Вопросы по УЗО-1

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Stepiu
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6

    Stepiu

    Участник

    Stepiu

    Участник

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Подскажите пожалуйста - Стоит групповое узо 25/30 ма тип А одним из потребителей группы планируется водонагреватель Ariston (10- 15 литров обьем бака) мощность порядка 1.5 квт нужно перед ним ставить еще одно УЗО с током утечки 10 ма (типа 16А /10ма). Если надо посоветуйте дифавтомат (марку и номинал) связка УЗО + АВ НЕ ВСТАНЕТ. (мало места) Большое спасибо.
     
  2. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Желательно

    На ответственную (опасную для жизни и здоровья) нагрузку не посоветую!

    В ЩР ставьте АВ, а УЗО ставьте на выносе. Т. е., непосредственно перед бойлером в сухом месте (помещении) устанавливайте 2Р бокс, в котором и разместите УЗО 16/0,01 А. С кабеля, идущего к бойлеру в этом месте аккуратно снимите необходимую часть внешней оболочки. Только при этом не повредите изоляцию жил. В разрыв фазного и нейтрального проводников подключаете УЗО. При этом, обеспечьте целостный транзит заземляющего проводника.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  4. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Точно электро-механика?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    146%
     
  6. GneDiGes
    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    193

    GneDiGes

    Живу здесь

    GneDiGes

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не знаю куда обратиться, может быть здесь подскажут.

    После пожара в распредкоробке (кстати, расплавилось вага. но это отдельная тема) муж ее выкинул и поставил небольшой щиток. Наблюдала за процессом лично – он был мучительным, тк из стены торчали короткие обрывки проводов: медные и ал. различного сечения. Расцветка вообще была перепутана: фаза – синяя, ноль – черный, - такое наследие нам оставил предыдущий электрик.

    В квартиру идет фаза и ноль, с болта в этажном щитке протянута земля. Далее через автомат ЭФК 1П 16А С в сгоревшую коробку заходит провод медь 3х2.5 (фаза, ноль, земля), ну и собственно сам щиток. (из щитка уходит дальше по квартире та же линия, плюс два таких же спуска к выключателям-розеткам в кухню и комнату плюс одна 2-х проводная линия: фаза-ноль на дальнюю комнату).

    На входе в щиток установлен АВ 1П 10А С, после него УЗО 2П 16/30. То и другое ИЭК. Все линии после этих приборов.

    Наблюдается странная картина. При включении нагрузки слышно потрескивание, предположительно в УЗО. По мере увеличения нагрузки (щелкания выключателями света на разных линиях) потрескивание громче. Само УЗО исправно: срабатывает при Тесте и замыкании фазы через лампочку на землю.

    Что это трещит? Мы порешали, что идут микроутечки тока в линиях, но их не хватает для срабатывания УЗО, вот оно и потрескивает. Возможно ли такое?

    У кого какие мнения? Можно ли спать спокойно?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заменить всю автоматику на что-нибудь приличное - обеспечит спокойный сон, хотя и вызовет привыкание! :aga: Ну и хорошо бы схемку составить, на словах трудно понять - может какие-то исправимые ошибки найдём.
     
  8. GneDiGes
    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    193

    GneDiGes

    Живу здесь

    GneDiGes

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Екатеринбург
    В схеме нет смысла, в ней все нормально. Проблемы могут быть или в контактах: есть пара соединений Al - Cu (одно через Вагу с защелкой и два на винтовых зажимах) или где-то в линиях дальше. Раньше-то в коробке вообще все было на скрутках.
    Меня главным образом интересует возможно ли потрескивание внутри УЗО как следствие микроутечек?
    Сейчас попробую сфотографировать и расписать что куда.
     
  9. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Если УЗО электромеханическое, то исполнительный элемент (соленоид) включен прямо в обмотку дифтрансформатора. При этом, если конструкция корявая, возможно не устойчивое состояние. При электронном усилителе, должен быть еще и компаратор, управляющий ключем соленоида. В таком случае, неустойчевого состояния быть не может.

    п. с. Что там наворочено в этом гребаном ИЭКе, я не знаю. Может это вообще резонирует железо дифтрансформатора... :flag:
     
  10. GneDiGes
    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    193

    GneDiGes

    Живу здесь

    GneDiGes

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот фотографии: 1 со вспышкой. видны провода более-менее. 2 без вспышки все размазано. Щиток 001.jpg Щиток 002.jpg
    УЗО ИЭК ВД1-63 16/30. Свет включаю - трещит.
     
  11. GneDiGes
    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    193

    GneDiGes

    Живу здесь

    GneDiGes

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Екатеринбург
    Слева автомат на 10 А С. Фаза входит в него снизу. Сверху автомата перемычка на фазу УЗО. Сверху же в УЗО входит ноль с линии. Снизу с УЗО пошла линия - куда не известно- плюс премычка на фазный модуль (он голубого цвета, другого не было, помечен красной изолентой) С остальных 3-х контактов модуля выходят 3 фазных провода - по одному на гнездо. В этом модуле все затянуто на совесть. силы отвертки хватает на то, чтобы провод 2.5 мм2 слегка расплющился.
    4 выходящих фазы: одна дальше в квартиру, 2 спуска к трехклавишным выключателям, объединенным с розетками и одна на комнату, где компьютеры и холодильник.
    Из нуля УЗО 2 провода, ведущих на 2 шины - их видно справа и внизу. Нули: 2 алюм. и 6 медных Ал. ноли на люстру и светильник.
    Слева - модуль земли. Один провод входящий (с болта в этажном щитке) один провод уходит дальше в квартиру и 2 провода спускаются вместе с фазными к выключателям.
    Верху пружинная вага соединяет пришедшую с выключателя фазу (с каждого выключателя приходит по 3 фазы многожильным медным проводом 1.5 мм2) с фазным ал. проводом кухонного светильника. Далее полиетиленовый зажимчик соединяет ноль на кухонную люстру. Соединение медь-медь, зажимчик поменяем на счто-то помощнее. Еще правее, плохо видно, зажим винтовой фаза с выключателя-кухонная люстра. Соединение Медь - алюм.
    Ух. Устала писать. Трещит.
     
  12. GneDiGes
    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    193

    GneDiGes

    Живу здесь

    GneDiGes

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну и собственно внизу. Тоже 2 соединения, которые соединяют пришедшие с выключателей фазы с люстрой космнаты. Оба соединения медь- алюминий. Одно через вагу (ее хорошо видно) одно через винтовой зажим (такая полоска с 2-мя резьбовыми отверстиями, в которые зажимаются провода. На вид очень надежное) - его почти не видно, заслонено черным проводом, который подает фазу с УЗО на фазный модуль внизу.
    Вот и все. По-моему схема и терск никак не связаны. Где-то что-то или не контачит, что очень плохо, но непонятно где - все протянуто на совесть, или трещит УЗО.
    Но вот может ли потрескивать УЗО?
     
  13. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Треск ИЕКовских автоматов и УЗО - обычное дело. Лечится заменой на аппарат из другой партии (если повезет, трещать не будет) или сменой производителя.
     
  14. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    @GneDiGes, всю разводку в щите срочно переделывать! У Вас слабые места - болтовые соединения. Они, видимо, своевременно не подтягивались. Срочно! Пока не случилась беда! :nono:
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Господи, зачем я открыл эти фото...
    https://www.forumhouse.ru/threads/75894/
     