    Если есть какие либо чертежи вышлите мне на почту alexandrals@yandex.ru, либо выложите здесь. Хотя бы планы этажей и разрез..., если есть спецификацию арматуры и армирование (диаметр и шаг)

    По фотографии кое где перепуски несущей арматуры маловаты обычно не менее 40 диаметров.

    Совершенно верно вес монолитного участка будут воспринимать плиты, надо считать смогут ли они понести эту нагрузку. Обычно вдоль плит бросают балки. Либо швеллер №27 надевают на ребра а затем стяжку поверх плиты чтобы сровнялась со швеллером (таким образом усиливают ребра), либо можно бетонные ребра вылить (по расчету). Ну а затем уже монолит меж балок залить только не 220мм, а как можно тоньше который по расчету пройдет.
     
  2. Gricall
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    1.793

    Gricall

    Живу здесь

    Gricall

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    1.793
    Адрес:
    Тюмень
     
  3. Zarinak
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Zarinak

    Участник

    Zarinak

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день,
    вот направляю все что есть, как смогла так и начертила.
    точные размеры арматуры не знаю но покупалось 16,18,22 или 24.
    Арматура была российская, покупалась у крупного поставщика.
    По бетону м400 точно т. к. покупали у друзей хороших.
     

    Вложения:

    • 0 цоколь.jpg
    • 1эт.jpg
    • 2 эт.jpg
  4. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.071

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.071
    Адрес:
    Томск
    Пролеты у вас небольшие, беспокоиться не о чем. Армирование плиты перекрытия чрезмерное с запасом. Единственное опасение по регилям какое сечение, армирование и пролет? И из чего перегородки? И еще один вопрос - вам ведь кто то это все проектировал и рассчитывал?
     
  5. Gricall
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    1.793

    Gricall

    Живу здесь

    Gricall

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    1.793
    Адрес:
    Тюмень
    Вопрос не совсем по теме) Как вы относитесь к бетонной стяжке по деревянным балкам? Дано балки 100 на 200 через 60 см, пролет 4 метра. Если пол зашить доской, потом сетка 4-5 мм. потом залить стяжку 5 см. Мне кажется такое покрытие будет близко к бетонному. лучше звукоизоляция. Вопрос не прогнутся ли балки со временем.
     
  6. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.071

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.071
    Адрес:
    Томск
    У меня у самого почти такое перекрытие первого этажа, шаг лаг примерно 1метр потом плаха 50мм, полиэтиленовая пленка, стяжка +-3см в которой уложены металлопластиковые трубы ф16 теплого пола, затем керамогранит на клею толщ. от 5мм до 20мм (выравнивал). Проблем вроде не было ..., но у меня лаги жестко лежат на раме. В вашем случае несущей способности балок достаточно, прогиб конечно будет в зависимости от нагрузки но в пределах нормы, причем балки будут работать упруго снимите нагрузку - уменьшиться прогиб (прикидочно до 1,5 см, на таком пролете это норма).

    Но если у вас нет теплого пола, то смысл лить стяжку? (мне все это понадобилось только для отопления, и деваться было некуда вот и рискнул)
     
  7. Zarinak
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Zarinak

    Участник

    Zarinak

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Спасибо большое.
    Нашла фискальный чек с описанием
    Арматура строительная а500с обычная ГОСТ 5781-82.
    22 размер использовался на ригель и колонны.
    фото прилагаю.
    Перегородки из красного кирпича, под ригелем в один кирпич, другие в пол кирпича.
    На момент начало стройки денег было строго на материалы, поэтому хорошего проектировщика нанимать было дорого, поэтому проектировал нам знакомый. он построил четыре дома, поэтому и попросили помощь.
    Просто я сама по себе паникерша, поэтому по 100 раз перепроверяю, вот и решила у вас как у профессионала уточнить. все ли мы сделали правильно?
    Строили узбеки под контролем брата и бригадира знакомого.
    Так можно ли нам на втором этаже на перекрытие наливать еще стяжку в 5-7 см под теплый пол?
    спасибо)
    А то я каждый день хожу на стройке и переживаю все ли нормально(
    Сейчас ведется чистовая работа.
     

    Вложения:

    • ригель.jpg
    • 2.jpg
  8. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.071

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.071
    Адрес:
    Томск
    К сожалению порадовать вас нечем, если за перекрытие я спокоен, то вот за ваши ригеля опасаюсь. Основные вопросы:
    1. Вибрировался ли бетон при укладке, и заливался ли он частями либо полностью на элемент
    2. Сечение ригиля (по фото примерно 20см не считая перекрытия)
    3. Пролеты ригилей
    4. Диаметр и шаг хомутов
    Судя по фото армирование ригилей у вас неправильное (расположение арматуры должно быть не с боков а сверху на опорах и снизу в пролете либо там и там), шаг хомутов должен быть не более 200мм ближе к опорам возможно меньше и по расчету (по фото не ясно) и они должны полностью огибать верхние и нижние прутки.
     
  9. Zarinak
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Zarinak

    Участник

    Zarinak

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Ответы
    1) бетон вибрировался тремя вибраторами, заливался полностью на весь ригель и сейсмопояс
    2) 23 см без перекрытия (поясните какой должен быть)
    3) пролеты ригеля 3,5м; 4,2м; 3,3м фото прилагаю
    4) размер арм 22, всего их в ригеле 6 штук, армирован катанкой 6-ой через каждые 20 см, верхние и нижние арматуры приутки огибают.

    Вы не могли приложить фото какой должен быть правильный ригель.

    фото цоколя, потом выставлены стены из кирпича
     

    Вложения:

    • цоколь.jpg
  10. Дима155
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    1.224

    Дима155

    Живу здесь

    Дима155

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    1.224
    Адрес:
    Карелия Кондопога
    Подскажите: планируется дом 9/9 газобетон Д400 400мм шириной, с цокольным этажом лента + блоки фбс (техническим) + 1этаж жилой, мансарда летняя под вопросом. перекрытия цокольного этажа получаются около 8,6 метра хотелось бы плита пустотка. но на нее встанет стенка посередине дома несущая получается (правильно) + перекрытие первого этажа (дерево) + крыша, по нагрузке на плиту без запаса. дополнительную стенку в центре цоколя ложить не хочу, можно ли посередине положить двутавр на 400 ? плиты получаются по 4,3 метра. ширина полки двутавра 200 мм две плиты не опереть ? (по 100мм мало на каждую). но если двутавр можно положить лежа ? пространство между ребрами (400мм) заполняем бетоном, получаем опорную поверхность для плит 400мм по 200мм на каждую .(ну если лежа не выдержит можно подпорный столбик из тех же фбс выложить в цоколе) или все таки два двутавра, каждый под свою половину ?
     
  11. Gricall
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    1.793

    Gricall

    Живу здесь

    Gricall

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    1.793
    Адрес:
    Тюмень
    Алексей Викторович скажите еще. Вот у меня у отца есть цоколь перекрытый плитами 6 метров. Он уже давно стоит. Плиты были БУ причем старые. Сейчас почти на каждой плите есть трещины вертикальные, хоть и не большие. Он думает что они еще 100 лет пролежат. А мне кажется убирать их нужно и ложить новые. Вообще думаете есть риск обрушения?
     
  12. Zarinak
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Zarinak

    Участник

    Zarinak

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Что то вы меня расстроили. Чтож теперь делать то(
     
  13. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.071

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.071
    Адрес:
    Томск
    Посчитал, вроде все с запасом можете спать спокойно.(пролеты у вас не большие. В расчете учитывал только по 2 прутка ф22AIII верхнего и нижнего армирования, остальная в расчет не бралась ...) Просто на ваших планах этажей колонны стоят с другим шагом, надеюсь что это ошибка и на всех этажах пролеты ригелей одинаковые...
    Вот вам пример армирования балки см. вложение:

    Если можно с чертежи с пояснением, трудно разобраться в написанном ...

    А фотографии есть? Плиты ремонтируются и усиляются ...
     

    Вложения:

    • Image2.jpg
  14. Zarinak
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Zarinak

    Участник

    Zarinak

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Спасибо вам большое! А то я уже боялась вьезжать в этот дом. Думала упадет на нас ригель с потолком (слава богу успокоили. А то за себя не боюсь, а доче 4 года.
    Насчет пролетов ригеля, везде как на фото, на всех этажах одинаково. А на плане... так это я по дилентански рисовала. За что извините)
     
  15. Lokdim
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    172

    Lokdim

    Живу здесь

    Lokdim

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Воронеж
    Добрый вечер. Имеется МЗЛФ шириной 400мм, над уровнем земли ок. 300мм. Планирую выложить цоколь высотой еще 300мм, а потом залить монолит по двутаврам №16, но с выпуском 1000мм, типа террасы, подпорки делать не хочу, но беспокоюсь за мосты холода, либо делать раздельно перекрытие и балкон-террасу в разных уровнях: балкон ниже, чтоб он оказался в подполье, а перекрытие выше, но не будет ли тогда прогибаться этот балкон без подпорок? Заранее спасибо. Вот примерные чертежи.
     