1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8

Вопросы по УЗО-1

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.013

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.013
    Адрес:
    Подмосковье
    Что-то у меня сомнения по поводу такой утечки. Даже если "производители" просто закатали греющий кабель в кирпич. Не должно так быть...
     
  2. Kirov
    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    36

    Kirov

    Живу здесь

    Kirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Киров
    У меня тоже сомнения. Если бы я накосячил в проводке (а я такое допускаю т. к. там все сложно было) то УЗО срабатывало бы сразу. Но тут… один обогреватель сразу выключает, второй через минуту, третий через пять и т. д. УЗО 300мА вообще работало минут 10.
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Обогреватель просто неисправен, нахрена эти танцы с бубном...? Непонятно... Вернуть их производителю в зад вот и всё! Электричество это вам не игрушки, хотите умереть в высокой влажности среди помидорок?
     
  4. Kirov
    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    36

    Kirov

    Живу здесь

    Kirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Киров
    Обогревателей 10 шт. Проверяли все.
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Ну тогда при заходе в теплицу молитесь своиму богу... Аминь :)
     
  6. Kirov
    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    36

    Kirov

    Живу здесь

    Kirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Киров
    Звонил производителю. Говорит: отключите землю и дайте поработать 10 часов. Вода внутри высохнет и все будет ОК. Клянется! Нужно пробовать.
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Любой ТЭН высыхает за минуту, из-за разогретого элемента. Если утечка продолжается - то нагреватель неисправен, вот и всё!
     
  8. imorsh
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    423

    imorsh

    Живу здесь

    imorsh

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Подскажите по Хагеровскому селективному УЗО.
    купил вот такую штуку для щита учета.

    И с удивлением увидел вот такое в инструкции по подключению про 3-х фазную сеть...
    upload_2015-6-4_12-23-58.png

    При этом на УЗО есть клемма названная "N".
    Верно ли я понимаю что указанная схема актуальна если N по какоейто причине отсутствует.
    А если N проводник присутствует его подключаем в соотв клемму.

    Ну и последний вопрос - вход сверху. выход снизу. Так?
     
    Последнее редактирование модератором: 25.06.18
  9. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если N, "по какой-то причине" присутствует, то перемычка справа на правом рисунке сверху, будет лишней, если не хотите фазного "металлического" КЗ. На рисуночке-то она для подключения тестового резистора для данного частного случая. Между прочим, внутреннее подключение тестового резистора может быть и иным, в общем случае, например, на линейное напряжение, соответственно и номинал его в 1,7 раза выше, то что и нужно для линейного напряжения, а его подключение на фазное - не совсем правильно, хотя ... Суть в том, что, например, при пониженном напряжении УЗО при его тестировании может не сработать, а ваши старания преуспеть в этом закончатся смертью тестового резистора.
    Не насилуйте УЗО! Кнопка ТЕСТ нажимается кратковременно и изредка!
     
    Последнее редактирование модератором: 25.06.18
  10. Kirov
    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    36

    Kirov

    Живу здесь

    Kirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Киров
    Если уж начал, нужно закончить и быть честным. Нашел я на работе линию без УЗО, каждый обогреватель прогревал сутки. Теперь четыре штуки стоят в теплице, работают каждую ночь вторую неделю. УЗО 30Ма не сработало ни разу.
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.570

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.570
    Адрес:
    Москва
    Осталось оплатить потреблённую эл. энергию в кассу на работе...:nono::|:
     
  12. AjZhuk
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    AjZhuk

    Новичок

    AjZhuk

    Новичок

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Жуковский
    Добрый день,
    у меня также вопрос про УЗО и причину, почему оно иногда срабатывает.
    Имеется щиток в одноквартирном доме. В нем двухполюсное УЗО (фаза и ноль; 30 мА), которое защищает все группы линий. Работает без нареканий уже 6 лет. В одной группе линий есть кабель (3х2,5 ВВГ), который был дотянут до отдельно стоящей бани под землей. Кабель был спрятан в ПВХ-трубы и под землей имеет протяженность где-то 15 метров (от основного щитка до мини-щитка в бане наверно метров 30 будет). Один год этот банный кабель поработал нормально. Потом начались периодические отключения УЗО. Если вручную выключить АВ в основном щитке на этой линии, то УЗО включается нормально. Стоит только включить АВ, как сразу же срабатывает УЗО. Если подождать пару суток, то проблема исчезает сама собой, чтобы вернуться через несколько дней. Если отключить мини-щиток в бане (физически освобождаю/вынимаю входящие фазу и ноль; отрубаю тем самым полностью всю сеть и потребители бани; землю не отключаю), то проблема остается: то есть, проблема с кабелем от дома до бани невключительно. У меня подозрения на дожди и трубы, в которые набралась вода, соприкасающаяся с поврежденной изоляцией. Я не электрик. Я был бы признателен за указание на ошибки и путь исправления. Пока я планирую откопать кабель, проверить его еще раз и законопатить трубы битумом.
     
  13. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.351
    Благодарности:
    2.561

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.351
    Благодарности:
    2.561
    Адрес:
    Киров
    Есть путь проще, чем вскрывать трассу.
    Простой, но не надежный, померить сопротивление между проводами трассы тестером, тестер должен показывать НОЛЬ (при отключенных нагрузках на линии).
    Более сложный, померить сопротивление мегомметром.
    Возможно, что проблема периодичная, и возникает например, после прохождения дождя или поднятия верховых вод, а может и вообще не в трассе дело.
    Вот по этому я не сторонник закапывать кабель. На воздухе оно виднее и починить/поменять проще.
     
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.570

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.570
    Адрес:
    Москва
    @McDyr, :faq::flag:не ноль ! а бесконечность! :um:
     
  15. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Сопротивление изоляции измеряется мегомметром. С тестером можете обмишуриться и принять неправильное решение. Про ноль понимаю как оговорку.
     
Статус темы:
Закрыта.