1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20

Задайте вопрос инженеру-конструктору

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DimaK1977
    Регистрация:
    18.10.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    DimaK1977

    Участник

    DimaK1977

    Участник

    Регистрация:
    18.10.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посоветуйте, пожалуйста по такому вопросу. Планирую каркасный дом. 2 этажа + мансарда. На первом этаже большой зал - 7,8х7,8 метров без промежуточных опор. Думал перекрывать LVL-балками. Но начал считать нагрузки и возникла проблема. Над этим залом на 2-м этаже две комнаты с перегородкой ровно по середине, а выше, на перегородку опирается перекрытие мансардного этажа, нижний край основной кровли и коньковая балка доп. кровли. В общем по нагрузкам получается на перегородку второго этажа нагрузка в 8200кг.(1500кг/пм) с учетом снеговой, ветровой и эксплуатационной, а ниже только большой зал 7,8х7,8 без промежуточных опор. Нагрузка по центральной линии зала (от перегородки 2-го этажа и выше) примерно 10500кг (1400кг/пм) + само перекрытие между первым и вторым дает 32200кг (300кг/кв.м перекрытие + 210кг/кв.м экспл. = 510кг/кв.м). Выдержат ли такие нагрузки LVL-балки? Или без колонн по центру зала не обойтись?
     
  2. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    Здравствуйте, есть очередной вопрос.
    Строится дом из газобетона D800, толщина стен 300 мм. Первоначально планировались перекрытия по деревянным лагам. Потом я склонился к пустотным плитам ПК. Все вроде бы хорошо, ввиду того что коробка 5-тистенок, оказалось что неначто опереть плиты на втором этаже, которые идут рядом с лестничным маршем. Схемы прилагаю.
    Вопрос по плитам.JPG

    Как решить такую дилему. строители предлагают возвести еще одну несущую стену при этом опят же два варианта
    - поставить ее прямо на плиты 1-го этажа
    - сделать апендикс у фундамента, вместо 3 штук ПК-51 положить друг за другом 25+27 и тогда уже поставить стенку.

    Есть ли другой вариант БЕЗ дополнительной несущей стены?
    Может можно кинуть балку двутавровую между несущими стенами, и не нее опереть один конец коротких плит?
    Вопрос по плитам_2.JPG
    Всем спасибо
     
  3. Neo_
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    62

    Neo_

    Живу здесь

    Neo_

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Россия
    На зыбкость считали, и еще прогиб на нагрузку 120кг по центру лаги? Есть еще такой расчет, при ходьбе раскачка колебаний. Ставьте 200ммх50мм с шагом 0,5м брус, иначе будет посуда звенеть в шкафу и люстра качаться.
     
  4. Neo_
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    62

    Neo_

    Живу здесь

    Neo_

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Россия
    Либо новый фундамент со стеной либо балка по расчету, но под концы балки монолитный пояс или подушку для опирания.
     
  5. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    Балка мне нравится больше. Рассчитать можно.
    Поясните правильный ли ход рассуждений?
    Вес плиты ПК-36 - 430 кг, макс. нагрузка на плиту 800 кг на м
    Плиты с одной стороны опираются на стену с другой стороны на балку. Общий все нагрузки равен 430*2+800*8,64 итого 7,772 т.
    Допустим нагрузка распределяется поровну между несущей стеной и балкой. Тогда Расчет балки.JPG

    При таком моменте момент сопротивления сечения балки 344,8 см. куб (без запаса, хотя запас уже в том что нагрузка врядли будет 800 кг на м. кв)
    С таким сопротивление проходит балка двутавровая 27-ая.
    Вроде все нормально, но реакции в опорах тоже значительные.
    Достаточно ли будет просто подушек под балку? Стена 300 мм D800!

    Спасибо.
     

    Вложения:

    • IMG_0934[1].JPG
  6. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    НАВРАЛ!
    Расчет балки_2.JPG
    При таком моменте момент сопротивления сечения балки 179 см. куб (без запаса, хотя запас уже в том что нагрузка врядли будет 800 кг на м. кв)
    С таким сопротивление проходит балка двутавровая 20-ая.

    Спасибо.
     
  7. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    Посмотрите пожалуйста. Все ли верно.
    Спасибо.
     
  8. Neo_
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    62

    Neo_

    Живу здесь

    Neo_

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Россия
    нагрузка 1,44 т/м возьмите на балку.
     
  9. Neo_
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    62

    Neo_

    Живу здесь

    Neo_

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Россия
    Не забудьте утеплить торцы балки, т. е. опирание на 250мм будет, ну и подушку подлиннее и потолще.
     
  10. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    Т. е. выходит 20-ая балка проходит при пролете 5000 (такой пролет по осям), если я задвину балку дальше на наружную стену, то пролет станет 5100, при таком пролете 20-ая балка тоже проходит.

    Поясните, что значит "подлиннее и потолще."?
    Это как то можно посчитать..., думаю это зависит от плотности блока (D800)?

    Спасибо.
     
  11. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    Утеплить тогда можно 50 мм ЭППС, плюс вся стена у меня утепляется 180-200 мм мин плиты, отделка планируется вент. фасадом...
     
  12. id1232402
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    105

    id1232402

    Живу здесь

    id1232402

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    105
    @izumov Alexandr,
    Под ваши условия подойдет балка из двутавра 20 К1 или 23Ш1 по ГОСТ 26020-83 или двутавра 27 по ГОСТ 8239-83. Выбирайте любой.
     
  13. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    Товарищи. Спасибо всем за содействие. Но скажите пожалуйста, какими должны быть подушки для опирания балок. Напомню, ширина стены 300 мм, материал D 800. Если я их сделаю высотой в блок т. е. 200 мм, а длиной например 1000 мм, этого достаточно будет? Больше делать не хочется ибо это лишние зоны для замерзания на наружной стене.

    Спасибо.
     
  14. РоманArch
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    662
    Благодарности:
    346

    РоманArch

    Живу здесь

    РоманArch

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    662
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Братислава
    @izumov Alexandr,
    Я конечно позжновато наверно но всётаки вопрос...монолитный пояс для оприания плит перекрытия вы уже залили? если не почему не зали сразу ЖБ балку ?
    Подушка в метр будет более чем достаточно скорее всего, можно подсчитать на смятие кладки если хотите точности
     
  15. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    @РоманArch, Нет еще не залил. Закончил фундамент. Сейчас вплотную подошел к стенам первого этажа, наконец.

    Глобально задача с перекрытием второго этажа выглядит так
    Вопрос по плитам_3.JPG

    Несущие стены расположены таким образом
    Вопрос по плитам_4.JPG
    Расстояние между стеной наружной и внутренней по осям 5 м, проем во внутренней стене 2,7 м (при необходимости его можно уменьшить, но не желательно.(на втором этаже над проемом так же проем, так что нагрузка только от плит перекрытия и того что на них положено.

    Решение задачи видится таким (про несущую стену был разговор выше, необходимо уйти от нее)
    Вопрос по плитам_5.JPG
    Красным изображены стальные двутавровые балки. Вопрос в том как их опереть на стены чтобы не обрушить, особенно центральную несущую стену где сходятся две балки?
    Либо можно заменить стальные балки на железобетонные?
    Вопрос какого сечения и как их организовать?

    Спасибо.
     
Статус темы: