1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78

Расчет и строительство фермы на мзп своими руками

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Crishnic
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    38.333

    Crishnic

    Строю каркасные дома

    Crishnic

    Строю каркасные дома

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    38.333
    Адрес:
    Ставрополь
    Возьмите барабанный нейлер, в идеале Б 89, и делайте с фанерными накладками. Я в 2003 году самолеп ферм начинал с перфорации, есть с чем сравнивать :victory:
     
  2. CTCbuilder
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    76

    CTCbuilder

    Живу здесь

    CTCbuilder

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Узловая
    Может Вы и правы, но хороший нейлер вещь дорогая, тем более для разовой акции.
    Все таки все больше склоняюсь к МЗП, т. к домкрат есть, а струбцину сварю на работе.
    Как-то так ...
     
  3. Crishnic
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    38.333

    Crishnic

    Строю каркасные дома

    Crishnic

    Строю каркасные дома

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    38.333
    Адрес:
    Ставрополь
    Ну видимо ошибся :hndshk: я ориентировался на ник, а для билдера нейлер не разовая вещь :victory:. Ну нет и нет :)
     
  4. CTCbuilder
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    76

    CTCbuilder

    Живу здесь

    CTCbuilder

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Узловая
    Ха... Вот честно, за 16 лет работы на строительстве промышленных объектов, ни разу у меня на стройке не было ни одного нейлера! Какого только инструмента ни было, а вот нейлера, ниразу:ogo:
    Может если больше строил бы гражданские объекты, было бы по другому, да и я бы наверное больше знал о деревянных конструкциях. :hello::hello::hello:
     
  5. Crishnic
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    38.333

    Crishnic

    Строю каркасные дома

    Crishnic

    Строю каркасные дома

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    38.333
    Адрес:
    Ставрополь
    Годами не будем меряться ;) сварка и плазморез у меня тоже не для дачных беседок:victory: а нейлер востребован и на этажном доме с кровлей на энное количество тысяч квадратов, и на постройке в пару сотен квадратов.
    Всё, флуд закончил :close:
     
  6. CTCbuilder
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    76

    CTCbuilder

    Живу здесь

    CTCbuilder

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Узловая
    Правильно, пустое это...

    Так я же говорю, я не дома строил всю жизнь, а цеха, ангары, заводы и. т. д.
    А там только металл, сендвич-панели ,профлист и т. д
    Нейлером там просто нечего пристреливать ;);):victory:
     
  7. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    5.316

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    5.316
    Адрес:
    Москва
    Сорри, это опять я. Вот тут подумал о чём.Вспоминаю почему я отказался от пластин МЗП. Первое у меня не было возможности пресс сварить. Но это решимо, в принципе. А вот над чем стоит действительно задуматься, как запрессовывать узлы, домкрат вместе со струбциной таскать к каждому узлу, или ферму двигать туда-сюда.По моему это меня и остановило. Тут без помощи крепких ребят никак. Ферма больше ста кг., да и железки то же не легкие...
     
  8. CTCbuilder
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    76

    CTCbuilder

    Живу здесь

    CTCbuilder

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Узловая
    Ну тут однозначно придется домкрат со струбциной перемещать от узла к узлу. Тут на форуме, уже не помню кто, приводил такие цифры при сборке на МЗП по его личному опыту:
    1ферма-1 человек за 1 день
    2 фермы- 2 человека за 1 день
     
  9. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    5.316

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    5.316
    Адрес:
    Москва
    Ну мож. и так. Многое от размера фермы зависит. После определенной длины или веса один, а то и два человека уже не справятся.
     
  10. Joke a
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Joke a

    Участник

    Joke a

    Участник

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Орел
    Добрый день. Ферма в документе по размерам точно такая же как мне надо. Планирую делать похожие фермы. Но я бы хотел другую конфигурацию, как на приложенной картинке. Подскажите, есть ли принципиальные отличия от вашего расчета? Считал в APM вроде проходит по расчетам. Шаг ферм 1м при таком сечении леса сорт 2 достаточно? Вряд ли у нас можно найти сорт 1. ferm_1.png
     
  11. CTCbuilder
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    76

    CTCbuilder

    Живу здесь

    CTCbuilder

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Узловая
    Вы правы, тут не поспоришь...
     
  12. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    5.316

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    5.316
    Адрес:
    Москва
    Когда собирал ещё вот с какой фигней столкнулся. Некоторые доски были бананом. Причем банан по высоте. У меня строгального станка нет приходилось мучаться при подгонке. Нужна почти идеальная геометрия и на это обратить внимание при покупке в первую очередь...
     
  13. D1 Man
    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    39

    D1 Man

    Живу здесь

    D1 Man

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Могилев
    А как добавлять в нагрузку на нижний пояс посещение чердака для осмотра (например несколько) раз в год?
     
  14. valerij43
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    174

    valerij43

    Живу здесь

    valerij43

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Минск
    Принципиальных вроде-бы нет, хотя стат. схема может и поплыть. Всегда лучше посчитать отдельно.
    При удлинении что вы нарисовали свес увеличивается до метра, что соответственно увеличивает нагрузку на ферму когда снег 2,5kN/кв.м. как пример.
    А насчет леса S1 и S2 точно не могу сказать, во видели вы на производстве ферм чтобы там сучки считали на погонном метре доски, я объехал достаточно много производств и нигде не видел чтобы это было. В основном все смотрят на геометрию древесины, стараются отобрать калиброванную чтобы на пиле был ровный запил по углам.
    В приложенных можете сравнить фермы с разными свесами.
     

    Вложения:

  15. Joke a
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Joke a

    Участник

    Joke a

    Участник

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Орел
    Спасибо огромное за расчет.
    Несколько вопросов осталось.
    1. При соединении на выносе верхнего и нижнего поясов не получится ли консольное защемление в опоре. И не приведет ли это к увеличению момента в опоре при прогибе нижнего пояса?
    2. Почему ширина стойки W6 в опоре 170мм, хотя доска 150мм, что так же меняет размер по внутренним стенам с 8600 до 8560?
    3. Можно ли увеличить расстояние между двумя фермами, например до 1,2 метра в одном месте где труба проходит. Или лучше поставить дополнительную ферму уменьшив в одном месте пролет.
    Снеговой регион у меня 180кг/м2. город Орел 250кг/м2 будет с запасом что очень хорошо.
    Заранее благодарен за опыт и знания!
     
Статус темы:
Закрыта.