1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3

Защита от закипания

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем aa304, 21.12.11.

  1. aa304
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    189

    aa304

    Связист по жизни

    aa304

    Связист по жизни

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    город Бийск
    Задвижка закроется, но котел все равно будет кипеть. Задвижка отрегулирована на минимальную мощность котла. Да и ЦН насос перестает работать не только при пропадании электричества (я об этом писал выше).

    И вообще хочу чтобы при закипании подключался ТА и что бы никакого электричества. А в самом крайнем случае тушить. Хочу, хочу, хочу... (упал на пол и сучил ножками).:)
     
  2. Десс
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.053
    Благодарности:
    887

    Десс

    Живу здесь

    Десс

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.053
    Благодарности:
    887
    Адрес:
    Россия
    Вообще, как у Вас нарисовано в первом посте, если сделать параллельно насосу вентиль, который открывается при исчезновении эл энергии, вся система будет работать на самоциркуляции и закипания не будет.
     
  3. Хитрый БолТ
    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Минск
    Похоже вы не до конца представляете предлагаемое решение. В случае если откажет все у вас спокойно включится в работу ЕЦ.
     
  4. postoval
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    19

    postoval

    Участник

    postoval

    Участник

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Индия
     
  5. aa304
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    189

    aa304

    Связист по жизни

    aa304

    Связист по жизни

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    город Бийск
    Ребяты! Я писал ранее "при усложнении отопительной системы, а я намерен подключить второй этаж, + бойлер, + ТА, этот вариант не пройдет.
    Так же существующий контур (Я) намерен регулировать комнатным термостатом (вкл/выкл ЦН) и байпас будет мешать."
    Было бы все так просто, я бы не пришел сюда за вашими идеями и советами. Читать я умею и болтаюсь здесь уже год (подслушиваю и подглядываю).:)
     
  6. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.680

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.680
    Адрес:
    Елабуга
    Скажите, а возможность встроить в котел охлаждающую петлю с энергонезависимым клапаном открытия протока охлаждающей воды не рассматривали?
     
  7. aa304
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    189

    aa304

    Связист по жизни

    aa304

    Связист по жизни

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    город Бийск
    Думал и об этом. Но не знаю реально ли в 16 кВт ный Будерус эту байду засунуть. Что реальное можете на эту тему предложить?

    А по подробнее о клапане (мембране) для углекислотника пожалуйста. 95 гр почти то что доктор прописал. А газ и нагреть можно, змеевик между корпусом котла и теплоизоляцией (снаружи). Котел охладим, газ нагреем, топку затушим. :super:
     
  8. Хитрый БолТ
    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Минск
    Ну так и отлично, раз хотите сделать ТА. Организуете ЕЦ между ним и котлом и все. У меня реализовано именно так.
     
  9. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.680

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.680
    Адрес:
    Елабуга
    Внутрь не вставишь петлю - слишком мало расстояние меж стенками... Но кто вам мешает приварить накладной карман под это дело?
     
  10. postoval
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    19

    postoval

    Участник

    postoval

    Участник

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Индия
    Прошу прощения, что ввел в заблуждение: 55 градусов. По устройству ЗПУ не нашел толковой информации, потому попытаюсь нарисовать
     

    Вложения:

    • точечный рисунок.GIF
  11. aa304
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    189

    aa304

    Связист по жизни

    aa304

    Связист по жизни

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    город Бийск
    :hello: Почему мне не нравятся электрические системы безопасности.

    Хорошо когда все хорошо работает, душа радуется.

    Множество людей на этом форуме "бьются" с проблемой пропадания электроэнергии, всякие аккумуляторы UPSы рассматривают.
    Подумайте, что произойдет если напряжение в сети не уменьшится, а увеличится, вольт так до 300 - 320? Кстати весьма распространенное явление в сельской местности и к ней приравненной городской, ноль отгорел (ветер, дерево, молния, дурак электрик). Если кому интересно, могу рассказать как я защищаюсь от этой напасти.
    Что будет с UPSником, сервоприводами, ЦН, клапанами, контроллером, с системой отопления в целом? Может ничего и не произойдет.
    Вы по прежнему уверены в надежности своей электроники? Смелые есть? Проведите натурный эксперимент, и фото в студию, вместе посмеёмся. Шучу. Шучу..:)

    Все эти (электрические) системы сложны и как следствие потенциально ненадежны.

    Поэтому система безопасности должна быть многоуровневой, как в автомобиле пассивная и активная.
    Примерно так:
    1. электронная с датчиками. контроллерами, клапанами, насосами, сервоприводами.
    2. ТА с ЕЦ.(но такое можно реализовать не на всех объектах, увы)
    3. система предотвращения закипания котла (теплообменник), либо его остановки (тушение).

    Стоп кран (наш последний шанс) должен быть другой системы (гравитационной, пневматической, механический, гидравлической и тд) и максимально простой.:pioner:
     
  12. aa304
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    189

    aa304

    Связист по жизни

    aa304

    Связист по жизни

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    город Бийск
    Пожалуйста схемку, как вы с помощью ЕЦ поженили ТТ котел и ТА.
     
  13. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.680

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.680
    Адрес:
    Елабуга
    А как насчет моего предложения по охлаждаемому карману?
     
  14. aa304
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    189

    aa304

    Связист по жизни

    aa304

    Связист по жизни

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    город Бийск
    + пойдет. Мысль дельная.
     
  15. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.680

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.680
    Адрес:
    Елабуга
    Единственная опасность - коррозия от водопроводной воды, если ее пропускать непосредственно через карман. А можно просто. вырезать квадрат в стенке, наварить карман, а через него трубку из нержи. И никаких проблем..