd296e8d816bf403c74.jpg
  10. Алекс_тлт
    Регистрация:
    02.02.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Алекс_тлт

    Участник

    Алекс_тлт

    Участник

    Регистрация:
    02.02.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    На 32 А
     
  11. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167
    Адрес:
    Россия
    А какое это имеет значение ? Предлагаете управлять через контактор ?
     
  12. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.299
    Благодарности:
    663

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.299
    Благодарности:
    663
    Адрес:
    Калининград
    Просто какое-то соединение ненадежное на фото, кажется .
     
  13. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167
    Адрес:
    Россия
    Надёжное но неаккуратное.
     
  14. djvan
    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    26

    djvan

    Живу здесь

    djvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Коллеги, подскажите по котлу. Использование не для отопления, а для нагрева бассейна. Работала система с проточным нагревателем Pahlen - но не сработала защита, отключился насос и корпус нагревателя расплавился (буду дополнительную защиту делать). Покупать новый с нынешними ценами (около 30к) - не хочется. Нагреватель представлял из себя по сути блок тенов, термостат и два датчика (протока и перегрева). Хочу поставить вместо него котел. Вот вопрос в подключении электросети. Pahlen был подключен через контактор (3 фазы) - подключение - ЗВЕЗДА - на нагреватель от контактора шли только фазы - ноль не шел. Нагреватель был на 12квт, подключение кабелем 2,5 квадрата. Вот теперь вопрос - хочу подключить котел ЭВПМ - 9 квт - там три тена по 3 квт - с фазами понятно - 2,5 квадрата на 3квт - за глаза. А вот с нулем что делать? какое на ноль нужно сечение? так же пойдет 2,5 квадрата или надо более толстый кабель вести? если нужен толще - подскажите какое сечение нужно?
     
  15. Adviser_chin
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.318
    Благодарности:
    17.478

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.318
    Благодарности:
    17.478
    Адрес:
    Москва, Серпухов
    Да, желательно сечение больше. 6кв. хватит.