1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Получение чистого "0" с бензогенератора

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zagoveev, 20.12.11.

  1. Robust
    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    662

    Robust

    Живу здесь

    Robust

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    662
    Проверьте напряжение "фаз" генератора относительно земли у генератора, зануляйте ту на которой меньше напряжение относительно земли у генератора. Зануляйте на туже землю что и генератор.
    В дом у вас будет приходить уже фаза и глухозаземленная нейтраль. А заземление дома оставьте для дома.
     
  2. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.105

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.105
    Адрес:
    Москва
    Небось реле от DigiTOP ? Поставьте от Новатек - и будет Вам счастье!
     
  3. Robust
    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    662

    Robust

    Живу здесь

    Robust

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    662
    А как у вас выполнено заземление генератора? И далеко ли оно от заземления дома?
     
  4. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.925
    Благодарности:
    4.322

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.925
    Благодарности:
    4.322
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, как физически (не теоретически) вы сделали соединение выхода одной из фаз генератора к заземлению генератора? Снимали лицевую панель, что-то паяли или обошлись "вагами", тащили провод (кстати каким сечением) из вилки, или еще как-то соединили один из контактов розетки генератора с болтиком заземления корпуса (или тянули отдельно) Просто все пишут " соединил, соединил... " посмотришь фото - страшно становится -какой-то отдельный кусок провода торчит из вилки включения в генератор, рядом с кабелем этой вилки, дальше валяется на земле и в итоге закручен под винт зазамления на раме, от которого тянется еще провод, типа ШВВП хрен знает куда, к ржавой арматуре, торчащий из земли. Но при этом, оно работает.
    Но меня больше интересует выполнение соединения одного из выходов на розетке панели генератора с заземлением. Похвастайтесь красотой, дайте повторить. :)
     
    Последнее редактирование: 05.10.24
  5. Robust
    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    662

    Robust

    Живу здесь

    Robust

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    662
    IMG_20241005_144825.jpg
    Вам шашечки или ехать? :)
     
    Последнее редактирование: 05.10.24
  6. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.925
    Благодарности:
    4.322

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.925
    Благодарности:
    4.322
    Адрес:
    Москва
    Мне ехать на красивых шашечках с удобствами :)] Как понимаю Вы были вынуждены дополнительно на провод установить еще одну розетку, чтобы на выходе всегда был ноль, независимо от того, что подключаем к генератору? Т. е. если соединение сделать сзади панели- дополнительная розетка на проводе не понадобится? :faq: Вот глядя на фото увидел минус, о котором даже и не думал. Если не делать, как у Вас дополнительной розетки, мы вынуждено, будем жестко привязаны только к одному проводу (если есть нужда в постоянном нуле). Так же дополнительное, лишнее соединение, ну как два последовательных удлинителя. Это не есть хорошо и удобно... Есть необходимость подумать над такими шашечками...
    Кстати, при таком варианте, на второй розетке появляется ноль? По идее, вроде должен.
     
    Последнее редактирование: 05.10.24
  7. Robust
    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    662

    Robust

    Живу здесь

    Robust

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    662
    Какая вторая розетка сделана? У генератора две розетки, к одной подключена вилка дома, в ней и сделан вывод на землю, во вторую розетку включен вентилятор охлаждения бокса генератора.
    То что вы дальше увидели на ппроводе это переход на вилку 32 ампера т. к. в последствии возможно будет генератор именно под нее. К соединению нуля и земли это не имеет отношения. (это чисто мои замороки). Вам хотел показать что, из вилки просто сделан вывод на землю. Естественно во второй розетке генератора тоже появился ноль.
     
    Последнее редактирование: 05.10.24
  8. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.925
    Благодарности:
    4.322

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.925
    Благодарности:
    4.322
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. То, что 2-е штуки розетки у самого генератора- это все ясно. То, что автоматом появляется ноль во второй- это здорово.
    Меня смутила именно висящая на проводе, дополнительная розетка-переход, в которой воткнута вилка 32а. Вы сейчас пояснили для чего сделан этот переход, но в то же время вполне ясно, что не будь его, этого самого перехода на проводе - просто так вытащить эту вилку из генератора и убрать этот провод (не отсоединив от земли) или подключить другую вилку, что-то другое, так же требующее "нуля" для работы, не сделав вновь аналогичного заземления- не получится... Тут уж эта Ваша заморочка с переходом под 32-ю, вполне устранит этот недостаток. Знать все-таки удобней заземлять проводом контакты розетки с тыльной стороны панели управления.
     
    Последнее редактирование: 05.10.24
  9. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.368
    Благодарности:
    20.655

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.368
    Благодарности:
    20.655
    Адрес:
    Москва
    отвечу вам во вчерашнем диспуте в теме по подключению. сорян. ттк так зарос смолой что часа 3+ как кочегар выводил в режим :mad:. обратная тяга итд... благо что все это не в доме ! по прибору от гена не мерил. только от сети. пойду поснимаю и кину фото. ааа надеюсь завтра и от ген. :hello:
     
  10. Robust
    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    662

    Robust

    Живу здесь

    Robust

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    662
    Имхо вы заморачиваетесь и можете создать нехорошую ситуацию, когда корпус генератора не будет заземлен, а одна их фаз выведена на него внутри панели и никто кроме вас об этом не знает и не видит...
    Чистый ноль бывает нужен только узкому кругу приборов в доме. Если генератор используется не как стационар, то чистый ноль нафиг не нужен.
     
  11. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.925
    Благодарности:
    4.322

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.925
    Благодарности:
    4.322
    Адрес:
    Москва
    Все нормально :) Это жизнь. (Откуда обратная тяга, вроде и погода теплая и ветра нет...)
     
  12. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.925
    Благодарности:
    4.322

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.925
    Благодарности:
    4.322
    Адрес:
    Москва
    Возможно. Надо всё хорошо взвесить.
     
  13. Robust
    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    662

    Robust

    Живу здесь

    Robust

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    662
    Без обид, но я все это сделал быстрее чем мы с вами переписываемся тут и было это в 2019 году... Дольше рассуждать чем сделать и пользоваться, если действительно вам нужен этот "ноль".
    А переделать поняв на практике как вам удобно или не удобно еще быстрее.
     
  14. -Deithwen-
    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    16

    -Deithwen-

    Живу здесь

    -Deithwen-

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Ивдель
    Здраствуйте. Подскажите провод заземления выходящий из вилки, в вилке цепляется на болт заземления или именно к одной из фаз?
     
  15. Robust
    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    662

    Robust

    Живу здесь

    Robust

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    662
    Внутри вилки он подключен к одной из фаз. Другой конец на болте заземления корпуса, соединяется с проводом идущим к штырю в земле.