1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25

Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика

Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.

?

Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме

  1. Да, раздел нужен, есть вопросы

    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать

    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен

    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы

    10 голосов
    1,2%
Статус темы:
Закрыта.
  1. tigmer
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    18

    tigmer

    Участник

    tigmer

    Участник

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Немножко фотографий, некоторые старые :)
    Начало монтажа, декабрь 2011
    IMG_2531.JPG
    Январь-февраль 2012, воздуховоды 1-го этажа, отделка дома.
    IMAG0218.jpg
    Так это выглядело зимой 2012-2013, (с увлажнителем)
    IMG_4750.jpg

    Вот такая в потолке "решётка отопления" на кухне, и никаких батарей :)
    IMG_4748.JPG

    Ванная комната, на фото слева - приходит тёплый воздух, справа вдалеке - вытяжка (через рекуператор)
    IMG_4749.JPG

    Эркер 2-го этажа, при отделке из стены были выдвинуты наружу, для создания "полочек" IMG_4758.JPG
     
  2. tigmer
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    18

    tigmer

    Участник

    tigmer

    Участник

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Первая зима 2011-2012 года была на электричестве.
    Почти весь 2012 год шла стройка/отделка внутри дома.
    Фильтр можно было чистить каждый месяц от пыли...
    Газ подключили летом 2012 года, в конце лета переехали жить в дом постоянно.
    летом 2013 система была дополнена "кондиционером"
    момент примерки: (право/лево сторонний обменник всё-таки отличаются)
    Потом было переделано немножко. Но до сих пор хреноватенько, ибо слив конденсата, коего в жару немало, ниже, чем канализация... надо будет что-то делать.
    DSCN0816.JPG
    А так через теплообменник просто течёт холодная вода - вполне достаточно для охлаждения воздуха в доме летом. Вода пока без счётчиков у нас, так что бесплатно)
     
  3. tigmer
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    18

    tigmer

    Участник

    tigmer

    Участник

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Никакая водяная система, даже умная "погодозависимая" не даст того комфорта.
    Жили неделю в доме у родителей весной прошлой в марте. Сразу заметили многое.
    Первый этаж днём - жара, ибо до +10 было на улице, ясно солнечно. Не говоря уже про второй этаж, где было ещё теплее. Отопление то убавилось, но открывали окна проветривать. Ночью было похолодание (погода же ясная) до -10. Утром вставать из под одеяла было весьма прохладно :), и так очень часто.
    Поэтому и говорю, что наши 1-2 градуса разница - это такая мелочь), к тому же да, второй этаж - спальни, пусть там и будет теплее.

    Но. Зимой, когда в доме много народу/гостей, в основном все на первом этаже. Ходют туда-сюда на веранду - курить, мангал и т. д. Остывает первый этаж соответственно. Система воздух тёплый гоняет - и получается, что перепад в градусах между этажами растёт. (Но у нас это из-за "второго света" - большая дыра между этажами.).
    Был один случай, вообще... :)
    Камин зажгли внизу, довольно долго сидели у него, весь вечер, красиво, греет, уютно, а за окном мороз -20.
    А термостат стоит на первом этаже, где стало весьма тепло.
    На холостом ходу почти весь вечер система и работала похоже... спать пошли поздно, спальня второй этаж, в другой стороне дома от камина, дверь закрыта была
    а там... где-то +15, если не ниже.
    Два окна в комнате, и тепленький воздух еле дует из решётки :)
    Хорошо хоть, что в обратку, в воздушку с той части дома, где камин, весьма тёплый воздух шёл.
     
    Последнее редактирование: 14.04.14
  4. tigmer
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    18

    tigmer

    Участник

    tigmer

    Участник

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Ну и немножко "ужасов", не имеющих отношения к воздушному отоплению :)
    Защёлка замка на входной двери (на улице сильный мороз) внутри дома покрывается толстым слоем льда.

    IMAG0745.jpg

    Хотя на это ещё наверно немного повлиял работающий увлажнитель в воздушке, (воздух в доме не сухой, что очень хорошо)
    В наших местностях нельзя делать одинарные двери на улицу сразу. Даже утеплённые.
    Проектировщиков надо за это бить, возможно ногами :nono:
    Только двойные или тамбур (который мы построили через год)
     
  5. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @tigmer, Вижу наше оборудование, но дом не помню.

    Маленькая рекомендация. Увеличьте обороты вентилятора в режиме вентиляции.
    Вы ничего не написали о шуме от воздушки и гонянии пыли. А это главные страшилки СВО.
    Первый сезон Вы отапливались электрической кассетой. Это похоже на фен в нос?
    С двойными дверями можно согласиться, а тамбур обмерзанию задвижки не поможет.
    А есть ли смысл в металлической двери? Вот в этом доме входная дверь тоже металлическая.
     

    Вложения:

    • теплый контур - декабрь 2013.jpg
  6. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @tigmer, Меня терзают смутные сомненья, что проект не мой, монтаж не наш (почти стихи). Мы не сможете прояснить.
    У Вас ещё не появилось желание поставить электронный фильтр?
     
  7. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    У вас так и так на 1й этаж подаётся как минимум 50% воздуха если дом 2х этажный! Поэтому при 60-70% увеличение всего на 10-20%.
    вы наверное перепутали что то Сергей про 25% забора с первого этажа т. к. забор с 1го этажа как минимум 50% будет.
     
  8. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Отчасти не соглашусь с Вами! Тамбур именно для этого и придуман чтобы двери не сырели и не обмерзали. Это что-то типа однокамерного стеклопакета получается. Перепад температур не такой сильный получается на одной двери и она не обмерзает. Но стоит упомянуть что для этого в тамбуре необходимо поддерживать не +22 градуса как во всём доме, а +10-12. Тогда обмерзания не будет. А если в тамбуре поддерживать как и во всём доме +22, то конечно от него толку не будет никакого!
     
  9. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Я немного не корректно сформулировал.
    Для двух этажного дома я 25% забираю с пола 1 этажа, а остальной с потолка. И на первом этаже и на втором. Если забирать больше, то при охлаждении дома система начинает работать менее корректно.
    При охлаждении вообще желательно забирать весь воздух с потолка.
     
  10. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Чаще всего так и происходит.
     
  11. tigmer
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    18

    tigmer

    Участник

    tigmer

    Участник

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Ваше - это чьё? :)

    Проект "ИнвестПроект"
    пара картинок из него: pr1.jpg pr2.jpg

    По монтажу из той же компании,
    IMG_2391.JPG
    и думаю, что уже не секрет, да и про конфиденциальность в договоре не было. В какую цену обошёлся монтаж, 2011 год:
    dog.jpg

    В целом - всё понравилось. :cool:
    Проект хороший, монтаж качественный, есть много фото разных этапов "на память"
    Если что и было замечания/претензии - всё решалось.
    Хорошо, что первую зиму ещё не всё было зашито отделкой, некоторые заслонки потом сами на 2-м этаже прикрыли, на 1-м приоткрыли сильнее. Иначе вверху было гораздо теплее.
    Опять таки, пишу уже по прошествии 2,5 лет, крупного негатива нет никакого до сих пор.

    А электронный фильтр я порывался купить несколько раз, но отговаривали там же.
     
    Последнее редактирование: 14.04.14
  12. tigmer
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    18

    tigmer

    Участник

    tigmer

    Участник

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Шум - глупость, мягко говоря :) Комната "топочная" на 1-м этаже, (подвала у нас нет)
    1. Насосы отопления/бойлера, что гоняют воду шумят сильнее, чем вентилятор на холостом ходу.
    2. Рабочий режим - стоя у закрытой двери топочной, шумит меньше, чем вот компьютер под столом.
    Но это всё можно сказать субъективно.
    Если надо, могу померить в цифрах приборами - есть и анемометр и шумометр :cool:.

    Если говорить про "пыль гоняет" - не знаю где и как это увидеть :) даже если так, то это ж хорошо, на фильтре остаётся, меньше пыли в доме.

    У нас перегорала эл. кассета - поменяли бесплатно, прибавили скорость холостого хода.
    Но думаю, что часть вины была на производимой отделке - пыли ведь гораздо больше было.
    Прошлым летом, отключил/вытащил водяной теплообменник. Пока не могу найти, где-то были фото того, какой он грязный, промыл, поставил обратно.
    А то ведь два года простоял, пережил отделку, набрался пыли. наверно и кпд уменьшилось.

    Я тут подумал, что все ведь отопление ставят до отделки, никак не потом
    Так что рекомендация от меня - после завершения всех работ и началом жизни, обязательно промойте, удивитесь сколько там грязюки осело. :)

    Про "фен в нос" не понял, тёплый воздух идёт наверно одинаково - не сильно отличается чем грели.
     
    Последнее редактирование: 14.04.14
  13. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @tigmer, Теперь вспомнил. Это Юля Миллер Вам проект делала в 2010 году. Это был единственный проект, который она сделала и сбежала от нас в аспирантуру к Табунщикову Ю. А. (Президент АВОК). Теперь лужайки стадионов отапливает. Увижу - расскажу о Вас.
    Вы очень редко меняли фильтр, поэтому грязи в теплообменнике было много. Примерно столько.
    Мы изменили конструкцию электрических кассет - теперь они не только не перегорают, но и стоят в 3 раза меньше. И расценки на монтаж уменьшились.
    А по поводу фена в нос - разве Вы этого шедевра идиотизма не видели
     

    Вложения:

    • DSCN0042.JPG
    Последнее редактирование: 14.04.14
  14. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Чьё-чьё - моё. Я же совместно с Ю. Г. авторы этого аппарата.
    А отговаривали на этапе отделки. Но если и так воздух нормально чистится, то пусть этот работает. Единственно фильтры менять приходится.
     
  15. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    @Serge2013, Одна фраза " Выгорает кислород" чего стоит) Ладно если б это говорил обычный человек, но это ж СПЕЦИАЛИСТ! "Пересушенный воздух", демонстрация принципа отопления с помощью фена)
     
Статус темы:
Закрыта.