1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Rо = 0,91 соответствует требованиям к теплозащите наружных стен действовавшим до 1998 года.
    Для расчета теплопотерь помещений не указана площадь окон.
     
  2. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.695
    Благодарности:
    7.145

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.695
    Благодарности:
    7.145
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вот!)
    Сидите сопли жуете!
    Вы себя слышите? Теплопроводность кирпича ...лохматого года...
    Ответьте человеку, сколько секций с какой теплоотдачей (заявленной заводом) брать?
    Хотя бы сколько Вт на м2?
     
  3. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.259
    Благодарности:
    2.116

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.259
    Благодарности:
    2.116
    Это что за единица измерения в вашем понимании?
     
  4. in7life
    Регистрация:
    01.12.18
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    2

    in7life

    Живу здесь

    in7life

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.18
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я указал площадь стен за вычетом площади окон.
    Площадь стены в комнате 25м2 за вычетом 2х окон - 12 м (по 2м на окно) - высота от пола до подоконника 73 см, 2 стояка с СССР конвекторами
    Площадь стены в комнате 15м2 за вычетом окна - 10 м (2 м на окно) - высота от пола до подоконника 70 см, 1 стояк с СССР конвектором.
    Площадь стены в кухне 16м2 за вычетом окна - 13 м (1.3 м на окно), но тут оговорка начиная с середины стены идет другой дом (раньше был проход =) - высота от пола до подоконника 80 см, 1 стояк с чугунной батарей - 4 секции.
     
  5. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.259
    Благодарности:
    2.116

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.259
    Благодарности:
    2.116
    Сомневаюсь. Вы это можете подтвердить со ссылкой на норматив? Тоже сомневаюсь. Скорее, это опять отсебятина.

    Всё есть.
    Стены: 12+10 +13 = 35 м2
    Окна: 13+5+3 = 20 м2
    @in7life, правильно я посчитал?
     
  6. in7life
    Регистрация:
    01.12.18
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    2

    in7life

    Живу здесь

    in7life

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.18
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы конечно мне ничем не обязаны, но просто жаль, что мы тут с Вами беседу ведем, я данные даю (реальные), надеюсь на Ваш совет, а уж после слов - сделаю расчет позже, тем более ожидал каких-то советов.
    А Вы каждый раз о новом, будто это не форум для советов, а конструкторское бюро и Вам нужно подпись ставить под указанным.
    Жаль.
    А насчет дома, Вы ошибаетесь очень сильно, капремонт проводят и для замены деревянных перекрытий, коих в СПб море. Да и стены в разрезе, я видел меняя окна с советских на пластиковые.
    Я уж не знаю, что там с расчетами, но проживая в квартире старого фонда с чугуном из 8 секций, зимой форточку не закрываю и это на деревянных рамах, которые сквозят как хз что.

    В общем, Вы сможете что-то более менее существенно в цифрах (кол-во секций или мощности радиатора) сказать? или нет?
     
  7. in7life
    Регистрация:
    01.12.18
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    2

    in7life

    Живу здесь

    in7life

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.18
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1.3+2+4= 7.3м2
    Если правильно суммировать все, то да. Но не понимаю смысла, это разные помещения.
     
  8. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.259
    Благодарности:
    2.116

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.259
    Благодарности:
    2.116
    А это что за площадь - 1.3+2+4= 7.3м2? Если это площадь окон, то я неправильно посчитал.
    Напишите четко 2 величины (только числа):
    1. Площадь стен без окон.
    2. Площадь окон.
     
  9. in7life
    Регистрация:
    01.12.18
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    2

    in7life

    Живу здесь

    in7life

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.18
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Еще раз все пересчитал
    1. 13.26 + 8 + 13.5 - Площадь стен наружных
    2. 4 (2+2) + 2 + 1.2
     
  10. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    До 1998 года требуемое сопротивление теплопередаче наружных стен для Москвы (и для Питера тоже) составляло 0,91 (м2*оС/Вт). Какие Вам ссылки нужны - эти нормы давно уже не действительны.
     
  11. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Теплопотери:
    комната 25 м2 - 2141 Вт;
    комната 15 м2 - 1006 Вт;
    кухня 16 м2 - 1152 Вт.
     
  12. in7life
    Регистрация:
    01.12.18
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    2

    in7life

    Живу здесь

    in7life

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.18
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правильно я понимаю, что и мощность батарей должна быть такой?
     
  13. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Правильно.
     
  14. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.259
    Благодарности:
    2.116

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.259
    Благодарности:
    2.116
    А у меня другие ответы получились.
    Расчёт теплопотерь производился для температур внутри +20 и снаружи -30. Сопротивление теплопередаче стен: 0,91 (м2*оС/Вт), окон: 0,94 (м2*оС/Вт).
    Формула для расчёта: Q =S*dT/Ro
    В итоге имеем:
    Комната №1 (с двумя окнами): 941 Вт
    Комната №2 (стена 8 м2, окно 2 м2): 546 Вт
    Кухня (стена 13,5 м2, окно 1,2 м2): 806 Вт.
    Суммарные теплопотери через окна и уличные стены: 2293 Вт.
     
  15. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.259
    Благодарности:
    2.116

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.259
    Благодарности:
    2.116
    Покажите, как вы получили эти значения.
     
Статус темы:
Закрыта.