1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

Утепление фасада

Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.

  1. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.261
    Благодарности:
    2.116

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.261
    Благодарности:
    2.116
    Предварительно если набрать без штукатурного слоя, влагонакопление не будет. Это и без расчета понятно, т. к. сопротивление паропроницанию у МВ ниже, поэтому слой утеплителя выходу влаги из стены не препятствует.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-2&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=1358&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=573&ld2=1&le2=0&lt2=0&mm2=557
    С вводом слоя штукатурки картинка может измениться в зависимости от того, из какого материала этот слой. Попробуйте ввести самостоятельно с разными вариантами материала штукатурного слоя, и калькулятор по каждому выдаст ответ. Тогда и проанализируем результаты.
    Расчет на влагонакопление делается по средней температуре отопительного сезона. Введите свой регион проживания и вставьте эту величину температуры.
     
  2. К_Сумской
    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.143

    К_Сумской

    Живу здесь

    К_Сумской

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.143
    @e_senin, у него газоблок 400 мм
     
  3. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.261
    Благодарности:
    2.116

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.261
    Благодарности:
    2.116
    Не принципиально - можно исправить. Это я шаблон первый попавшийся взял. Всё равно нам предстоит поварьировать с температурами и влажностью, а также с толщиной утеплителя.
     
  4. ThePunisher
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    24

    ThePunisher

    Живу здесь

    ThePunisher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Барабинск
    Всем привет! Ребят, собираюсь утеплять дом из бруса утеплителем роклайт 50мм в два слоя по брускам. Нормальный вариант? Или нужен утеплитель плотнее?
     
  5. 061181
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    061181

    Участник

    061181

    Участник

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Доброго времени суток! Хочу утеплить фасад пенополистиролом своими силами в силу некоторых обстоятельств нет возможности работать непрерывно, собственно вопрос, можно ли стыковать фасадную сетку по горизонту, например поклеить пенопласт до половины высоты дома, перетянуть его базовым слоем а потом поклеить пенопласт выше и перетянуть второю половину дома, как состыковать это дело?
     
  6. К_Сумской
    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.143

    К_Сумской

    Живу здесь

    К_Сумской

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.143
    делайте нахлёст сетки на ранее сделанное, вот и всё.
    Никто не работает непрерывно, есть всегда перерывы, ну хотя бы, на ночь ")
     
  7. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.986
    Благодарности:
    2.320

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.986
    Благодарности:
    2.320
    Можно. см ссылку
     
  8. EPS Russia
    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    82

    EPS Russia

    Живу здесь

    EPS Russia

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Армирующий слой можно укладывать внахлёст. Однако длительных перерывов в работе делать всё же не стоит: на незакрытый ППС пагубно влияют УФ-лучи. И очень желательно защитить слои во время дождя, чтобы между пенопластом и стеной не попадала вода.
     
  9. maksyara1
    Регистрация:
    24.06.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    17

    maksyara1

    Участник

    maksyara1

    Участник

    Регистрация:
    24.06.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    17
    Приветствую Вас, знатоки, профессионалы и любители.
    Задача - утеплить изнутри комнату второго этажа в дачном доме.(проживание лето, начало осени, конец весны + зимние праздники).
    Московская область, Волоколамский район.
    Дом из бруса 160мм с небольшим "утеплением" по кругу.
    Второй этаж - стропильный каркас с вагонкой. Фронтон - снаружи вагонка обитая хаубергом/пергамин/брусок 50мм и вагонка. Потолок и стены под крышей - вагонка один слой. Перекрытие 1/2этаж - скорее всего минвата 100мм. Крыша не утеплённая, металл профлист волна.
    Утепление изнутри, другие варианты не рассматриваю. Вагонку разбирать не вариант. Потому предполагаю сделать такой пирог - старая вагонка, мембрана/ветрозащита, утеплитель 100мм (роклайт/каменная вата), новая вагонка.
    Вопрос:
    1. Нужно ли делать вентзазор.
    2. С какой стороны делать вентзазор.
    3. Нужна ли мембрана/ветрозащита.
    4. С какой стороны делать мембрану/ветрозащиту
    5. Толщины утеплителя 100мм хватит или ставить 150мм.
    Заранее благодарен за ответы/советы.
     
  10. К_Сумской
    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.143

    К_Сумской

    Живу здесь

    К_Сумской

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.143
    1. нет.
    2-
    3. нужна пароизоляция.
    4. Пароизоляция со стороны помещения, последним слоем.
    5. если печка есть, то - хватит и 100 мм. Если печки нет, то и 150 мало...
     
    Последнее редактирование: 14.04.23
  11. maksyara1
    Регистрация:
    24.06.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    17

    maksyara1

    Участник

    maksyara1

    Участник

    Регистрация:
    24.06.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    17
    Печка есть, голландка, кирпичная.
    *
    Да, забыл сказать - размер комнаты 5,8х3,2, высота 2,13. Используется исключительно как спальня.
     
  12. ДелаюХорошо
    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    250

    ДелаюХорошо

    Живу здесь

    ДелаюХорошо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    250
    Для кровли рекомендовано 300 мм. Это чтоб совсем хорошо. Это ваш комфорт - чтобы не топить с утра до вечера и не слушать ночью привидение-капальщика, а утром птичий базар.
    Вентзазор если уже не предусмотрен в конструкции, то его уже не сделать. Но с ним добротнее. Не гадать "а не образовался ли конденсат и не мочит ли он утеплитель, а нормально ли работяги сделали пароизоляцию или как обычно в русско-таджикских традициях". При наличии вентзазоров вся лишняя влага выветрится.
     
  13. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    854

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    854
    Адрес:
    Пермь
    Добрый день. Утеплял дом используя материалы Baumit. Построил рядом с домом котельную (теплогенераторную) и хочу ее стены оформить в том же виде как и дом. Но проблема в том, что диллер у которого покупал материалы закрылся.
    Пока решил использовать материалы Cerezit. Стены котельной из газобетона D500.
    В связи с чем есть вопросы (у менеджеров не хочу консультироваться, у них заинтересованность в продажах).
    1. Подобрал следующие материалы: грунтовка - СТ17, клей утеплителя (минвата) - СТ180, клей для базового слоя - СТ190, сетка щелочестойкая 165гр/м, грунт для декоративной штукатурки - СТ16.
    2. Что лучше использовать колерованую штукатурку СТ175 или СТ35+ краска СТ54. Что качественней и надёжнее в плане долговечности эксплуатации?
    3. Две стены котельной будут соседствовать с другими постройками и полностью закрыты от осадков. Можно их не штукатурить декоративкой и оставить только базовый слой?

    Площадь работ всего 43м2. Заранее благодарю за ответы.
     
  14. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.986
    Благодарности:
    2.320

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.986
    Благодарности:
    2.320
    Противоречие.
    "качественней и надёжнее в плане долговечности эксплуатации" и "Це" не качественно и не надёжно.
    Кто из системодержателей у Вас представлен кроме "Це"?

    п 3. вы планируете нарушить технологию опять идёт в разрез с основной задачей.

    Запретить вам никто не может, но хотя бы покрасить базу. (если вам очень сложно и дорого нанести штукатурку)
     
  15. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    854

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    854
    Адрес:
    Пермь
    Я знаю только про две системы баумит и церезит. Если бы вы подсказали кого еще стоит посмотреть то поискал есть ли они они у нас.

    По этому и спрашиваю, можно так или нет. Раз нельзя, будем делать все стены.