1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Вероятнее всего - нарушение проекта СО. Ну, в 1994 году, понятно почему это было - в стране экономическая катастрофа...
    Нарушение проекта. Уже давно в МСН (московских строительных нормах) есть требование - устанавливать на отопительные приборы в системах отопления жилых домов не просто вентили, а автоматические регуляторы (термостатические вентили).
    Потом это требование перекочевало и в СНиП-ы.
     
  2. sannata
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    2.992
    Благодарности:
    2.594

    sannata

    Живу здесь

    sannata

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    2.992
    Благодарности:
    2.594
    Адрес:
    Калужская область-родина независимости России
    поддержу... у отца в квартире жара, извините- я лично чуть не сдох. У себя держим 20-21, приехала из Москвы подруга жены, жила несколько дней- сказала- у вас жарко, я у себя 19 держу.
    В тему- практика количества... на половину первого этажа это 54 кв. стоит 32 секции и внутрипольный конвектор под стеклянной задней дверью. На остальные помещения первого этажа еше 28 секций и полотенцесушитель ... На весь второй этаж- 34 секции...там вроде 23-24, я часто остаюсь спать на первом, мне на втором жарко а жена балдеет...
    Обе входные двери оборудованы внутрипольными самодельными конвекторами. Основная дверь в день открывается? ... озадачили, у нас 2 кота и собака... так, по прикидкам (коты шныряют туда-сюда на пописать, да только собаку покормить- 6 раз, уж свои дела не считаю) раз 30-40
    Забыл- площадь отапливаемых помещений 180 кв, потолки в среднем 3

    Ну мысли из серии ИМХО... мощность секций указана при дельте 20 градусов, у моих по паспорту 175 ватт, но! я ни разу не видел на дисташке котла такой разницы за 4 года жизни в доме... от силы-10
     
    Последнее редактирование: 26.12.20
  3. p12k10a08
    Регистрация:
    05.01.21
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    43

    p12k10a08

    Живу здесь

    p12k10a08

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.21
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    43
    А как же калькуляторы, которые легко можно найти в интернете?
    Единственное, если расчёт производить для многоквартиного дома, нужно помучиться с расчётом реальной мощности радиатора, исходя из температуры теалоносителя
     
  4. p12k10a08
    Регистрация:
    05.01.21
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    43

    p12k10a08

    Живу здесь

    p12k10a08

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.21
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    43
    Может в Москве так, а в нашей глуши их можно встретить либо в новостройках (которые ещё к тому же и автоматикой с насосами оборудую) либо где сами хозяева переделывали, но там в основном просто байпас и два шаровых крана
     
  5. p12k10a08
    Регистрация:
    05.01.21
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    43

    p12k10a08

    Живу здесь

    p12k10a08

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.21
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    43
    Есть такая проблема у элеваторных узлов, когда теплосъёма нет, они практически не работают, у кого кранов с байпасом нет начинают жаловаться на жару, как начинает холодать и около 0 температура держится, уже начинаются жалобы на холод (но это уже в зависимости от того как теплоснабжающая организация регулировку элеваторного узла произвела)
     
  6. Виктор Олф
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    192

    Виктор Олф

    Живу здесь

    Виктор Олф

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Нужны теоретики и люди с опытом. Быть может даже те, у кого не достроен дом как у меня.

    Дано:
    Котел на угле
    Первый этаж 100 метров на теплом поле.
    Второй этаж 100 метров

    На данный момент весь дом отапливается теплым полом первого этажа.
    Уходит 5 ведер угля
    Температура на первом этаже +18
    Температура на втором этаже +15

    Планирую на днях доделать и подключить второй этаж, батареями.

    Чего ждать?
    1. Увеличиться ли расход топлива из дополнительных потребителей (радиаторов)
    2. Уменьшиться или останется прежним по причине того, что сейчас потребитель - это теплый пол, и его просто не хватает на 2 этажа. И после того, как я сделаю отопления радиаторное на втором, теплый пол будет работать более правильно, сам не будет кушать много энергии, и отдаст его в радиаторы...
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно увеличится, если только вы не предполагаете оставить температуру 2 этажа на нынешнем уровне.
     
  8. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если температура в помещении останется прежней, то расход топлива тоже будет прежним. Весь вопрос, с какой целью вы увеличиваете количество радиаторов: толи с целью понизить температуру в радиаторах (тогда смотри выше), толи с целью увеличения комфорта, т. е. температуры внутри дома. Тогда расход безусловно возрастет.
     
  9. alexxxss
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    112

    alexxxss

    Живу здесь

    alexxxss

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Московская область
    В официальном каталоге Будерос приводится таблица мощности радиаторов при тепловом напоре 70 с и 60 С и прилагается формула для пересчёта при вашей дельте Т.
    Но даже если пересчитать мощность по их формуле на 60 С, то не выходишь на те цифры, которые указаны в таблице.
    1308 при пересчёте получаем 1070 в таблице 1063
    916 при пересчёте получаем 749 в таблице 745
    цифры не значимые, но они есть.
    Может кто то объяснить почему так?
    2021-01-14_18-44-23 (2).png
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015
    Адрес:
    Калуга
    А что объснить то ?
    внизу приведенной Вам таблицы есть формула для пересчета - все по ней
     
  11. alexxxss
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    112

    alexxxss

    Живу здесь

    alexxxss

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Московская область
    Это понятно.
    Вопрос в том почему них не бьют значения после пересчета по их же формуле)
     
  12. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Коэффициент "n" в формуле пересчёта мощности имеет разные значения для разных типов радиаторов (диапазон - от 1,27 до 1,3).
     
  13. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    3.478

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Странно только то, что в данной таблице используется n=1.342 и при этом внизу страницы русским по белому написано "n=1.3"
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309
    Адрес:
    Донецк
    Уважаемые господа товарищи, были бы это артиллерийские таблицы с поправками, понял бы, а так Вы чё кусочек секции будете пилить, если по расчёту значение меньше, всё одно в плюсовом допуске работаем, начиная с холодной пятидневки... не заморачивайтесь.
     
  15. Riffing
    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234

    Riffing

    Живу здесь

    Riffing

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Доброго всем. Дом брус 150, теплопотери высчитывал сам на двух разных сайтах, по слоям и толщинам. Получилось до 11 кВт теплопотери при -33. Архангельская обл., центр. Планируется стальной 22/500/2000 = 3 шт., 22/500/1800 = 2 шт., 22/500/800= 1 шт. При 75/60/20 суммарно выдает ~ 14,5кВт. Достаточно ли будет в небольшие морозы -5-15 при подаче теплоносителя 40-60 гр на подачу? Отопление ТТ котел и ТА. Все только планируется и высчитывается, закупки с марта. Пытался найти формулы перащета..., но не соображу в этих формулах. Спасибо.
     
Статус темы: