    т.е. скрутка, тщательный обжим и пайка!
    Это хорошая новость!

    Подскажите, кто, каким способом и будет ли проверять способ соединения проводов, если все будет оштукатурено? Имею ввиду госорганы.

    Или эти ГОСТЫ и пр. исключительно для меня как руководство к действию?

    И все же, не могу понять, чем физически пайка не хороша? И что за смещение и мех. воздействия могут быть на проводе, который в стене в штробах и распред. коробках?
     
  2. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    424

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Пайку соединений силовых проводников следует избегать.
    Никто не говорил, что пайка запрещена. Она просто не рекомендуется.
     
  3. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    Москва
    Никто ничего проверять не будет, просто если соединение не качественное, оно начнёт греться, от этого окисляться, от этого ещё сильней греться. В результате у Вас начнёт скакать напряжение, а потом возможно и вообще контакт пропадёт. И Вам придётся долбить стены по новой. Раньше действительно, скрутки использовали повсеместно, но раньше и не было таких потребителей...
     
  4. Yurik587
    Регистрация:
    19.12.07
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    120

    Yurik587

    Живу здесь

    Yurik587

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.07
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    Честно говоря не предполагал, что эта тема будет настолько популярна.
     
  5. komsa

    komsa

    komsa

    Гость

    Интересная тема, действительно, прочитал начало (оччччень хорошее) и перешел к концовке...
    Отвечу, если еще интересно, по поводу скруток.. Естественно, нельзя ни в коем случае скручивать (механически) алюминий и медь.. это даже не обсуждается, только через клеммник!!
    А медь с медью , алюминий с алюминием скручивайте на здоровье! Если сечение провода конечно не превышает 4 кв.!! Для надежности можно на эту скрутку надеть клеммник с винтами и зафиксировать..., Но это пуще для перестраховки, чем для пользы дела... Проверено практикой на протяжении 17 лет..так что - думайте...С уважением...
     
  6. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    Москва
    Существуют Правила Устройства Электроустановок, которыми должен руководствоваться любой электрик. Если кто-то 20 лет переходит улицу в не положенном месте, то это не значит что теперь можно это всем предлагать, да ещё и "на здоровье"
     
  7. Stased
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    272

    Stased

    не студент

    Stased

    не студент

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    Я только что закончил проводку у себя в доме, во многом ориентируясь на этот топик. Так что спасибо. Что касается скруток то это каменный век, как и клеммники на винтах. Давно уже есть гораздо более удобные клеммники-колодки, на 2, 4 и 8 проводов, в которые нужно лишь вставить жилу и все. Офигенная вещь за 6 рублей.
     
  8. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Что касается скруток , промолчу. А вот всё остальное, каждый для себя выбирает сам. К тому же на форуме достаточно людей которые пытаются сделать проводку гибким кабелем(пусть это и не правильно, но пытаются). Есть клемники типа Ваго которые расчитаны на гибкий провод. Но если я вас правильно понял вы имеете ввиду те , которые расчитаны под кабель типа ВВГ с негибкими(моножильными проводниками). Так что вашу радость по поводу технического прогресса , все прочитавшие эту ветку, могут воспринимать как ещё один доступный способ соединения проводов.
     
  9. Syber
    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Syber

    Участник

    Syber

    Участник

    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Yurik587, Вы вначале темы пишете:
    "Переходим к следующему этапу.
    Он состоит в прокладке кабелей от распределительных коробок помещений к распределительному щиту строения.
    Правила прокладки кабелей те же что и везде. Используем трехпроводные кабели для однофазной проводки.
    Сечение кабелей:
    - для распредкоробок освещения - сумма сечений подведенных к распредкоробке кабелей."
    Вопрос вот в чем. Если просуммировать сечения, то какй ставить автомат? Логично, что по меньшему сечению кабеля.(который идет от приборов к распред. коробкам). Тогда зачем суммировать и прокладывть кабель в несколько раз толще от коробок к щитку?? Если автомат должен быть расчитан на более тонкий кабель. Может есть смысл делать всю проводку одним сечением кабеля. Ну, за исключением "особых" приборов.
     
  10. Yurik587
    Регистрация:
    19.12.07
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    120

    Yurik587

    Живу здесь

    Yurik587

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.07
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    Совершенно справедливый вопрос... :) Смысл тут вот в чем: каждая линия заканчивается электроприбором, энергопотребление которого ограничено его характеристиками (розетки, осветительные приборы и т.п.). Мы исходим из того, что потребитель не будет нарушать предельные режимы нагрузок, например включать через тройник три двухкиловаттных обогревателя в одну 10-амперную розетку. Чтобы этого не происходило и было предложено при первоначальном проектировании размещения в комнатах электроустановочных приборов определить их необходимое количество и места установки.
    Вместе с тем, проводка должна обеспечивать долговременное максимальное потребление энергии всеми энергопотребителями, которые "висят" на одной линии. Поэтому и было предложено от распредкоробок к щитам вести проводку проводом с сечением равным сумме сечений проводов после разделения, а автомат установить исходя из максимального тока, пропускаемого проводом от распредкоробок к щитам. В предложенном Вами случае, включение всех потребителей в одном помещении приведет к перегрузке проводов и срабатыванию защиты.
     
  11. Syber
    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Syber

    Участник

    Syber

    Участник

    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Понятно. А если все-таки потребитель воткнет более мощный прибор? Сгорит провод. А в моем случае будет вылетать автомат. Как лучше сделать. Как делают обычно электрики?
    В квартире вроде все одним проводом проложено. Два автомата по 16А. Один 30 мА (25А) (вроде, который на разницу потенциалов) и последовательно 25А.
     
  12. ildarn
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    ildarn

    Участник

    ildarn

    Участник

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Есть пару вопросов насчет заземления:
    Я этот провод из земли соединяю с отдельной шиной и к этой шине подключается все зелено-желтые провода в доме?
    Или провод из земли мне надо соединить с нулевым проводом или с чем? Я уже запутался.
     
  13. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Делать надо так, чтобы было безопасно - это прежде всего. Рано или поздно обязательно кто-нибудь включит большую нагрузку через удлинитель и произойдет то, о чем Вы писали. Поэтому правильное решение - это применеие провода одного сечения с защитой самого слабого звена: при комбинации "розетки (16А) + провод 2.5кв.мм" - это розетки. Т.е. автомат должен быть 16А.
    Это правильно. 30 мА (25А) - это УЗО. Отключает нагрузку при появлении разности токов в нулевом рабочем и фазном проводниках.
     
  14. Syber
    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Syber

    Участник

    Syber

    Участник

    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Спасибо.
     
  15. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    М. О.
    мои поздравления!
    Ну вы вероятно взрослый человек и понимаете что "более удобные" совсем не обязательно коррелирует с "не менее надежные"?

    У меня к сожалению пока ресурса времени нет что бы сравнить в реальности, а вот вы могли бы попробовать - нагрузить максимальной нагрузкой все три типа соединения (скрутка, винтовой и любимые Вами новые клеммники-колодки) и проверить какой из них будет греться и сколько продержится каждый?
    Вот это был бы отличный ответ на советы, которые Вам так помогли!
     