    а с чего решили, что по фото?
    просто взял материалы стен и толщину, потолок аналогично, площадь остекления с фонаря взял, около 15 квадратов, думаю что занизил-правда взял трехкамерные пакеты. пол не учитывал.

    З. Ы. автор вопроса так и не назвал регион проживания:um:
     
  2. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.378
    Благодарности:
    2.156

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.378
    Благодарности:
    2.156
    Площадь остекления была названа (10,5 м2). Регион проживания тоже (РБ, Витебск). И расчет производился с учетом утепления стен ГБ 0,3 м слоем утеплителя 50 мм.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30564744/
     
    Последнее редактирование: 02.10.22
  3. sannata
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    2.992
    Благодарности:
    2.594

    sannata

    Живу здесь

    sannata

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    2.992
    Благодарности:
    2.594
    Адрес:
    Калужская область-родина независимости России
    автор назвал цифры без утепления.

    да- Витебск пропустил, согласен, ну и для их среднегодовой температуры 380 кубов норм
     
  4. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    5.366

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    5.366
    Адрес:
    Минск
    дозвол\согласование на дальнейшую реконструкцию\строительство получен...
    @megapiska, можете продолжать:)
     
  5. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    255

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    255
    Ну слава богу
     
  6. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.378
    Благодарности:
    2.156

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.378
    Благодарности:
    2.156
    Могу ещё добавить, что дополнительгый расход мощности котла (а, следовательно, и газа) после присоединения террасы возрастёт незначительно.
    Уже по фотографии можно прикинуть, что площадь новых стен террасы составляет порядка 25% от площади всех стен.
    Средняя стена пришла на смену той стене, которая граничила с террасой. Это означает, что при одинаковой площади и примерно таком же уровне теплозащиты новой стены (в сравнении с прежней, которая стала теперь внутренней и в теплообмене не участвует), теплоотдача дома на этом участке фасада не изменилась.
    Теплообмен дома с улицей возрос только за счет площади боковых стенок террасы, а их площадь составляет порядка 15% от всей площади стен.
    Обычно при сбалансированной теплозащите всех ограждающих конструкций дома потери тепла через его стены составляет порядка 30% от всей этой суммы. Поэтому возрастание площади стен на 15% приведет к возрастанию общих теплопотерь на 4,5% (15% от 30%). Даже если допустить, что при такой прикидке я ошибусь вдвое, то рост теплопотерь составит не более 10%. А если всё обстоит так, как я предположил, то увеличение мощности на 10% для исмеющегося котла - вполне посильнавя нагрузка.
     
  7. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    255

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    255
    @e_senin, тоже об этом думал. т. к. по факту добавились только две боковые стены.
     
  8. Vigorous09
    Регистрация:
    09.10.20
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    12

    Vigorous09

    Живу здесь

    Vigorous09

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.20
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    12
    Добрый день уважаемые гуру!
    Помогите подобрать радиаторы для дачного, но с перспективой на зимнее пребывание дачного небольшого (по нашим сегодняшним меркам) домика.
    Читать эту тему сил больше нет :) дошел до 120ой страницы ...:))
    Пробовал просчитать тепло потери по выложенному эксельному файлу ТЕПЛОВИАЛ в самом начале темы. потратил на него несколько дней (с перерывами на работу) в итоге до конца так и не понял нихрена по нему ...
    После понял, что по среднестатистическому можно рассчитать и по м2 и по м3, что и сделал
    На картинках отобразил свои "расчеты", в которых так же просчитаны +20% и +50%(больше для наглядности наверно) Так же по калькулятору с сайта КЕРМИ посчитал поток насколько верно или нет. поправьте пожалуйста!
    Панировки и вроде учел все что нужно для понимания человеку с стороны для оказания посильной помощи.

    Систему планирую низкотемпературную, двух трубную

    В итоге пока нет понимания:
    1. Верна ли схема установки\распределения радиаторов по помещениям. Планируется установка коллектора с 4мя контурами, которые отображены на схеме. "Магистральная часть" заведена в центр дома, под лестницу на второй этаж. Сам котел (ТТ) будет жить в сарае в 25ти метрах по трубе от коллектора
    2. Какую мощность необходимо брать на каждую комнату из расчета на радиатор. Поправьте плз!
    3. Какие радиаторы предпочесть? Секционные (честно говоря не нравится изза вероятности протечки по стыкам) или панельные типа Керми? Пока говорим не про деньги (но "золотые" тоже не надо :)) а про функциональность... Не хочу через год а два, три опять менять или ремонтировать

    Пока видится установка ТТ котла "Купер" (НО пока не смотрел детали возможно и чтото другое) на мощность 16 квт. Поясню. 9тка совсем мала и как мне видится, на пределе, и ко всему прочему топка очень маленькая, не глубокая. :(

    Заранее благодарен!
     

    Вложения:

    • планировка дома.JPG
    • расчет мощностей_м2_м3.JPG
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.248
    Благодарности:
    29.440

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.248
    Благодарности:
    29.440
    Адрес:
    Касимов
    Да. Откройте таблицы с их мощностями (не паспортными), реально выдаваемые при определенной температуре. И попробуйте подобрать типоразмеры батарей, относительно ширины оконных проемов. Чтобы узкие не резали глаз домочадцам. Но это не сложно и не страшно...
    Сталью надеюсь обвязывать и тянуть будете. Или экстрим любите и о ПП трубах мечтаете?
     
  10. Vigorous09
    Регистрация:
    09.10.20
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    12

    Vigorous09

    Живу здесь

    Vigorous09

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.20
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    12
    Видел только в данной теме на "Лидию" и на "Керми" в онлайне
    Наверняка есть и другие достойные производители...
    Может есть еще таблицы по производителям? Может сможете поделиться?
    В итоге что лучше предпочесть? Секционные или панельные? Я понимаю, что это вопрос "религии"..
    Сам пока до конца не определился, нет понимания. единственно, что отталкивает от "секции" это возможность протечки, но я об этом говорил...
    Неее... прямая подача будет металлом, только безопасность и расширительный бак ПП отведу :)
    Ну и обратку наверно ПП. там поглядим... А так нее... планировал металлом обвязывать:)
    Делать буду сам
    Магистраль ПЕКС А от Упанора...

    Да, и еще ...
    Все таки какую из 3х "расчетных" мощностей брать для точки отсчета?
    Первую, или +20% или совсем. +50%
     
  11. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    2.983

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    2.983
    Адрес:
    М.О.
    1. Местоположение котла - потребует качественного утепления отопительной магистрали
    2. "Летний" дачный домик предполагает слив СО на зиму, что при использовании стальных радиаторов приведет к их быстрому ... ржавлению. Ну, и котел тоже стальной...
    Использование антифриза отчасти позволит обойти эту проблему, но добавит новые, свойственные именно антифризу:
    а) Повышенная (по сравнению с водой) текучесть
    б) Ограниченный срок службы, что требует периодической (и недешевой) замены
    в) Пониженная теплоемкость антифриза (по сравнению с водой) около 20%, что влечет за собой пересмотре диаметров труб и размеров радиаторов
    3.
    Ну, тут или "крестик снять или трусы надеть" Прямая подача металлом никак не снижает температуру до приемлемых для пластиковых трубопроводов. Тем более эти трубы предполагается закопать в землю, что не здорово, если придется их менять/ремонтировать.
    Да и рассчитывать на никак не регулируемый ТТ котел с расчетной подачей в 60С не приходится. Ну, или кочегара в штат нанимать, чтобы следил.
    И вот товарищ справедливо заметил:
    Т. е. сталью при таком котле надо обвязывать ВСЁ, "чтобы не было мучительно больно за напрасно потраченные деньги". Хотя, теплоаккумулятор может исправить положение, но это уже другие деньги.
    Опять же на зиму придется сливать и его...
    Короче, вам решать, что из сказанного мной Вас устраивает, а на что Вы махнете рукой и сделаете как считаете нужным. Или как считает знакомый сосед, который "сильно шарит в этой теме:)
    P. S. Никакого выпендрежа о моей грамотности - исключительно мысли вслух:hello:
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989
    Адрес:
    Калуга
    да они одинаковые все
    нет, однозначно панельные. это вопрос не веры а науки.
    Вы как мужик из анека: дорогая, эти помидоры брать ? :aga:
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.248
    Благодарности:
    29.440

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.248
    Благодарности:
    29.440
    Адрес:
    Касимов
    Годится, по ним и считайте. Только потом покажите, что получилось.
    Секционные это конвекторы, да еще с вертикальными каналами, воздух они гоняют. Панельники нормальные батареи с полным пакетом теплопередач.
    Мне наверное почудилось? Вы собираетесь сделать атмосферную систему? Респект!
    Шаг от слова *безопасность* сделан...
    Пошло, поехало...
    Собирались делать низко температурную? Делайте. Будет жарко, перекрыть не долго. Тогда и Упонор будет не страшен в теплотрассе.
    Посидеть сутки у котла, для поддержания требуемой температуры теплоносителя, это просто романтика! Ну а дымоход котла, быстро научитесь чистить, не боги горшки обжигают.
     
  14. Vigorous09
    Регистрация:
    09.10.20
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    12

    Vigorous09

    Живу здесь

    Vigorous09

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.20
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    12
    Спасибо всем за отклики!
    Но я не получил ответа на схемы подключения. Насколько они верные и работоспособные?

    В дополнение.
    Чем плохиупонор. Он уже прикопан на 1,5 метра, утеплен 2ным слоем и лежит в 160ой трубе канализационной.
    Система будет закрытой, с насосом, бак будет расширительный. Почему это вызвало непонимание? :)) Атмосферная система сразу не рассматривалась ..много гимора... ;)
    Почему считаете что сложно у котла выставить температуру? На сколько я понимаю и так же сделано у многих соседей и у друзей, настраивается температура автоматикой заслонки... Вроде все работает. Никто не жаловался...

    В части носителя.
    Сразу предполагался использовать носитель, те однозначно не вода... проще раз в 3-5 лет поменять его. Рекомендация, если будет по носителю, будет хорошо! :)

    По панельникам понял.
    Есть смысл брать из новостроек? Типа чуть бушные?

    ПыСы
    Сложно писать с телефона, маленький экран...ни хрена не видно...:)
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.248
    Благодарности:
    29.440

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.248
    Благодарности:
    29.440
    Адрес:
    Касимов
    Да.
    Отличная труба, если не нарушать рекомендации по эксплуатации.
    Потому как котел ТТ, будет залита незамерзайка, и у котла нет мозгов, чтобы уберечь себя если ЧЕ...
    Делайте, верьте, время покажет.
    Кроме запаса мощности по батареям, нужен еще запас по диаметру труб разводки. Ну и насос мощнее. солидол плохо бегает по трубам, даже нагретый. Ну и замена его сократится вероятно вдвое, при ТТ котле. Пристенное закипание в котле неизбежно, и если теплоноситель сразу не выпадет хлопьями и не превратится в субстанцию, то считайте Вам повезло на ближайшие пару, тройку лет.