1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25

Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика

Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.

?

Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме

  1. Да, раздел нужен, есть вопросы

    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать

    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен

    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы

    10 голосов
    1,2%
Статус темы:
Закрыта.
  1. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Кондиционирование осуществляется по тем же каналам, что и отопление, при переключении термостата в режим охлаждение, вентилятор автоматически переключается на большую скорость, чтоб протолкать холодный воздух. Холодный воздух более тягучий. Потому если предполагается охлаждение то воздуховоды сразу рассчитываются на максимум.
     
  2. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Попробую поискать что то похожее на ваш дом, но признаться такого удобного дома ещё не попадалось.
     
  3. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Вот примерно что у вас, только немного побольше, под домом нет возможности ходить где хочется, потому дали такого кругаля, и нет чердака. а так тоже одноэтажный дом, подача снизу, обратка сверху. И техподполья там нет, под домом можно сказать улица.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
    • 4.jpg
    • 5.jpg
  4. Вопрошайка
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    19

    Вопрошайка

    Участник

    Вопрошайка

    Участник

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Краснодар
    Про сечение каналов понятно, вентилятор увидел в описании котла - реверса не будет. Придется ставить дополнительный канальный, а этот исключать из работы.
    А 3м/с не многовато. Может 0,3м/с? :)
    С котлом понятно, а с остальным оборудованием? Кстати - сколько стоимость проекта, и что в него будет входить?
     
  5. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Извиняюсь правильно про скорость вы сказали.
    Про канальный вентилятор не понял, зачем он нужен?
     
  6. Вопрошайка
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    19

    Вопрошайка

    Участник

    Вопрошайка

    Участник

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Краснодар
    На чертежах нет подающих решеток под дверьми - почему? Хотел перед выходом на террасу установить.
     
  7. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Внутренний блок кондиционера (испаритель) устанавливается прям на печь, его корпус сделан присоединительными размерами под подающее отверстие в печи. Компрессор ставится на улице на подставку (бетонный пятачок) либо просто на отмостку, землю, кирпичи. Соединяются между собой френопроводами, кстати блок можно поставить и поодаль в кустах, трассу можно удлинять до 50 м., до 15м без дозаправки фреона.
     
  8. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Под дверьми можете ставить, ваше право. Стараемся смещать, чтоб не ходили по решёткам.
     
  9. Вопрошайка
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    19

    Вопрошайка

    Участник

    Вопрошайка

    Участник

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Краснодар
    Если скорость 0.3, то решетка 250х100 или 0,025 м2 множим на 0.3м/с на 3600 сек и на 12 предлагаемых решеток - итого 0,025х0,3х3600х12=324м3/ч. Что-то я неправильно считаю? У нас 2040 м3, скорость будет 1.9 м/сек. Таки свисток получается. Меня жон убьёт:)
     
  10. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Про стоимость тут наверно не очень правильно говорить, всё таки это не мой интернет магазин. Может вы хороший человек и мы вам подарим проект, по которому вы потом возьмёте у нас оборудование и попросите смонтировать ;)
     
  11. Вопрошайка
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    19

    Вопрошайка

    Участник

    Вопрошайка

    Участник

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Краснодар
    Может что не понимаю, но раз у нас в одной трубе стоит снизу вверх - фильтр, котел, кондюк, фильтр - мне нужен один вентагрегат, который я буду реверсировать зима-лето. Вентилятор, который стоит в котле, этого не позволит.
     
  12. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Я не знаю что вы считаете, я беру американскую книжку и там написано что эта решётка способна пропускать 200м3/ч. Обратите внимание возле каждой решётки подписано кол-во воздуха, которое должно пройти, для этого перед каждой решёткой ставится ручная заслонка и при пусконаладке ходит специально обученный человек с приборчиком, меряет и регулирует.
     
  13. Вопрошайка
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    19

    Вопрошайка

    Участник

    Вопрошайка

    Участник

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Краснодар
    Проект рисует 1 инженер 3 дня, с перекурами. Зарплата 75 000, грязными. Итого: 10 200 зарплата, 15% прибыль - 11 730. Чуть-чуть на карандаши и кульман (SolidWorks) :), За 15 000 куплю:)
    А монтаж? Вот и получается... Выходные в подполе...
     
  14. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Почему вы полагаете, в разные климатические сезоны вентилятор должен крутиться в разные стороны?
     
  15. Вопрошайка
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    19

    Вопрошайка

    Участник

    Вопрошайка

    Участник

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Краснодар
    Хочу холод сверху, а тепло снизу.
     
Статус темы:
Закрыта.