1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14

Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Не нужно быть таким категоричным:), при правильном расчете и исполнении могут и больше 9 потребителей работать в одной ветке. Но лучше все таки разделить на 2 (первый и второй этаж).
    Так же выходы на СО (как минимум подачу) перенести в верхнюю часть ТА.
     
  2. Энком
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5

    Энком

    Участник

    Энком

    Участник

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Вход и выход ТА должен быть в верхней точке, а не с низу
     
  3. Энком
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5

    Энком

    Участник

    Энком

    Участник

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Контура батарей раздели на два, можно и однотрубкой сделать
     
  4. mobihel
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    mobihel

    Участник

    mobihel

    Участник

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Тоесть можно и так или на каждый контур свой насос и трёхходовой кран? 4762C98B-BAEC-4FF4-BE15-268E36FAD57B.jpeg
     
  5. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.811
    Благодарности:
    2.330

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.811
    Благодарности:
    2.330
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вот это уже прямой путь к победе..ставь радиаторы увеличенного размера, термоголовы будут работать, в комнатах комфортнее будет.
    у меня в комнате 10 м2 стоит керми 33 тип 45х110.с термоголовкой. В комнате 22-23.
    батарея теплая, только когда на улице -20 и ниже. а так чуть тёпленькая
     
  6. mobihel
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    mobihel

    Участник

    mobihel

    Участник

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Тоесть одного насоса хватит? Да термоголовки по любому будут просто на рисунке не указал.
     
  7. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.811
    Благодарности:
    2.330

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.811
    Благодарности:
    2.330
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно хватит.
    гринфосовский 25-60 на первой скорости. Лет на 20 работать будет
     
  8. mobihel
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    mobihel

    Участник

    mobihel

    Участник

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Может на контур первого этажа ещё балансировочный кран поставить?
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.325
    Благодарности:
    29.485

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.325
    Благодарности:
    29.485
    Адрес:
    Касимов
    Обычно на втором жарче, чем на первом. А краники просятся на все контура (на подачу и на обратку). Будет возможность автономно обслуживать этажи.
    @mobihel, Вы там с разводкой труб, от теплообменника ТА не напутайте! Подача всегда верхняя. Трехходовой краник пусть не заблудится, и насос свое место знать должен.
     
  10. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.811
    Благодарности:
    2.330

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.811
    Благодарности:
    2.330
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    зачем? термоголовы сами по себе отлично регулируют.
    в крайнем случае придавишь настроичными кранами.
     
  11. mobihel
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    mobihel

    Участник

    mobihel

    Участник

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    С с. о более менее понятно а вот с обвязкой котла ТА будет стоять на пол метра выше котла D78D44FC-E9BE-4726-98EA-770565D7383C.jpeg 5C8A4490-E172-4637-9ABA-435D688011F0.jpeg
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
  13. mobihel
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    mobihel

    Участник

    mobihel

    Участник

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    И насос не нужен и трёхходовой тоже не нужен?
     
  14. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    543

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Днепр
    Мутная схема, поставьте ладдомат 21-60 с термопатроном под ваше топливо - и насос и трехходовой и клапан прямого протока бак - котел если свет пропал. все в одном флаконе.
     
  15. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.811
    Благодарности:
    2.330

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.811
    Благодарности:
    2.330
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    не кидайся в крайности.
     
Статус темы: