1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

Утепление фасада

Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.

  1. Densss
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359

    Densss

    Живу здесь

    Densss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    510мм кирпичной кладки:
    Теплопотери = 1.06 Вт/м2/K
    Европейская норма:
    EnEV2009* U<0,24 Вт/м2/K

    У меня по расчету 0.19 и мне хочется еще и еще лучше)
     
  2. Olpartiz
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    Olpartiz

    Участник

    Olpartiz

    Участник

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    Кстати, я - работаю, и строю дом для своих детей, и не готова отдавать свою месячную зарплату за недельную работу по утеплению дома, качество которое оставляет желать лучшего, т. к. за всеми строителями приходится доделывать недоделки... Поэтому и ценник ваш должен быть соразмерным...и тогда я бы сама не штукатурила стены... И форум не для того, чтобы устанавливать ценник... Я просто процитировала статью журнала...
     
  3. Андрей МО
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    9

    Андрей МО

    Живу здесь

    Андрей МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Россия
    Я позвонил по знакомым которые живут в частных домах и пораспрашивал про их стены. Так вот из моих знакомых нашлось 2е которые сделали стену только из щелевого кирпича. У первого толщина стены 51 см (керамеческий щелевой двойной поризованый кирпич) расход газа 1000кубов/месяц и у другого 38 см из того же кирпича площадь 200 дом не отделан присутствуют щели под дверью и на чердак есть щель - расход газа такой же 1000 кубов/месяц. Человек который живет в первом доме (стена 510мм) говорит что ему очень комфортно и стеныц внутри теплые... поэтому я лично для себя решил сделать так же и не использовать всяческие вредные и недолговечные утеплители.
     
  4. Андрей МО
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    9

    Андрей МО

    Живу здесь

    Андрей МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Россия
    Забыл написать площадь дома у человека со стенами 510мм - 250кв/м
     
  5. Densss
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359

    Densss

    Живу здесь

    Densss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При наличии дармового газа можно и с открытыми окнами жить...
    У меня газа нет, поэтому предпочитаю утепление и передовые технологии отопления и как результат на обогрев 120кв.м у меня расходуется 700-1000 квт/месяц.
    У ваших знакомых в 10 раз больше.
     
  6. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.899
    Благодарности:
    4.897

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.899
    Благодарности:
    4.897
    Адрес:
    Россия, Москва
    :super:
     
  7. friend-A
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    113

    friend-A

    Живу здесь

    friend-A

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Андрей МО, вот ещё хорошая программулька для расчётов теплопотерь: https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    Посчитайте ещё и в ней, чем больше информации, тем лучше!
     
  8. Densss
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359

    Densss

    Живу здесь

    Densss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо! В этом еще не считал :)

    "Термическое сопротивление ограждающей конструкции6.08
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]6.29
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс]1.29
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ]1.89
    Базовое значение поэлементных требований [Rт]2.99
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.

    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 2.10 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными"
     
  9. friend-A
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    113

    friend-A

    Живу здесь

    friend-A

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Это же классно! Буде супер тёплый дом!
     
  10. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.931

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.931
    Адрес:
    Москва
    Вы считаете, что зарабатывать можете только Вы, а рабочие, фирма, государство с налогами должны идти на паперть.
     
  11. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.931

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.931
    Адрес:
    Москва
    А вот дом из тёплой керамики Пиротерм 510мм, квадратура большая, потолки 3-3,2 метра, дом эксплуатировался, в нём жили рабочие вовремя внутренней отделки соседних домов, дом был холодный, пришлось его утеплять ПСБ-С 25Ф 150мм, двойная база, искусственный камень Вайт Хиллс
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/536532?page=18
     
  12. Olpartiz
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    Olpartiz

    Участник

    Olpartiz

    Участник

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    Кстати, налоги я плачу...А вот все строители, работающие у меня получали наличными и соответственно никаких налогов не платили... а по другому работать не хотят...так где справедливость? Может это в Москве все такие честные? И молдаване к вам бегут бесплатно работать :)
     
  13. Densss
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359

    Densss

    Живу здесь

    Densss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Olpartiz, зарегистрируйте ИП и может категоричности поубавится..;)
     
  14. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.931

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.931
    Адрес:
    Москва
    Я не так много знаю хороших молдавских бригад, больше знаю украинских, белорусских, гагаузских, чувашских, узбекских, таджикских, но они есть!
    Если Вы не хотите работать с нормальными фирмами, то работайте с теми, с кем Вам нравится работать.
     
  15. Октагон
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.624

    Октагон

    инженер-строитель

    Октагон

    Заблокирован

    инженер-строитель

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.624
    Адрес:
    Москва