1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8

Вопросы по УЗО-1

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
     
  2. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Уважаемые Рома и Костя! Прочитайте сообщение BENQ25 по правилам грамматики русского языка!
    P. S. Оно конечно! "Кому-то и 380 В мало, а кому-то и чугунной батареей хватит".
    P. P. S. Извиняюсь, но, видимо, и Рома и Костя были очень хорошими учениками, когда изучали организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей написанные и отредактированные учёными мужами. Вот этот текст.
    "Испытания устройства защитного отключения (УЗО) проводятся с целью проверки его способности быстрого отключения аварийных участков сети и потребителей электрической энергии, а также отключения сети при случайных прикосновениях людей и животных к токоведущим и открытым проводящим частям электроустановок до момента достижения протекающего тока смертельно опасной величины."
    Читая этот текст очень легко впасть в заблуждение, которого не смог избежать ни один неокрепший ум!
    Подобных "пёрлов", при желании, можно нарыть в технической литературе и НТД сколько угодно!
    P. P. P. S. Объективно следует признать, что сообщению BENQ25 не хватает эмоциональной окраски, что вступило бы в противоречие с правилами форума, которые не мешают его опппонентам нести всякий бред! Отсюда и ПВС для стационарной электропроводки, и 33 штыря, как 33 серебряника, на глубину 40 м с резьбовым соединением их, и козлик, помогающий им!
    Отредактировано. zark
     
  3. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    113

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    Александр Сергеевич ну так проясните в чем все-таки заблуждение:faq:. И пожалуйста либо цитируйте, либо к кому Вы обращаетесь.
     
  4. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это для Анатолия Л и остальных 149.999.999 россиян!
    Всё ж проще пареной репы, которую надо не только напарить, но и вырастить!
    Посмотрите мои соображения по существу вопроса, которые были написаны по просьбе разработчика технического циркуляра № 23/2009 "Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах" и Разъяснений к техническому циркуляру № 23/2009 "Дополнительное уравнивание потенциалов в помещениях ванных комнат" в преддверии его одобрения и утверждения. Обратите внимание в какой мере они учтены в данных документах. За пару лет до этого имело место моё обращение в Правительство Москвы, в том числе и по данному вопросу, по которому есть решение Жилинспекции и её обращении в ГУП МНИИТЭП. Обратите внимание как реализуется дополнительная система уравнивания потенциалов в жилых зданиях постройки последних годов и принятое Соломоново решение!
    P. S. Это всё с моего диска!


    По моему всё несколько смешалось в кучу ("Смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий слились в ...").
    Кто что сказал, кто что ляпнул, кто кого не понял - ни столь суть важно!
    Итак!
    УЗО не ограничивает ток! УЗО ограничивает время воздействия тока на человека! Существуют графики, полученные экспериментальным путём, по которым видно, чем может закончиться это воздействие.
    И далеко не факт, что всё обойдётся благополучно, далеко не факт. Даже благополучный исход только с вероятностью 99,5%!
    Про ПВС, козлика и 33 резьбовых соединения - кто-то знает, кто-то догадывается, а кто-то вечно будет нести этот бред!
    Если мало, то могу добавить материалы из монографии "УЗО. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА" - не жалко!
    P. S. Прошу прощение у А. Х., что покусился на его священное право редактировать текст сообщения на форуме, хотя, монографию редактировал!
     

    Вложения:

  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.816
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.816
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Очень бы хотелось узнать: где и когда я касался вопросов проведения испытаний? Докатились... продавцы дисков грамматике стали учить...
    Ну надо же... Оказывается в УЗО таймер встроен. До чего техника дошла... А я-то надеялся, что при любом раскладе ток через меня пойдет не более 30 мА... Ан нет... По указке Зюзина ток через меня мойдет и 1 А, и 10 А, и т. д. Страшно стало, вдруг таймер собьется... Осталось узнать: для УЗО 0,03 А в какой момент начинается отсчет времени?
     
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Долго отмываться можете. Диф устройства не ограничивают ток.
     
  7. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Уважаемые! Вы же сами себя своими сообщениями опустили ниже плинтуса, да и тех, кто слушает Ваш бред!
    Кстати! Что там со стержнями? Как продажи? Не закрылась ещё лавочка!

    Быстродействием! Быстродействием ограничивают!
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.816
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.816
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Отбросим мытье... Поясните про отсутствие ограничения, пожалуйста. Мое понимание такое: УЗО срабатывает тогда, когда появляется посторонняя цепь с током более 30 мА. Дальнейшее увеличение этого тока уже значения не имеет, поскольку цепь обесточивается. Предположим, что в "левой" цепи течет ток 28-32 мА. УЗО (наверно) не сработает, ток будет утекать неограниченно долго. Но как только произойдет увеличение тока - сработает УЗО.

    Пример: хозяйка взялась за стиральную машину... появилась новая цепь... в силу сложившихся электрических параметров ток в этой цепи 28 мА... хозяйка испугалась, вспотела, сопротивление тела уменьшилось, ток увеличился... сработка УЗО.

    Где прокол?
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Исправное УЗО может начать срабатывать от 0,5 dI номинала (уставки). Констукцией УЗО не предусмотрено ограничение тока утечки, ограничение лишь по времени ее протекания. Для человека важно не только значение величины тока протекания через тело, но и его время. Отсюда и делайте какие то выводы.

    P. s. Зависимость времени срабатывания УЗО от величины тока утечки можете найти в тырнете.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.816
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.816
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вот цитата из Википедии
    Обратите внимание, что акцент сделан на превышение диф. тока. По моему мнению, временное ограничение - не основной, а дополнительный фактор. Пока совершенно не понятно: почему Вы противопоставляете время току утечки?


    Скорее всего эти факторы дополняют друг друга...
     
  11. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Опять! "МОЁ ПОНИМАНИЕ"! Без понятий Ваше понимание держите при себе! С этого начинать надо было, а не кончать этим!
    Меня волнует только одно - сколько людей Вы и вам подобные ввели в заблуждение!
    P. S. Сошлитесь ещё на ..дипедию!
     
  12. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Потому, что... deystvie-elektricheskogo-toka-na-cheloveka.jpg


    АСЗюзин1950, Достаточно кликнуть на НИК юзера и не потребуется цитировать весь его пост без надобности.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.816
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.816
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Я только что рассматривал эту картинку. УЗО ограничивает время воздействия на человека, время воздействия зависит от величины утечки - срабатывание УЗО зависит от величины утечки...

    УЗО является ограничителем тока через человека. Через человека не может быть ток более 30 мА, если установлено исправное УЗО 0,03 А. Через человека не может пойти ток более 100 мА, если установлено УЗО 0,1 А.

    Временной фактор - это результат срабатывания УЗО, а не повод для срабатывания.
     
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Даже если будет стоять УЗО 0,01А, ограничения по току нет, только снижается время срабатывания диф устройства. На этой зависимости и построена защита.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.816
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.816
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Еще раз... При наличии УЗО 0,01 А через цепь может пойти ток 0,02 А ? Да или нет? Без упоминания человека... противопожарный вариант...
     
Статус темы:
Закрыта.