    чем утеплить?
     
  2. tonys83
    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11

    tonys83

    Живу здесь

    tonys83

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    У соседа через дорогу вот такая ситуация
    [​IMG]
    как посоветуете решить мне вопрос с канализацией?
     
  3. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196
    Адрес:
    Королёв
    @tonys83 Про соседа понятно, про Вашу ситуацию ничего не знаю? Так что пока совет - не повторять ошибок соседа!
     
  4. MariaMirabela
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    47

    MariaMirabela

    Живу здесь

    MariaMirabela

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, что лучше в такой ситуации:
    строится дача сезонного проживания, возм. приезды зимой. 2 взрослых+2 детей+гости иногда. По счетчику в квартире водопотребление не более 12 м. куб/месяц (а обычно 9-10), т. е. 400 л/сут.
    В доме будут 2 раковины, 1 унитаз, 1 душ. кабина.
    Грунт - мечта гончара: глины разных сортов, ну и суглинок сверху
    IMAG0329.jpg колодец 1.jpg
    Вдоль дороги дренажная канава, в 50 м. от дома пруд общественный (самая удаленная от пруда граница в 60 м)
    УГВ непонятен. Весной все плавает - думали, высокий УГВ. А сейчас копали колодец - сухо до 9 м. колодец2.jpg
    Т. е. скорее всего весной это верховодка, которой некуда в глину уходить?

    Вначале была идея такая: раз все септики даже супер-био-очищающие требуют откачки чего-л. раз в год, и все равно надо вызывать машину, то, например, поставить герметичную емкость для стоков от унитаза, откачивать ее раз в сезон. А серые выводить просто...
    Потом подсчитали, что даже если будем питаться одним сухим рисом, скрепя сердце и остальные органы, с учетом минимального слива унитаза 3/6л, на сезон нужна емкость 10-12 м. куб.
    Да и, почитав, поняла, что "просто" выводить серые стоки все равно не получится, а раз выводить не просто, все равно городить какую-н.фильтрацию, то тогда уж лучше ставить нормальный септик и все в него сливать?
    АУ нам не подходит, верно? Из "неАУ" - Танк? Что-то другое? Или это вообще непринципиально, какой фирмы?
    Колодцекопатели предлагают вырыть септик 4+5 колец, типа "без откачки". Но при их ценах 4300р/кольцо цена получается сопоставимой с маленьким Танком1 с установкой...
    В общем, мозг болит. помогите, пожалуйста, советом: что лучше ставить, чтобы можно было зимой приехать без проблем, без всякой консервации\расконсервации. И желательно чтобы по минимуму откачивать. Некоторые же пишут, что чистят свои септики даже не раз в год, а раз в 2-3 года например. И как лучше организовать почвенную фильтрацию?
     
  5. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196
    Адрес:
    Королёв
    @MariaMirabela Скорей всего Ваш вариант это септик трех кубовый. Далее насыпной фильтр и после почвенной доочистки вывод в канаву. Площадь фильтра возможно придеться увеличивать, так что учтите при проектировании. У меня дача тоже на глине (70 метров, подбирали место для захоронения рад. отходов) и ничего ИФ все впитыват! Удачи!
     
  6. MariaMirabela
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    47

    MariaMirabela

    Живу здесь

    MariaMirabela

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Россия
    @gen758, спасибо!
    А какой именно септик Вы имеете в виду? Самодельный из бетонных колец или готовый?
    И поясните, пожалуйста, ИФ - понимаю, что это что-то фильтрующее, а что?
    Насчет 3 кубов не согласна - зачем, если у нас максимальный сброс 400 л/сут, по расчету нужен тройной суточный сброс - 1,2 м. куб. Даже если брать с запасом для гостей, то 1,5 м. куб. "с головой". А вообще думаю насчет 1 куба.
    Вы делали просто насыпной фильтр, без таких инфильтраторов, как "Танки" предлагают?
     
  7. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196
    Адрес:
    Королёв
    Вы сказали 4 человека, соответственно 200 на 4 и на 3 и запас получаем 3 куба. Септик главное должен быть герметичный, а покупной или самодельный это Ваше решение. ИФ это и есть инфильтратор! Он у меня самодельный, были пластиковые корыта.
     
  8. MariaMirabela
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    47

    MariaMirabela

    Живу здесь

    MariaMirabela

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Россия
    Ну, 200 л/чел/сут - это условные нормы, взятые по максимуму, как средняя температура по больнице. Как бы, зачем они, если есть уже посчитанное реальное потребление 400 л в сут на всех, в т. ч. на грудного младенца, которого моем и в раковине, и в тазике, и в ванночке по 10 раз на дню (откровенно говоря, мне трудно представить, как можно потратить в 2 раза больше воды на человека "по нормам". Не вылезать из ванной всей семьей?)
     
  9. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196
    Адрес:
    Королёв
    @MariaMirabela Вопрос подбора объема септика это вопрос нормальной его работы даже с учетом залпового сброса. Это и вопрос долгой работы поля фильтрации. Ну и экономия на вызове откачки!
     
  10. MariaMirabela
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    47

    MariaMirabela

    Живу здесь

    MariaMirabela

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Россия
    Совершенно с Вами согласна в этом. Именно поэтому и не понимаю, если у нас водопотребление (=расход) 400 л/сут., то объем септика должен быть 1,2 л (400х3=1200). Вроде бы по темам, которые читала, слишком большой объем, недостаток субстрата на работе септика тоже плохо сказывается.

    Ну и все же очень хотелось бы услышать мнение @Евгений Фадеев, по возможности. по нашей ситуации в целом https://www.forumhouse.ru/threads/135139/page-132#post-10450535
     
  11. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.071
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.071
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Да. Но в вашем случае "слишком большой" это кубов на 10
     
  12. MariaMirabela
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    47

    MariaMirabela

    Живу здесь

    MariaMirabela

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Россия
    @Евгений Фадеев, спасибо! извините, мой вопрос основной был выше, не про объем септика, а про его вид в принципе.
    Вариант, который, наверно, не самый лучший: накопительная емкость для туалета, серые стоки отдельно через почву.
    Или септик из бетонных колец (но весной все плавает)
    Или заводской септик - тогда какой? Я поняла, что не АУ, а простой нужен. Из них как выбрать?
    Ну, и раз уже про объем
    А 1,5 м. куб. нормально будет?
     
  13. mag_cheater
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    mag_cheater

    Участник

    mag_cheater

    Участник

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Добрый День! Я вот с каким вопросом. С недавнего времени переехали на ПМЖ на дачу. И вновь для нас остро встала проблема с канализацией. На участке имеется два колодца по 5 колец без дна. Откачиваем раз в 1,5 недели. Весной - еще хуже. Судя по всему когда колодцы копались, до песка не докопали. Плюс наверное грунтовые воды. В общем задаюсь вопросом какой септик поставить, или же сделать септик из существующих колодцев. Сейчас на даче работают толковые строители, вот думаю, под шумок найти решение "своими руками". Прошу совета. Заранее спасибо!
     
  14. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196
    Адрес:
    Королёв
    @MariaMirabela Что касается материала из которого будет сделан септик зависит от Ваших возможностей! Сможете обеспечить герметичность септика из ж/б колец - делайте. Но смонтировать готовый септик и обеспечить герметичность проще! Почитайте сообщения Владимир 43, может Вам понравится вариант с его модулем. Удачи!
     
  15. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.071
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.071
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    При водопотреблении 400 л/сут - да.

    Остальное без данных по водопоглощению грунта сказать невозможно
     