    Потому что если что случится с оборудованием, подключенным к розеткам, то АВ или УЗО и свет отрубит)
     
  2. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    280

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    280
    Адрес:
    Nsk
    1. Удобство эксплуатации. Если на линии розеток случается авария (повреждение линии или неисправный потребитель), у Вас автоматика отключает только розетки и неисправность Вы будете искать и устранять при свете. И наоборот - неполадки с освещением вырубают только освещение.

    2. Повышенная безопасность - отдельную линию освещения можно защитить отдельным автоматом на 6-10А (а то и меньшим) против автомата на розетки 16А. С учетом тоненьких проводочков светильников, достаточно полезная мера.

    3. Повышение удобства монтажа и экономия на кабеле. Свет под автоматом 10А можно разводить кабелем 1.5мм.кв., в то время как розетки - 2.5мм.кв. (там 16А). Т.о. экономим на кабеле, да и работать с кабелем 1.5мм.кв. проще и быстрее. Правда, имеем перерасход на автоматике в щите и трудозатратах на сборку щита.


    Дык и сейчас делают, и работает :)
    Тут каждый взвешивает все факторы и принимает решение, как делать.
     
  3. Tolik333
    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Tolik333

    Участник

    Tolik333

    Участник

    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А какая экономия на кабеле? Получается, что чуть ли не параллельно надо вести два кабеля. И если можно фото, как это выглядит в натуре (ну просто не видел никогда)
     
  4. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    188

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Провода частично параллельно, частично - самостоятельной "тропой".
    Розетки и лампы находятся в разных местах.

    Экономия возникает на том, что кабель 1.5 кв.мм стоит дешевле чем 2.5 кв.мм
     
  5. АлексЖук
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7

    АлексЖук

    Живу здесь

    АлексЖук

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Минск
    Вопросик: для того чтобы провести кабель к розетке от плинтуса (ВВГнг 3х2,5), хочу проштрабить фрезером OSB 12мм на глубину 10мм, т.е. не насквозь. Уложить кабель, и залить негорючим силиконом штрабу. С точки зрения безопасности возможно так?
     
  6. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Нельзя так делать, если только в трубу не убрать.
     
  7. АлексЖук
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7

    АлексЖук

    Живу здесь

    АлексЖук

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Минск
    Именно трубу, или достаточно короб? Но убрать в стену.
     
  8. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.787

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.787
    Адрес:
    Москва
    Металлическую трубу - чтобы в случае возгорания оплетки огонь не распространялся внутри стены.
     
  9. АлексЖук
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7

    АлексЖук

    Живу здесь

    АлексЖук

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Минск
    Если кабель идет в плинтус-канале, то в случае возгорания огонь в стену не проникает, а если участок 30см вверх в коробе, только встроенном в стену и залитым огнестойким силиконом (огнестойкость 4 часа), то огонь проникнет. Не вижу логики.
     
  10. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.787

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.787
    Адрес:
    Москва
    Важно быстрое обнаружение источника возгорания/задымления.
    Все, что заложено внутри стены сложно обнаруживается и тушится. Металлическая труба является гарантированной преградой в распространении огня, не знаю что с герметиком (который может неидеально сесть)
     
  11. АлексЖук
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7

    АлексЖук

    Живу здесь

    АлексЖук

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Минск
    Все-таки участок не большой, 30 см, и сразу розетка стоит, если и будет задымление-то из розетки и повалит, да и кабель не мелкий (3х2,5) на три розетки даже по 1,5 кВт нагрузки, выдержит, автомат для перестраховки на 16А поставить. Просто как подумаю, что трубу ставить, она ж неформатная, торчать будет. А короб плоский, в штрабу идеально входит.
     
  12. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Не делайте так! Нельзя и все. Как 2 пальца в розетку нельзя. Пустите трубу за OSB, если это возможно.
     
  13. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.787

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.787
    Адрес:
    Москва
    У вас стены из чего сделаны?
     
  14. kosta240
    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    50

    kosta240

    Живу здесь

    kosta240

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    М.О Калужское ш.
    Подскажите, прокладка проводов под натяжным потолком считается скрытой?
     
  15. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Да. Именно так.
     