1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20

Задайте вопрос инженеру-конструктору

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Тиныч
    Регистрация:
    18.03.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    36

    Тиныч

    Живу здесь

    Тиныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте уважаемые!Не могли бы Вы проконсультировать по монолитному перекрытию.Дом монолит (с использованием технологии техноблок), размеры 9 м. х 10 м., при этом, поделен на следующие части 4 м. х 10 м. + 5 м. х 10 м. (почти по середине проходит пятая стена фундамента).Сейчас сделан фундамент шириной 200 мм. и выпущена вертикальная арматура.Предполагаю следующий пирог (снизу вверх):1. Бетон М: 300 (самомес) на гранитном щебне – 20 мм.2. Арматура D14 –ячейка 150х3333. Бетон М: 300 (самомес) на гранитном щебне – 110 мм.4. Арматура D8 –ячейка 200х2005. Бетон М: 300 (самомес) на гранитном щебне – 20 мм Опора полностью на фундамент с привязкой к вертикальной арматуре (из фундамента), дальше лью стены по технологии техноблок. Уважаемые, посмотрите пожалуйста, все ли правильно.
    Заранее благодарю.
     
  2. osa31
    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    osa31

    Участник

    osa31

    Участник

    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Старый Оскол
    Здравствуйте, Алексей Викторович. Есть фундамент 8х10, который планируется перекрыть 42-ми плитами. Стены первого этажа планировались так же как и стены фундамента. Но возникла идея убрать на первом этаже пятую стену и вместо нее поставить столбы, на которые установить перемычки (ригеля). Далее на перемычки опять положить 42-е плиты перекрытия. На втором этаже будет мансарда. Крыша двускатная опираться будет на внешние 10 метровые стены. Вопрос, какие нужны столбы и ригеля?
    31фунд.JPG 31фунд1этаж.JPG
     
  3. Владимир KZ
    Регистрация:
    18.06.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Владимир KZ

    Участник

    Владимир KZ

    Участник

    Регистрация:
    18.06.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Подскажите, у меня фундамент ширина 50см, монолит, сейчас буду ложить кирпич под ноль, и сразу плиты перекрытия длиной 4,8м. Нужно ли делать армопояс?
     
  4. SergeySVCooL
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.543

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.543
    Адрес:
    Курск
    Зравствуйте Алексей Викторович, скоро буду заливать фундамент шириной 50 и подымать цоколь кирпичем, полы хотел вылить монолитом, но наверно быстрее и проще будет положить плиты, хотел бы уточнить какие плиты и как лучше будет расположить в моей планировке
    Вот я примерно прикидывал перекрытие между этажами, но технически не правильно сдела, как заполнять этот проем пола перед лесницей?
     

    Вложения:

    • э1.jpg
    • э2.jpg
    • пк.jpg
  5. База
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    База

    Живу здесь

    База

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Здравствуйте Алексей Викторович, Помогите пожалуйста! какой номер двутавр положить на конёк крыши если применить 2 опорных столба?
    Планируется постройка здания, 24х12х4.5 стена ш. блок 400мм., крыша 8 градусов, утепления дерево+базальтотый утеплитель проф настил. Мы живем на Урале, Спасибо:hello:.
    . Здание.jpg
     
  6. demand
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    demand

    Новичок

    demand

    Новичок

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Алексей Викторович, делаю санузел в деревянном доме на ленточном фундаменте. Пролёт между лентами фундамента 2.5 метра хочу перекрыть металлическими балками и залить на них перекрытие. Какие балки и с каким шагом подойдут? (Думал про 12-е, может 10-е?) Как заливать плиту: какую арматуру? с каким шагом? 2 слоя арматуры? Как сделать основание для заливки? Думал о асбоцементных листах 1см в два слоя. Спасибо.


    Да, забыл сказать. Фундамент МЗЛ шириной 40см.
     
  7. КостянС
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    КостянС

    Новичок

    КостянС

    Новичок

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте Конструктор!
    помогите мне с решением, строю дом по технологии ТИСЭ хочу залить плиту перекрытия на двутаврах,
    р-р помещения внутри 5.5/ 7.5. Двутавры 20 на растоянии 1.5м,между балок доски с утеплителем, а по верх
    балок бетон с арматурой толщиной 10см.Так правильно? И какую нагрузку выдержит такое перекретие?
     
  8. SergeySVCooL
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.543

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.543
    Адрес:
    Курск
    Видимо никому не отвечает уже автор
     
  9. Насос1
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Насос1

    Участник

    Насос1

    Участник

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Алексей Викторович, здравствуйте!
    Помогите разобраться в ситуации.

    Вдоль двух ж. б. плит (4,7 м*1,2м), опирающихся на несущие стены, лежат два швеллера 24П, усиленные 63 уголками (толщина 6мм), уголки приварены прерывистым швом к швеллеру с 2-х сторон (по виду получается балка). Соответственно, каждый швеллер лежит на несущих стенах полками от плит, плюс к этому одет на эти же плиты полкой приваренного уголка и снизу полкой второго уголка также одет на плиту. На нижнюю полку каждого швеллера опираются плиты 2,4 м*1,2 м (3 штуки), опирание плит на каждый швеллер 7 см с каждой стороны, при этом одна из трех плит лежит одной частью на несущей стене. Получается, что все три плиты вдеты в швеллер. Надежна ли такая конструкция? Не может ли полка швеллера прогнуться вниз? Допускается ли плиты опирать на полку швеллера (вдевать плиты в швеллер)?
     
  10. TheMaster
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    TheMaster

    Новичок

    TheMaster

    Новичок

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, Алексей Викторович. Будьте добры, подскажите какую-нибудь литературу в помощь при устройстве монолитных участков перекрытия (рекомендации, указания, нормативные документы, учебники...). Заранее Вам благодарен :)
     
  11. Dzenko
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    794

    Dzenko

    Живу здесь

    Dzenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    794
    Адрес:
    Москва
  12. Лодочник
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    478

    Лодочник

    гонимый

    Лодочник

    гонимый

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    478
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Подскажите, у меня 2 пролёта на первом этаже по 2.5м в несущей стене. (главной, по центру)
    На один пролёт ложаться плиты и несущая стена мансарды, на второй, стоит столб держащий крыщу (цементно песчаная черепица)
    дом каменный, мансардный.
    Подскажите какие перемычки класть? (Марку-название, по буквам...еслиможно)
     
  13. Cepгей
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    1.789

    Cepгей

    Живу здесь

    Cepгей

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    1.789
    Адрес:
    Ярославль
    Хороший отпуск :)]:)]:)]
     
  14. Леабор
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4

    Леабор

    Участник

    Леабор

    Участник

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    Здравствуйте, Алексей Викторович.
    Подскажите возможно ли опустить плиты перекрытия пола первого этажа в цоколь? Дом кирпичный (2,5 кирпича) двух этажный перекрыт плитами пустотками (цоколь, 1эт, 2эт). Цоколь из ФБС 12-6-6 стоящих на монолитной подушке 1500мм шириной. Конструктивно на что возможно опереть плиты?
     
  15. Sanyrusthv
    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Sanyrusthv

    Новичок

    Sanyrusthv

    Новичок

    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Здравствуй!
    Хочу задать вопрос:
    Какие мне ложить сюда двутавровые балки?
    Какую арматур вверх\вниз?
    Каким образам делать перевязку арматуры ? какой слой бетона лить ? Как правильно заложить дюймовку между двутаврой и что использовать в качестве изоляции (пленку?)
    Это будет второй жилой этаж.
    Заранее спасибо
     
Статус темы: