1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8

Вопросы по УЗО-1

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Причина очень проста - номинальный ток контактов расцепителя УЗО должен как минимум на одну ступень превышать номинальный ток уставки защищающего его автоматического выключателя. Но, если номинальный ток контактов УЗО будет на 2-3 ступени выше, чем ток АВ, то это будет только способствовать надежности такого схемного решения.

    Это он скрыто рекламирует свою фирму ;)
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.199
    Благодарности:
    6.806

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.199
    Благодарности:
    6.806
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет такого требования.
    Есть требование "Равно или на одну ступень выше".
    Для обеспечения элементарной надёжности контактные группы УЗО должно иметь примерно десятикратный запас по рабочему току. Поэтому заявления о том, что УЗО сгорит при перегрузке на одну ступень - несколько бессмысленны.
     
  3. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Кроме требований, есть еще экономическая целесобразность. Стоимость УЗО в разы, а то и не один десяток раз превышает стоимость АВ. Поэтому, рекомендации о двух-трех ступенях исходят в большей степени именно из экономических соображений
     
  4. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    2.519

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    2.519
    Адрес:
    Киров
    Мало того, есть мнение, что контактные группы, что у УЗО на 32А, что на 63А одинакова, чисто из-за не целесообразности производить отдельно контактные группы для всего ряда номиналов УЗО.
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.253

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.253
    Адрес:
    Пенза
    Там кроме контактов ещё множество разных "проводков":) есть...
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.199
    Благодарности:
    6.806

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.199
    Благодарности:
    6.806
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Может быть разная толщина серебра. На этих миллиграммах экономить целесообразно.
    https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288
    Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 0,6÷2,0

    И, возможно, есть сортировка трансформаторов по точности. Для 50/30 нужна вдвое лучшая точность сравнения токов, чем для 25/30. Один из стандартных способов - контроль и отбор перед сборкой.
     
  7. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Номинальный ток In
    Номинальный ток In – указанный изготовителем ток, который УЗО может проводить в продолжительном режиме работы при установленной контрольной температуре окружающего воздуха.
    Для УЗО со встроенной защитой от сверхтока номинальный ток In – это еще и ток отключения автоматического выключателя в составе УЗО, значение которого используется для определения расчетным путем или по диаграммам времени отключения при сверхтоках.
    Продолжительный режим работы означает непрерывную эксплуатацию устройства в течение длительного периода времени, исчисляемого по крайней мере, годами.
    В качестве стандартной контрольной температуры окружающего воздуха принято значение 30ºС.
    Номинальный ток In УЗО выбирается из ряда: 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 А. Для УЗО со встроенной защитой от сверхтока дополнительно введены значения 6 и 8 А.
    Для УЗО значение этого тока определяется, как правило, сечением проводников в самом устройстве и конструкцией силовых контактов.
    Поскольку УЗО должно быть защищено последовательным защитным устройством (ПЗУ), номинальный ток УЗО должен быть скоординирован с номинальным током ПЗУ. Для УЗО со встроенной защитой от сверхтоков ПЗУ не требуется.
    Номинальный ток УЗО рекомендуется выбирать равным, или на ступень бóльшим номинального тока последовательного защитного устройства.
    В зарубежных нормативных документах – например, в австрийских ÖNORM/ÖVEE8001 [35, 84] имеется требование установки УЗО с номинальным током на ступень выше относительно номинального тока последовательного защитного устройства.
    Это означает, что, например, в цепь, защищаемую автоматическим выключателем с номинальным током 25 А, должно быть установлено УЗО с номинальным током 40 (32) А (табл. 3.1).
    Таблица 3.1
    Номинальные токи ПЗУ и последовательно включенного УЗО
    Устройство
    Номинальный ток нагрузки In
    ПЗУ
    10
    16
    25
    40
    63
    80
    100
    УЗО
    16
    25
    40
    63
    80
    100
    125
    Целесообразность такого требования можно объяснить простым примером.
    Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании рабочего тока, превышающего номинальный, например, на 45%, т. е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за период времени длительностью до одного часа. Это означает, что в течение этого времени УЗО будет перегружено.
    Очевидно, что этот недостаток органически присущ УЗО со встроенной защитой от сверхтоков, имеющих один общий (и для УЗО и для встроенного автоматического выключателя) параметр − номинальный ток нагрузки.
     
  8. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Номинальный отключающий дифференциальный токIn
    Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn − есть значение отключающего дифференциального тока, указанное изготовителем, при котором УЗО должно срабатывать при заданных условиях. В отечественной электротехнической практике и, в частности, в релейной защите многие годы применяется термин «уставка». Применительно к УЗО номинальный отключающий дифференциальный ток и есть уставка.
    Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) УЗО выбирается из следующего ряда: 6, 10, 30, 100, 300, 500мА.
    На практике уставку УЗО для каждого конкретного случая применения выбирают сучетом следующих факторов:
    – значения существующего в данной электроустановке суммарного (с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников) тока утечки на землю − так называемого «фонового тока утечки»;
    – значения допустимого тока через человека на основе критериев электробезопасности;
    – реального значения отключающего дифференциального тока УЗО, которое в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50807−95 [29] находится в диапазоне 0,5 IDn. IDn.
    Согласно требованиям ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.83) [14] номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО (уставка) должен не менее чем в три раза превышать суммарный ток утечки защищаемой цепи электроустановки − ID.
    IDn³ 3 ID
    Суммарный ток утечки электроустановки замеряется специальными приборами (гл. 7 настоящего издания), либо определяется расчетным путем.
    При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки вэлектроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) [14] предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10мкА на 1м длины фазного проводника.
    Рекомендуемые значения номинального отключающего дифференциального тока − IDn (уставки) УЗО для диапазона номинальных токов 16 … 100 А приведены в табл. 3.2.
    Таблица 3.2
    Рекомендуемые значения IDn УЗО для номинальных токов от 16 до 125 А
    Номинальный ток в зоне защиты, А
    16
    25
    40
    63
    80 … 125
    IDn при работе в зоне защиты одиночного потребителя, мА
    10
    30
    30
    30
    100
    IDn при работе в зоне защиты группы потребителей, мА
    30
    30
    30 (100)
    100
    300
    IDn УЗО противопожарного назначения на ВРУ (ВРЩ), мА
    300
    300
    300
    300
    500
    В некоторых случаях, для определенных потребителей значение уставки задается нормативными документами.
    В ГОСТ Р 50669−94 [36] применительно к зданиям из металла или с металлическим каркасом задается значение уставки УЗО не выше 30мА.
    Временные указания [37] предписывают:
    – для сантехнических кабин, ванных и душевых устанавливать УЗО с током срабатывания 10мА, если на них выделена отдельная линия;
    – в остальных случаях, (например, при использовании одной линии для сантехнической кабины, кухни и коридора) допускается использовать УЗО с уставкой 30мА (п. 4.15);
    – в индивидуальных жилых домах для групповых цепей, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны УЗО с уставкой 30мА;
    – для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток УЗО с уставкой 30мА (п. 6.5).
    В ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.84) [14] рекомендуется для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное установка УЗО с током срабатывания до300мА.
    Штепсельные розетки строительных площадок должны быть предохранены путем применения УЗО с током срабатывания не более 30 мА (п.704.471 ГОСТ Р 50571.23–2000).
    Для защиты от пожаров электрическая цепь должна быть предохранена УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не превышающим 0,5 А (п.482.2.10 ГОСТ Р 50571.17–2000) [38].
    В качестве примера в табл. 3.3 приведены предписываемые немецкими электротехническими нормами VDE значения уставок по току утечки для различных объектов.
    Как указывалось в разделе 2.3 данного издания, УЗО типа АС реагирует напеременный синусоидальный дифференциальный ток, а типа А − на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток.
    Поскольку действующее значение пульсирующего выпрямленного переменного тока отличается от действующего значения переменного тока той же амплитуды, значение отключающего дифференциального тока у УЗО типа А также отличается от аналогичного параметра УЗО типа АС.
    В ГОСТ Р 51326.1–99 (табл.17) [30]приведены диапазоны тока расцепления УЗО типа А в зависимости от формы сигнала (угла задержки) дифференциального тока – таблица 3.4.
    Таблица 3.3
    Предписываемые нормами VDEзначения IΔn для различных объектов
    Раздел VDE
    Применение
    IΔn(уставка)
    0100 – 559
    Светильники, осветительные установки
    ≤ 30 мА
    0100 – 701
    Ванные и душевые
    ≤ 30 мА
    0100 – 702
    Крытые и открытые бассейны
    ≤ 30 мА
    0100 – 704
    Строительные площадки
    Розеточные цепи (однофазные) до 16 А
    Прочие розеточные цепи (более 32 А)
    ≤ 30 мА
    ≤ 300 мА
    0100 – 0705
    Сельскохозяйственные электроустановки
    общие цепи
    розеточные цепи
    ≤ 300 мА
    ≤ 30 мА
    0100 – 706
    Помещения с электропроводящими стенами и ограниченными возможностями перемещения
    ≤ 30 мА
    0100 – 708
    Пункты питания для мобильных фургонов
    ≤ 30 мА
    0100 – 482
    п. 482.1.7
    Пожароопасные производственные помещения
    ≤ 30 мА
    0100 – 721
    Передвижные жилые фургоны, катера и яхты, системы электропитания кемпинговых площадок
    ≤ 30 мА
    0100 – 722 п. 4.1.1.2
    Мобильные объекты, автомобили, жилые вагончики ( ≤ 30 Ом)
    ≤ 500 мА
    0100 – 723
    п. 723.412.5.3
    Экспериментальные стенды
    ≤ 30 мА
    0100 – 728
    Системы резервированного питания (≤100 Ом)
    ≤ 500 мА
    0100 – 737
    Сырые и влажные помещения
    Открытые установки: розеточные цепи до 32 А
    ≤ 30 мА
    0100 – 738
    Фонтаны
    ≤ 30 мА
    0100 – 739
    Дополнительная защита от прямого прикосновения в жилых помещениях
    ≤ 30 мА
    0100 – 470
    Розеточные цепи в открытых электроустановках
    ≤ 30 мА
    0107
    Медицинские помещения
    при In≤ 63 А
    при In > 63 А
    IΔn≤ 30 мА
    IΔn≤ 300 мА
    0118 – 1
    Подземные сооружения
    ≤ 500 мА
    0544 ч. 100
    Электросварочные установки, оборудование дуговой сварки
    ≤ 30 мА
    0544 – 1
    Установки точечной сварки
    свободный выбор
    0660 – 501
    Распределительные щиты на стройплощадках
    ≤ 500 мА
    0832
    Устройства регулирования уличного движения, светофоры (In≤ 25 А)
    ≤ 500 мА
    УЗО типа А проверяют на правильность работы при равномерном нарастании дифференциального пульсирующего постоянного тока от нуля до значения 2 I∆n (для УЗО с I∆n≤ 10 мА) или до 1,4I∆n(для УЗО с I∆n> 10 мА) за 30 секунд.
    Аналогично проверяют УЗО типа А на правильность работы при наложении гладкого постоянного тока 0,006 А. Наложенный гладкий постоянный ток 6 мА не должен оказывать влияния на значение отключающего дифференциального тока.
    Таблица. 3.4
    Диапазоны тока расцепления УЗО типа А в зависимости от формы сигнала (угла задержки) дифференциального тока
    Угол задержки тока, α
    Отключающий ток
    Нижний предел
    Верхний предел

    0,35 I∆n
    1,4 I∆n (при I∆n > 0,01 А)
    2 I∆n (при I∆n ≤ 0,01 А)
    90º
    0,25 I∆n
    135º
    0,11 I∆n
    Таким образом, отключающий дифференциальный ток УЗО типа А при протекании пульсирующих дифференциальных токов, может иметь значения от 0,11 I∆n до 2 I∆n.
     
  9. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Номинальный неотключающий дифференциальный токInо
    Номинальный неотключающий дифференциальный ток ID − есть значение неотключающего дифференциального тока, указанное изготовителем, при котором УЗО не срабатывает при заданных условиях.
    Выше указывалось, что номинальный неотключающий синусоидальный дифференциальный ток УЗО равен половине значения тока уставки:
    IDn0 = 0,5 IDn.
    Это означает, что значение отключающего синусоидального тока находится в интервале между номинальным отключающим дифференциальным током и номинальным неотключающим дифференциальным током. Если через УЗО протекает дифференциальный ток, меньший номинального неотключающего дифференциального тока, УЗО не должно срабатывать.
    Значение синусоидального дифференциального тока, при котором УЗО автоматически срабатывает, должно находиться в диапазоне от IDn0до IDn– диапазоне срабатывания.
    Для УЗО типа А при пульсирующем постоянном дифференциальном токе диапазон срабатывания зависит от угла задержки тока (табл.3.4).
    Из таблицы следует, что диапазон срабатывания для УЗО типа А при пульсирующем постоянном дифференциальном токе значительно шире, чем при синусоидальном дифференциальном токе. Его нижний предел равен 0,11 I∆n, а верхний предел превышает номинальный отключающий дифференциальный ток и может быть равен 1,4 I∆n или 2 I∆n(в зависимости от I∆n УЗО).
    Таким образом, для УЗО типа А номинальный неотключающий синусоидальный дифференциальный ток равен 0,5 I∆n, а минимальный (при угле задержки 135°) неотключающий пульсирующий постоянный дифференциальный ток равен 0,11 I∆n.
    При проектировании электроустановок и выборе уставок УЗО необходимо учитывать существующие «фоновые» токи и указанную особенность УЗО типа А.
     
  10. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Предельное значение сверхтока неотключения Inm
    При протекании сверхтока через главную цепь УЗО возможно его срабатывание даже при отсутствии в его главной цепи дифференциального тока – происходит так называемое «ложное» отключение УЗО. Причиной ошибочного срабатывания УЗО является появление во вторичной обмотке дифференциального трансформатора тока небаланса, превышающего порог чувствительности магнитоэлектрического реле (или электронного порогового элемента) УЗО.
    Стандарт ГОСТ Р 51326.1–99 [30] устанавливает предельное значение сверхтока, протекающего через главную цепь УЗО, не вызывающего его автоматического срабатывания при условии отсутствия в главной цепи УЗО дифференциального тока.
    Это значение равно 6 In как для случая многофазной равномерной нагрузки многополюсного УЗО, так и для случая однофазной нагрузки трех- и четырехполюсного УЗО.
    Параметр «предельное значение сверхтока неотключения» характеризует способность УЗО не реагировать насимметричные токи короткого замыкания и перегрузки (до определенного значения) и является важным показателем качества устройства.
    Неправильно считать, что при достижении током замыкания значения, равного «предельному значению сверхтока неотключения» УЗО должно производить отключение цепи.
    Нормы определяют минимальное значение неотключающего тока, максимальное значение неотключающего сверхтока не нормируется иможет намного превышать 6 In.
    Для УЗО с защитой от сверхтоков данный параметр имеет другой смысл, поскольку сверхток отключается встроенным в УЗО автоматическим выключателем. В ГОСТ Р 51327.1–99 [31] включены требования по проверке предельного тока несрабатывания в случае короткого замыкания. Методика испытаний предусматривает проверку предельного значения сверхтока в случае однофазной нагрузки четырехполюсного УЗО. Для этого в главной цепи УЗО устанавливают ток, равный 0,8 от значения нижнего предела соответствующих характеристик мгновенного расцепления (типов В – 2,4 In, С – 4 In и D – 8 In). УЗО не должно отключиться в течение 1 секунды.
     
  11. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Хватит или добавить!
    Экономия "на спичках" должна где-то кончаться!
    У Астро-УЗО от 16А до 40 А - внутри одно и то же!
    Снаружи "существенное" отличие - соответствующая маркировка, соответствующая запросам всяких чудиков, упёртых в своём непонимании предмета.
    Но уж 125 А - это не 40 А, дураку понятно, но, опять же, не каждому!

    Если вы считаетет это и другие мои сообщения ошибочными, я рад за вас, но сочувствую.
     
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Вы бы это оформили читабельно, чтобы Zark мог разместить в разделе для начинающих. Думаю, так будет полезнее для новичков.
     
  13. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    113

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    @a852456, Да FAQ очень даже не плохой
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.115
    Благодарности:
    28.339

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.115
    Благодарности:
    28.339
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Маркетинг, однако! :aga:
    Внутри одно и то же. но цены разные! :faq:
    Ах, да, краска для маркировки больше расходуется! :aga:
    Эх, Александр Сергеевич, жаль, такой миф об астро-узо развеяли! :close:
     
  15. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    2.519

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    2.519
    Адрес:
    Киров
    Не ради рекламы, а правды для:
    Ф– 1211 In = 16A IAn= 30mA 1 294,00
    Ф– 2211 In = 25A IAn = 30mA 1 294,00
    Ф– 3211 In = 40A IAn = 30mA 1 310,00
     
Статус темы:
Закрыта.