    Решил добавить схему подключения УЗО-розетки .Для лучшего понимания того о чем я писал раньше в посте № 1008
     

    Вложения:

    • Схема подключения УЗО-розетки от АВВ 001.jpg
  2. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Уважаемые форумчане! Представленная выше схема включения некой "чудо-розетки" составлена с грубым нарушением требований действующих нормативно-технических документов! Прежде чем использовать у себя дома такой пример, пожалуйста, очень хорошо подумайте...
    Цените жизнь и здоровье свое и своих ближних!
     
  3. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.599

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.599
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @a852456, вы немного не понимаете или не хотите понимать для чего нужен РЕ проводник.
    От сюда ваше нежелание воспринимать мои советы как "серьезные."

    А думаю если модератор посмотрит схему и укажет на явные недостатки которые я допустил. Я приму это к сведению и скажу что был не прав.
    Полный опус относящийся к этой схеме лежит по этой ссылке. Там все подробно написано.
    https://www.forumhouse.ru/threads/155175/page-49
     
  4. Leprykon
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    190

    Leprykon

    Живу здесь

    Leprykon

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Тверь
    В конкретном случае не адреналин, а другие слова подходят, которые, скорее всего, запрещены на форуме. Или, как минимум, присутствуют в терминах медицины и УК РФ.
     
    Последнее редактирование: 11.01.14
  5. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.599

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.599
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Решил дополнить свои рассуждения выдержкой из
    ГОСТ 30331.3-95 и ГОСТ Р 50571.2-94
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 11.01.14
  6. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Ну посмотрел и что?
    Так Вам уже многократно указали на то, что схема смертельно опасна.
    У себя дома можете применять эту мину замедленного действия и опытным путём измерять лимит фарта свой, близких, гостей. Другим-то зачем такое советовать?

    ГОСТ Р МЭК 61140-2000. Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи
    Схемы электрических сетей с примерами повреждений, учитываемыми при выборе и обосновании мер защиты от поражения электрическим током при наличии неисправности:
     
  7. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.599

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.599
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @zark, ГОСТ 30331.3-95

    413.1.3.2 В стационарных электроустановках функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN) при условии выполнения следующих требований:
    - если его сечение не менее 10 мм upload_2014-1-11_21-0-12.png по меди или 16 мм upload_2014-1-11_21-0-12.png по алюминию и рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальные токи;
    - если, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять их за этой точкой. В точке разделения необходимо предусмотреть раздельные зажимы или шины нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. PEN-проводник, совмещающий функции рабочего и защитного, должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника.
    Сторонние проводящие части не могут быть использованы в качестве единственного PEN-проводника.


    Единственное условие которое не выполняется в моем примере это сечение не менее 10 мм 2 по меди.
    ну нет его в розетке. Например вы поставите нормальное узо в распределительном щите на этаже сделаете там разделение PEN проводника. Затем трехпроводной линией доведете эту группу до ванной комнаты например и поставите на конце нормальную розетку без УЗО. То ситуация кардинально неизменится. При авариях Вы получите все тоже самое что и в моем примере. И фазу на корпус при обрыве нуля, и весь букет недостатков этой системы.
     
  8. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Пермь
    а вы их сами то прочитали?
    У вас до розетки такие сечения лежат? Ну, допустим, лежат: как вы собираетесь это сечение в эту розетку запихивать? ;) Далее Где там есть в этих гостах допущение деления PEN на клеммах узо? В данном случае неважно розеточного или в щите. ;) И самое главное: ТОЧКА РАЗДЕЛЕНИЯ PEN ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНА! Без вариантов! Без допущений! Без каких либо домыслов! В крайнем случае такую розетку допустимо использовать, хотя и крайне нежелательно. С точки зрения безопасности элетронное УЗО, мягко говоря, далеко не лучший вариант. НО НИКАКИХ ПЕРЕМЫЧЕК МЕЖДУ N И PE БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! БЕЗ ВАРИАНТОВ!
     
  9. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Пермь
  10. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    @zark, позвольте спросить?
    Вам лучше знать. Имеет ли право модератор (ну, я больше полагаю свои надежды именно на Вас ;)) удалить сообщение, содержащее советы, использование которых может привести, как Вы правильно заметили,
    А то, ведь действительно, забредет случайно какой-нибудь пользователь Интернет. Прочитает, что есть такая супер-пупер-чудо-розетка и, не дай Бог, смонтирует ее у себя по "рекомендованной" схеме... О том, что в результате в семье этого человека может произойти, лучше не писать, дабы не "накаркать" беды...:(

    Спасибо. :hndshk:
     
  11. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.599

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.599
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @zark, Вы знаете по вашей ссылке я тоже нашел маленькую но очень значительную неточность

    в вашей схеме TN-C-S.PNG
    есть небольшая но довольно значительная дорисовка которая может вводить людей в заблуждение.
    А именно в госте ГОСТ Р 50571.2-94 отсутствует элемент который нарисован у вас. Можете скачать гост в интернете и проверить. В госте нет элемента №3 и тем самым думаю наш спор может подойти к логическому завершению.
    Полная Схема TN-C-S из ГОСТа.jpg схема нарисованная в ГОСТ Р 50571.2-94
    После таких изменений я думаю вопросов ко мне много не будет.
    Согласно правильной схеме системы TN-C-S.
    Поэтому моя схема с подключения не противоречит требованиям и имеет право на существование.
    Поверьте ,@zark, я смогу отличить в розетке ноль от фазы .
     
  12. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.599

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.599
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @a852456, поэтому думаю удалять мои посты рановато ;)
     
  13. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Технически - вообще все темы раздела.
    Если имеется в виду что-то конкретное - озвучивайте, можно даже и в этой теме.
     
  14. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Вы таки думаете, что это неточность?
     
  15. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    А завтра (раньше-позже) они волею отдельно взятой личности поменяются местами.
     