    А что, он (немец) сейчас сильно больше платит? По 60 евроцентов это 500м3 в месяц. Нормально для утепленного по нашему СНиПу дома.
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если без вентзазора облицовка - без расчета уверяю: любой расчет покажет недопустимое влагонакопление.
    И перечитайте исследование Долговечность стены из ГБ с кирпичной облицовкой

    Нормативный состав для промазки состав для отделки ГБ.doc
    Армопояс под пенопласт не попадает?
     
  3. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Застройщик,Уважаемый, Вы бы как то понежнее что ли, словами то бросались, А то такое впечатление, что Вас кто то обидел. Тут идёт обмен мнениями, обмен опытом. Не надо никому навязывать Ваше видение проблемы. Кроме мнений Моё и Неправильное существует масса других мнений. Вам очень повезло что газ у Вас проходит за забором. Другим не так повезло. Ещё неизвестно, во сколько Вам обойдётся подключение к этому газу за забором. Если Вас так беспокоит сумма в 40 000 зелёных рублей, то мне безопасность дороже, я уже писал для Вас что у меня маленький ребёнок, который может сунуть свои шаловливые ручки куда не надо. И потом, мне просто лень даже раз в неделю куда то, что то засыпать, потом ещё что то чистить, золу, дымоходы и т. д, И я готов заплатить эти деньги за своё спокойствие, один раз выставил температуру и забыл что это такое. Почитайте внимательно литературу про тепловые насосы грунт-рассол. При - 20 возможен догрев электрокотлом, но как часто у нас температура опускается ниже этого предела?
     
  4. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    спасибо обрадовали-5 умножаем на 270 получаем 1350, у меня сейчас электричество по 3,2 рубля, стоимость утеплителя окупится через 6 месяцев

    и еще вопрос где будет конденсат и при какой температуре?

    В моей стороне ТН это причуда богатых чтоб сказать у меня ЕСТЬ
    Когда строилась мне дали телефончик по которому огласили сумму больше милиона... если бы эта система не потребляла 25% энергии от той что выдаст то это халява, а так чето дорого получается, но у знакомого стоит нужно хоть спросить счастлив или нет
     
  5. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    А действительно, спросите, если не трудно конечно. Вопрос реально интересный для меня. потому как стоимость подвода газа к участку равна стоимости ТН. А с учётом чудес в нашей стране с энергоносителями кто знает как сложатся цены в дальнейшем на газ и электричество. а по затратам денежным, стоимость газа и стоимость электричества для ТН получается одинаковой.
     
  6. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    Армопояс под пенопласт не попадает?[/quote]
    Не попадает
    это пояс на ФБСках, он "расширяет" фундамент имеет сечение 50 в ширину и 20 в толщину (37,5 блок+8пенопласт+6 кирпич=51,5 толщина стены) и выходит на улицу, зимой промерзает полностью
     
  7. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    Позвонила своему знакомому, он так активно два года назад мне рекламировал сие чудо и говорил что себе ставит..., сейчас оказывается соляркой топится, говорит что электричества у него всего 3кВт и ТН отпал сам собой
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Рано. Это для холодной 5дневки -26С.
    А теперь для среднеотопительной Т=-1.8С (СПб), 220 суток. Термокалк Программы расчета фасадных систем

    Без утепления.
    Термосопротивление кладки ГБ400 375мм Rо=3,22м2*С/Вт
    Средний тепловой поток при -1.8С =7,19Вт/м2=5.2кВт*ч/м2 в мес=38кВт*ч/м2 сезон

    Ваш пирог.
    Термосопротивление =5,05м2*С/Вт
    Средний тепловой поток при -1.8С =4,32Вт/м2=3.1кВт*ч/м2 в мес=23кВт*ч/м2 сезон
    Плоскость конденсации в пенопласте вблизи кирпичой облицовки.
     
  9. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    о спасибо, очень хорошие цифры
    У меня на стенах виниловые/флизилиновые обои, да и конденсат в пенопласте не пугает, все будет нормуль :)
     
  10. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.701
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.701
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    Пенопласту конденсат - что слону укус комара.
    Конденсат будет на границе ГБ и ППС. И тут и ГБ будет явно не в счастье и связь ППС с ГБ будет разрушаться быстрее.
    Обои флизилиновые, возможно, штука эстетичная (tastes differ), но от влаги помогут вряд ли.
    Впрочем жить надо надеждой. Как говорится: "Авось".
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Недопустимое влагонакопление не в плоскости конденсации, а до нее. Т. е. в стене.
    С каждым годом накапливается больше, чем выводится.
    Расчет просит не менее 2мм винила. Это уже не обои, а линолеум...

    У Вас исходная кладка выше норматива по СНИПу (Rтр=3,08)
    Заштукатурьте путем, и облицовку с вентзазором.
    И будет правильная стена.

    Сопротивление паропроницанию:
    2мм винила =1.0
    375мм ГБ =1.44
    80мм ПСБ =1.6
    60мм кирпича =0.54
     
  12. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    Я хочу правильную и теплую стену
    Три слоя обоев и опять все нормуль:)
     
  13. Weest
    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    1.791
    Благодарности:
    5.660

    Weest

    Олег

    Weest

    Олег

    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    1.791
    Благодарности:
    5.660
    Адрес:
    где-то за городом
    :hello: Если нет газа, ничего страшного. Конечно с газом затраты вообще копеешные были бы. Газ не панацея, будет,- хорошо, не будет,- без него проживем. У меня дом из газобетона, +штукатурка. Топлюсь электричеством, и я не сказал бы, что выходит очень дорого. Дом более 200м, стремлюсь за отопительный период к средним расходам в 4000тр в месяц. Думаю получится:victory: .
     
  14. застройшикк
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    456

    застройшикк

    Живу здесь

    застройшикк

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    456
    Адрес:
    Москва
    Я уже писал об этом, если нет газа, то безусловно нужно делать отопление электрическое, при обязательном условии водяных ТП и электродного котла галан, но не ставить же ТН за 40000 долларов. Мне кстати просчитали на фирме тоже на дом в 200 метров нужен котел галан 12 .
     
Статус темы:
Закрыта.