    Алексей, я чуть Вас подкорректирую.
    Мощность калорифера (Вт)= Дельта температура воды (град) * расход воды (кг) * 1,163 (теплоемкость воды Вт/град*кг). А с остальным я почти полностью согласен, кроме электротенов. У них большая инерция. Лучше использовать нагреватели типа открытая спираль. Но поскольку работа уже проделана, то выбрасывать промышленное изделие (котел) не целесообразно.
     
  2. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @Вагнер76, Вопрос не в том какая абсолютная температура на выходе из решётки, а на сколько осуществляется подъём температуры. При Ваших расходах по воздуху и мощности котла это должно быть 20 гр. Но может быть и меньше, поскольку часть тепла может уходить на нагрев самих коробов. Но это не страшно. Короба в доме, поэтому они сами будут выступать в качестве нагревателей.
     
  3. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @Вагнер76, Теплообменник у Вас имеет характеристики не лучше этого.
     

    Вложения:

    • 500х300-2.png
  4. Вагнер76
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    56

    Вагнер76

    Живу здесь

    Вагнер76

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Тверь
    Замерел температуру на магистральном где то +30 По поводу дома. Дом каркас 15см утеплителя в стене, 20см пол, 25см потолок ...дом двух этажный, второй полумансардный, окна трёхкамерные стеклопакеты 130на 140; 5 окон на первом +дверь на веранду и 5 на втором, дом 120мкв...
     
  5. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    @Serge2013, по поводу мощности просто не стал расписывать, хотел просто смысл передать. А по поводу электротэнов ну да, естественно открытая спираль. Я уж в такие подробности не вдаюсь.

    @Вагнер76, ну смотрите если посчитать по заявленному расходу в 1200м.куб/ч и дельта Т=30-15=15град.(30 градусов дует установка, ну и 15 градусов в доме будем считать) То мощность выдаваемая системой примерно равна Q=1200/3600*15*1,2*1,005=6кВт. Порядок цифр верный (думаю расходжение из-за неточности измерения). Так что что тут думать, котёл дал свои 9кВт, установка их отдала воздуху! больше из системы не выжать.

    Так навскидку теплопотери вашего дома с учётом инфильтрации и вентиляции порядка 10 кВт. (это в морозы -28). Что сказать, если дом выстуживать замой не будете то всё хорошо будет, тепло. Но установка при этом будет работать постоянно не выключаясь! Если выхолодите дом то топить будете в морозы очень долго

    А так если хотите чтобы тампературка повышалась резко и быстро, надо было килловат на 15 котёл ставить! Мой вам совет, либо выкиньте котёл и все эти калориферы (Можете их продать соседу) и поставьте ТЭНы на 15 кВт, либо не выкидывая ничего добавьте в систему ТЭН на 5 кВт. Но у такой мощности тоже есть минусы: печка будет часто и ненадолго включаться. Так что думайте, решайте.

    Я бы всё же выкинул котлы и калориферы и врезал ТЭНы 15 кВт. Хотя котлы и калориферы можно Сергею подарить:) Он любит такие штучки: котлы, калориферы, насосики, водичку. Это по его теме :aga:
     
  6. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Можно проще. Поставить каминьчик (по средствам) на 15 кВт. Приехали - быстренько всё нагрели двадцатью четырьмя кВт-ми. Воздушка ещё и тепло от камина растянула по дому. А затем оставили только воздушку. Но топить камин не возбраняется. Но надо отдавать себе отчет, что на холодном доме комфортные ощущения вы получите только на следующий день, хотя воздух нагреется уже часа через 2-3.
     
  7. Вагнер76
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    56

    Вагнер76

    Живу здесь

    Вагнер76

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Тверь
    @АлексейСвитин, А ТЭН на 5 кВт куда поставить, в короб врезать или водяной?
     
  8. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    @Вагнер76, врезать в короб сразу после калорифера, можно между печкой и калорифером (если там место есть), а можно и в обратку врезать перед печкой. Без разницы! Где удобнее.

    Но как правильно Сергей заметил мы имеем ввиду не калориферы типа" калорифер для квадратных воздуховодов 500х300 15кВт", которые везде продаются! а отдельную спиральку на 5 кВт, которую можно врезать в абсолютно любой воздуховод!
     
  9. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Опасно. В промышленных нагревателях хотя бы есть термопредохранители.
     
  10. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    @Serge2013, Сергей я имею ввиду вот такое изделие
    [​IMG]
    Здесь есть и пускатели, есть и предохранители и термопредохранители типа таблетка. Очень удобно ставить, а как вы правильно заметили безопасно.
     
  11. Вагнер76
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    56

    Вагнер76

    Живу здесь

    Вагнер76

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Тверь
  12. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Единственно, что монтировать данное устройство нужно на вертикальном потоке и термопредохранителем вверх. В противном случае, термопредохранитель вовремя может и не сработать.
     
  13. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Получен результат по использованию недоделанного мексиканского воздушного ТН Carrier за прошедший отопительный период. Недоделанный он потому, что термостат обмерзания стоит не той марки (на заводе наверное только такие завезли). Поэтому при температурах ниже -8 гр. он превращался в ледяной куб.
    По сравнению с прошлым отопительным сезоном (без ТН) затраты на электрику на круг сократились примерно на треть. При этом температура поддерживалась на 2 гр. выше, чем в прошлом году и электричество подорожало примерно на 20%. Но и зима была теплая.
     
  14. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    @Serge2013, Да конечко, кто спорит, что тепловые насосы и в Российском климате это вещь! Этой зомой тоже ставили Кэрриер. Но с обмерзанием всё было нормально. Тоесть он обмерзал конечно, без этого никак, но при достижении критического предела включался режим оттаивания и он возвращался в первозданный вид! Видимо в наш блок нормальный термостат попался:)
     
  15. Якъ11
    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Якъ11

    Новичок

    Якъ11

    Новичок

    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Бор
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста.
    Есть ли какая-то принципиальная разница в использовании воздуховодов прямоугольного сечения размерами, к примеру, 100х400 и 200х200 и если есть, то какая и какой размер предпочтительнее использовать?
    Спасибо.
     