1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20

Задайте вопрос инженеру-конструктору

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ромик777
    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    25

    Ромик777

    Живу здесь

    Ромик777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    село Нифантово
    Алексей Викторович, у меня к вам вопрос, посмотрите пожалуйста, а то у меня 3500 просмотров а ответов... https://www.forumhouse.ru/threads/113330/page-2
     
  2. Пинск
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Пинск

    Участник

    Пинск

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Алексей Викторович, подскажите пожалуйста: необходимо залить жб перекрытие между двумя жб плитами перекрытия заподлицо с ними
    наполовину их длины (разрыв между плитами 2100 см для организации лестници) .Плиты ПКЖ 4,2м 800кг/м
    Выдержат ли плиты нагрузку, если опора планируемого перекрытия будет только на одну несущую стену и за края этих плит
     
  3. Constructor
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    166

    Constructor

    Живу здесь

    Constructor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Пенза
    А если вдоль каждой плиты пустить швеллер полкой от плиты и опереть монолитный участок на швеллера.
     

    Вложения:

  4. Пинск
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Пинск

    Участник

    Пинск

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Вдоль каждой плиты пустить швеллер полкой от плиты и опереть монолитный участок на швеллера не получается.
    Вариант только засверлитья в края плит, сделать арматурный каркас и залить бетоном, но насколько это будет надежно? 120121-1447.jpg 120121-1449.jpg 120121-1450(001).jpg 120121-1450.jpg 120121-1451(001).jpg 120121-1451(002).jpg 120121-1451.jpg 120121-1452(001).jpg
     
  5. Пинск
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Пинск

    Участник

    Пинск

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
  6. Surok31
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    Surok31

    Участник

    Surok31

    Участник

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Здравствуйте, ситуация следующая: нужно сделать проем шириной три метра (под автоматические гаражные ворота) материал стен блок мелкоштучный скц (32кг шт) под расшивку, над проемом фронтон высотой 1.6м,как вариант предлогают два уголка 90 сваренный буквой т (как пишется, так и установить).Сам то я понимаю, что проще всего жб перемычка, но не хочется нарушать целостность кладки, т. к. сторона фасада, вот и приходится изловчаться.
     
  7. beginner
    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    beginner

    Новичок

    beginner

    Новичок

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Здравствуйте, Алексей Викторович.
    Купили квартиру в новостройке, межквартирные стены из двойных перегородок пустотелых гипсовых ПГП с воздушным зазором. Позже выяснилось что звукоизоляция у стен очень плохая, решили поменять свою перегородку на кирпичную, а в зазор поместить звукопоглощающий материал. Кирпич планируется использовать полнотелый. На плитах стяжка в среднем около 6 см. Высота стен 2,5 м.
    Вопрос - выдержат ли плиты перекрытия стену в пол кирпича?

    Нашёл табличку для расчёта (см. вложения), подставил свои данные, эквивалентная распределённая нагрузка 203,17
    кг/м2, что гораздо меньше допустимых для плит перекрытия 800 кг/м2, можно доверять такому результату?
     

    Вложения:

    • Схема.JPG
  8. Constructor
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    166

    Constructor

    Живу здесь

    Constructor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Пенза
    Можно деревянные балки положить сечением 100х200 (h) с шагом 500 мм из условия что нагрузка не будет превышать 400кг/кв.м (собственный вес, полы, перегородки, полезная) сверху достаточно одного слоя половой доски с высотой сечения 50 мм.
     

    Вложения:

  9. Acidproof
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Acidproof

    Участник

    Acidproof

    Участник

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Хмельницкий
    Алексей Викторович, помогите усилить балки потолка на старом доме, хочу построить над домом мансардный этаж. Залить армопояс по периметру дома и построить мансардный этаж по каркасной технологии, планируется поднять стены мансарды на 1.2м дальше крыша 45 градусов, параметры дома: длина дома 12м, ширина 6м, внутри нет несущих стен. Балки перекрытия диаметром от 20 до 30см лежат с шагом 1м, демонтаж их не возможен. Дом где то 60-х годов постройки кладка кирпичная в полкирпича пустота и полкирпича снова общая толщина стены 50см с штукатуркой. фото чердака прилагаются.
    2.jpg 3.jpg 1.jpg
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
  10. Constructor
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    166

    Constructor

    Живу здесь

    Constructor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Пенза
    В пустотку вы по определению ничего надежно не заанкерите, тем более перекрытие. Как выход из положения рассмотрите возведение дополнительных несущих простенков для опирания перекрытия. Либо найдите несущие стены на которые можно переопереть перекрытие через балки. Отсуда вывод - делайте вначале проект, предусматривая все решения, а потом только приступайте к стройке.
     
  11. Yerdna78
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    27

    Yerdna78

    Живу здесь

    Yerdna78

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Иркутск
    Алексей, здравствуйте! Оч прошу прокментируйте мою ситуацию (писал вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/117271/page-5, сообщение #72). Заранее спасибо!
     
  12. Constructor
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    166

    Constructor

    Живу здесь

    Constructor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Пенза
    А что вы хотите узнать выдержат ли уголки ваш фронтон или вам надо альтернативное решение перемычки? Чтобы посчитать уголки надо собрать нагрузку, из описания не понятно какая толщина стены, какой объемный вес кладки на 1 куб. м. и какой пролет несет на себе фронтон? Как альтернативу уголкам можно совместить ж/б перемычку и уголок. Здесь и несущая способность будет впорядке и на фасаде не будет видна перемычка. Для примера я выдернул узел из своих чертежей см. в приложение
     

    Вложения:

  13. Пинск
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Пинск

    Участник

    Пинск

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Есть вариант пустить балки перпендикулярно к длине плит с Г-образным зацепом на плиты +8см от уровня плит (уровень чистового пола по плитам +10-11см),усилив сварным металлическим каркасом с тем же Г-образным зацепом,
    Очень интересно-что вы думаете о данной конструкции?
     
  14. Aiva Builder
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Aiva Builder

    Участник

    Aiva Builder

    Участник

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Здравствуйте, Алексей Викторович.
    Задам вопрос по устройству балкона. Пока расчет нагрузок не делали, но предварительно хотелось бы определиться с типом колонн и балок, держащих балконные плиты.
    Балкон размерами 8.7 х 2.0 м (см.рисунок), под балконом веранда. На веранде предусмотрено в эскизном проекте три колонны размером 0.51 х 0.51 м. Балкон предуматривается из 4х плит перекрытия (типы указаны на рисунке).
    Колонна2.jpg Колонна4.jpg Колонна3.jpg
    Вопрос первый такой: Какой тип колонны будет лучше в данной ситуации? кирпичная, железобетонная или металлическая? Или же при таких размерах колонны можно сразу отмести какой-либо вариант? (на рисунке колонна обложена облицовочным кирпичом во всех трех случаях)
    Колонна1.jpg
    Вопрос второй: как лучше положить плиты перекрытия? Используя железобетонные балки или металлические? Стены - газобетон, балки планируем класть в уровень с внутренними плитами перекрытия на армопояс, затем до крыши на плите перекрытия балкона будет еще две колонны до крыши, держащие концы мауэрлата.
    Вот примерный рисунок на уровне +2.7 м.
    Колонна5.jpg
    Возможно, я неверно мыслю - поправьте.
     
  15. Constructor
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    166

    Constructor

    Живу здесь

    Constructor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Пенза
    Перегородку в полкирпича плита выдержит. Только я не понял как у вас получилась нагрузка 200кг. Я посчитал 2,5м*0,12м*1м*1600кг/куб.м.=480кг на кв. м. плиты от перегородки. А зачем вы берете полнотелый кирпич? Я не большой спец в звукоизоляции, но если я не ошибаюсь для звукоизоляции лучше применить пустотелый кирпич. Да и нагрузка от него меньше.
     
Статус темы:
Закрыта.