Прокомментируйте пожалуйста мою схему щитка

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kistik, 16.12.11.

  1. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Для защиты при замыкании на землю ставится УЗО;), автоматы "В" точно так-же не сработают как и "С", так как ток "замыкания" на землю(при ТТ) даже в идеальных условиях не превышает 50 А.:hello:
     
  2. stastgp
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    stastgp

    Участник

    stastgp

    Участник

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тамбов
    Почему бы и нет. Я писал про то что даже производители рекомендуют выбирать номинальный ток УЗО на порядок выше номинального тока автоматического выключателя, я например у себя поставил УЗО на 63А при автомате 16А, так как у нас в городе не нашел меньший номинал. А разница в цене, на вскидку ИЭК УЗО на 16А, 25А, 32А, 40А - 638,0 рублей, а 50А и 63А - 733,0А.
    Про 20А УЗО каюсь писал быстро не обратил внимания.
     
  3. kistik
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374

    kistik

    Четкий

    kistik

    Четкий

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    С током срабатавания я еще не разобрался.(к моему сожелению). На схеме по свету опечатка там стоит УЗО 25А 30Ма. На насос перересую выложу. А все вроде замечания ловлю на лету? Только исправлять иногда не не все понятно как.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Рисуйте что поняли, потом поправим. Насчет АВ разберитесь с их хар-ками "В" и "С".
     
  5. kistik
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374

    kistik

    Четкий

    kistik

    Четкий

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Ну вот так как я понял...

    Ну я позвонил сегодня в магазин поменять автоматы hager 16А тип С на тип В. мне сказали что ищите тип В сами у нас таких нет и не бывает. И не обменять 20 штук. даже на УЗО (Но они утверждают что тип С и В без разницы...
     

    Вложения:

    • щиток 6.jpg
    • щиток 6.jpg
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Лошары они :)
    Поправил. Рекомендую подумать о розетках на чердаке. Может лучше розетку рядом с лестницей на чердак и удлинитель?
    Там проводка должна быть типа в метал. трубах)
    И ещё раз подумать над нагрузкой линий. Если в какую-то розетку допустим больше 2кВт вкл. не будет, то В10А на неё. Или ставьте везде В16А,чтобы не путаться.
    Если С16А принципиально жаль и всё такое - ставьте их на розетки первого этажа.
    И в "личку" ответил)
    Рис. чуть поправил ещё,не туда линию нарисовал)
    Ну и при таком кол-ве линий имеет смысл подумать о щитке на втором этаже.
    Только вводное тогда брать 300мА S(если удастся найти), а на второй этаж общее 100мА S, чтобы все линии были под двойной защитой УЗО. Или кидать 3 по 1*6мм.кв. ВВГнг, если возражать не будут :)
    Только посчитать надо :) , но мне кажется (!) все равно выгодно.
     

    Вложения:

    • kistik.jpg
  7. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва центр
     
  8. kistik
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374

    kistik

    Четкий

    kistik

    Четкий

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Исправил. Да наверно надо на второй этаж щиток...
     

    Вложения:

    • щиток 7.jpg
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Ну, вроде как лучше :) чем в начале?)
    Поправил как лучше на мой взгляд. Ещё раз призываю отказать от розеток на чердаке.
    И вам виднее, но 4 АВ на кухню не много?
    Что теперь лучше сделать - рисуете план домика по этажам, размещение розеток и предполагаемой нагрузки.
    И смотрите,чтобы сошлось с АВ, может где-то добавить-убавить придется. Не превращайте розетки (в плане кол-ва) в фетиш :)
    Потом также со светом. Не забывайте, что в продаже есть и В4А,В10А,В13А.
    Пока не будете чётко уверены,что всё ок и вопросов нет - не покупайте ничего, чтобы не думать потом "куда деть?")
    По поводу щитка второго этажа также можете прикинуть. По теории смысл есть. Про селективные УЗО и двойную изоляцию написал, др. вариант поставить АВ В32А (все равно на линию 2-го этажа его ставить) + УЗО 30мА тип G, в щитке первого этажа на линию к щитку второго. Ну и посчитать сколько линий вам придется "поднять" на 2-ой этаж,длину кабеля, сложности с прокладкой и т.п.,если щиток будет один.)
    Насчет плана линий света - можно было было бы глянуть, в целях сокращения АВ.
     

    Вложения:

    • Kistik-1.jpg
  10. kistik
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374

    kistik

    Четкий

    kistik

    Четкий

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Подскажите как воткнуть в сеть генератор и стабилизатор напряжения?
     

    Вложения:

    • щиток 7.jpg
    • щиток 7.jpg
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Генератор через переключатель 1-0-2, а стаб на что, на всё?
     
  12. kistik
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374

    kistik

    Четкий

    kistik

    Четкий

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Вот так с генератором

    Стабилизатор на все если 10kw?
     

    Вложения:

    • щиток 7 с генер.jpg
  13. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва центр
    Если у вас здорово болтается напряжение, учтите что стабилизатор для поддержании напряжения в заданных пределах, берет из первичной цепи, (из сети) ток в несколько раз больший, чем отдает во вторичной цепи, (в доме) и при больших, длительных, провалах напряжения может не выдержать входной АВ.
    10квт величина значительная.
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Если у вас стабилизатор, то нормальные имеют ф-цию отключения по высокому и низкому напряжению, зачем вам РН тогда?
    И бойлер не подключать под АВ 32А , выше рисовал отд. линию. И у вас там два АВ выходит, имеющих в названии слово "бойлер". Выше тоже отмечал.
     
  15. kistik
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374

    kistik

    Четкий

    kistik

    Четкий

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Стабилизатор вытягивает напряжение если например 170 от делает 220. У меня у тестя стоит супер! У соседей даже микроволновка не тянет, а у него без проблем.

    Спасибо, исправил.

    Я понял что стабилизатор надо поставить после реле напр?
     

    Вложения:

    • щиток 7 с генер.jpg