1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8

Электрический котел серии ЭВПМ

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.

  1. Aleksandrtver
    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    509

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    509
    Адрес:
    Тюмень
    Вы однобоко воспринимаете процессы - одной химией тут не обойтись. Слышали про таких зверей железобактерии. В сетевой воде больших ТЭЦ кислород специально удаляют, а эти зверьки все равно живут и железяки кушают. В сетевой воде частного дома кислорода в десятки раз больше чем в ТЭЦовской. Поучите матчасть многие из современных пластиков пропускают кислород через стенки трубы совершенно безпрепятственно.
    Не хотите слушать советы делайте как знаете я же вас насильно не заставляю.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.912
    Благодарности:
    23.735

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.912
    Благодарности:
    23.735
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Я советы слушаю, но фильтрую.

    Учите матчасть...идеальная фраза для тех, кто пытается спорить, но хочет скрыть свою безграмотность.

    Пластик пропускает кислород...а разве котел пластиковый?
    Если в котле остановить проток, то откуда там кислород?
    Если в котле остановить проток, то вредных микроорганизмов будет больше?

    Я все это пишу не для тупого спора, а для поиска истины. Без эмоций и выпендривания.

    Вы привели пример с накоплением грязи в застойных местах радиаторов.
    Но застойные места существуют там, где есть слабый проток. Там грязь в осадок выпадает.
    А если в котле протока нет, то откуда грязь придет?
     
  3. Aleksandrtver
    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    509

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    509
    Адрес:
    Тюмень
    Сделаете увидите. Я как то не слил подогреватель ГВС после восстановления централизованного ГВС. Некогда было - сливается он геморойно там же обратный клапан. Через пару месяцев когда он стоял совсем отключенный по воде она начала пахнуть. Какой химической реакцией вы это объясните. Спорить с некомпетентным человеком бесполезно делайте как знаете. Удачи!
     
  4. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178
    Я запустил газовый, а через какое то время, наверно пару недель включил режим нагрева воды. Пахла тоже не очень пока не прогнал приличное количество воды. Может это что то биологическое, слегка протухла вода?
    Насчёт коррозии, может имеет смысл залить такую хрень, как думаете?
     

    Вложения:

    • Screenshot_2022-07-12-10-48-40-658_com.yandex.browser.jpg
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.912
    Благодарности:
    23.735

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.912
    Благодарности:
    23.735
    Адрес:
    Сейчас СПб
    А зачем нюхать воду в замкнутом обьеме отопления?
    И почему Вы считаете, что запах дают именно те бактерии, которые грызут металл?

    У меня в квартире висит бойлер.
    Я его включаю только в мае, когда отключают горячую воду.
    Весь остальной период бойлер перекрыт. Воду не сливаю.

    Да, при первом пуске после столь длительного перерыва вода воняет.
    Ну и что?
    Это же не означает, что бойлер сгнил.
    И в таком режиме бойлер работает более 10 лет.

    Вы рекомендуете организовать слабый проток через резервный котел. Но причины Вы притягиваете за уши.

    Ну хорошо.
    Кому-то Ваша рекомендация нравится и этот кто-то решит ей последовать.
    Тогда технический вопрос...как организовать этот легкий проток?
    Шаровый кран придушить? А кран не прикипит?
    А "легкий проток" - это сколько? Как понять и настроить?
     
  6. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167
    Адрес:
    Россия
    Странные утверждения о циркуляции. Летом тоже циркуляцию включать что бы теплоноситель был без запаха и чистый ? Или сливать до следуещего отопительного сезона ? А как потемнеет заливать свежий ?
    Вы что в нём чай завариваете ? На то это и техническая жидкость, пусть будет тёмная, пусть воняет но дело своё делает, переносит тепло от точки А к точке В.
     
  7. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167
    Адрес:
    Россия
    Похоже никак не понять и никак не настроить, про такие чудеса я ещё никогда не читал.
     
  8. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167
    Адрес:
    Россия
    Скорость корозии от протока не зависит.
    Если даже, как вы утверждаете, пластик пропускает кислород, то тогда протоком вы разносите кислород по всей системе и увеличиваете скорость корозии. Так что надо перестать делать постоянный проток как и писать о нём самопридуманные глупости прикрываясь какой то непонятной и неподвержденной нечем компетенцией
     
    Последнее редактирование: 12.07.22
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.094
    Благодарности:
    15.097

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.094
    Благодарности:
    15.097
    Адрес:
    Новая Москва
    В ближайшее время буду делать удаленное управление для котла ЭВПМ-9. Посмотрел схему и удивился:
    Все термостаты запитаны от одной фазы, а внешний циркуляционный насос - от другой.
    Мне казалось, что для большей безопасности их лучше запитать от одной фазы.
    Вопрос: есть какие-то аргументы для запитки их от разных фаз?
     
    Последнее редактирование: 23.10.22
  10. Adviser_chin
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.318
    Благодарности:
    17.478

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.318
    Благодарности:
    17.478
    Адрес:
    Москва, Серпухов
    Насос встал, термостаты работают, берегут котел. И наоборот...
     
  11. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178
    Пристроил резервный котел
     

    Вложения:

    • SHA_8.4_v21_20220920_175158571_8.4.400.jpg
  12. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167
    Адрес:
    Россия
    Как снять газовый котёл для замены или ремонта не сливая теплоноситель ?
    Зачем перекрывать электрокотёл для ремонта или замены а потом откручивать американку вместе с краном ?
    Почему вы решили что теплоноситель из электрокотла при его включение должен пойти в радиаторы а не через газовый котёл ?
     
  13. EPoY74
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.202

    EPoY74

    Живу здесь

    EPoY74

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.202
    Адрес:
    Челябинск
    У меня все управление котлом сидит на отдельной фазе (электронное, от производителя), в самом котле. Насос туда же подключил, он у меня внешний. т. о. на фазе А управление + насос+тэны на фазе В и С только тэны.
     
  14. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178
    Потому что под газовым котлом стоят краны с американками. Соответственно при их перекрытии можно снять газовый котел, и соответственно теплоноситель не пойдет через него.
    Снять электрокотел тоже не проблема, слив немного теплоносителя. Далее привинчиваем заглушки и пользуемся системой дальше. Установить краны с американками чтобы можно было снять эл. котел без слива воды не получилось из за недостатка места. Краны на эл. котле стоят только для перекрытия теплоносителя.
    Т. е при неисправности газового закрываем под ним два крана, открываем также два крана на электрическом и пользуемся.
     
    Последнее редактирование: 24.10.22
  15. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.167
    Адрес:
    Россия
    Кранов под котлом не видно, видно часть американки, из этого можно сделать вывод, что краны поставлены наоборот, перекрыв газовый котёл вы его отваричиваете американками оставляя краны на котле а СО остаётся не закрытой ?