    Если бы был газ и условно неограниченный бюджет, то обобщенно система выглядела бы так:
    фундамент УШП с ТП в плите + легкий ТП на 2-м, приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией и грунтовым воздушным теплообменником.
    Отсутствие газа и призрак ночного тарифа на эл-во выводят на сцену ТА.
    Желание сэкономить на кап. затратах без самостроя выводят на сцену план Б: свайно-винтовой фундамент с СВО.
     
  2. Домовладец
    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    1.578

    Домовладец

    Адрес: Вiльня

    Домовладец

    Заблокирован

    Адрес: Вiльня

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    1.578
    Адрес:
    Луна
    А щаз я-самоучкин прикину.
    раз уж озвучили теплопотери в 50вт на 1квм, то на весь дом всего 7.5квтч. (видимо в самые холодные дни.)
    ночь 8часов - там можно потопить напрямую радиаторами-конвекторами.

    остается 16часов.
    х7.5квтч = 120квтч.

    при дельте 30градусов в кубе можно накопить +-30квтч.
    итого надобно 4куба.

    но почему нижний порог 60гр ? давайте пустим 30гр. в теплые полы. повысим дельту.
    тогда хватит всего 2куба.
     
  3. Домовладец
    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    1.578

    Домовладец

    Адрес: Вiльня

    Домовладец

    Заблокирован

    Адрес: Вiльня

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    1.578
    Адрес:
    Луна
    Av777, может я не прав, но видимо ТН воздух-воздух Вы не правильно себе представляете.
    никакого грунта.
    ТН воздух-воздух - по сути это обычный кондиционер. просто на фасаде висит блок с большим пропеллером и выкачивает из воздуха (не из грунта) тепло. или может правильнее сказать выкачивает из помещения холод и отдает его воздуху на улице.
     
  4. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Не очевидно. К примеру, для нашего АВН-120 при температуре теплоностителя 80/60 при расходе воздуха 1000 м3/ч (грубо) теплосъём 10 кВт. При температуре теплоносителя 55/45 для получения такого же теплосъёма расход воздуха должен быть 1100 м3/ч, т. е. на 10% больше. Для каждого теплообменника нужно запрашивать нестандартные параметры у производителя.
     
  5. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Абсолютно согласен! эти мои размышления и не претендовали на расчёты) а та пальцем в небо) для наглядности) вы сергей слишком серьёзно относитесь к абстрактным размышлениям)
     
  6. Av777
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    52

    Av777

    Живу здесь

    Av777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    Это для СВО порог и то он может и выше нужен. Для ТП 1,5-2 куба достаточно
    Это я имею в виду трубу на N метров ниже глубины промерзание для подогрева от плюсовой земли приточки. ТН воздух-воздух она не исключает, а может быть и дополнит, т. к. ТН будет с положительной подачей всегда
     
  7. Домовладец
    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    1.578

    Домовладец

    Адрес: Вiльня

    Домовладец

    Заблокирован

    Адрес: Вiльня

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    1.578
    Адрес:
    Луна
    Ааа.
    пока что скептически отношусь к грунтовому воздушному теплообменнику, так как ничего про него не читал и цифрь не знаю.

    я за классический вариант. :)
     
  8. Av777
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    52

    Av777

    Живу здесь

    Av777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    Попробую сопоставить. Итак при дельте в 30 гр. в Та 4 куба мы накопили тепла на 16 часов работы СВО. Для АВН-120 7,5 квт будут при температуре носителя 60 сниматься объемом воздуха 750 кубов, далее при понижении температуры ТА нужен будет больший объем воздуха. Вопрос Сергею: Ваша система регулируема в отношении объемов прогоняемого воздуха? И можно ли ее программировать по времени суток, температуре теплоносителя?
     
  9. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Если заказывать это на стороне, то смысла нет. Затраты никогда не окупятся.
    А копать самому 200 м3 грунта - это для БОЛЬШОГО энтузиаста.
     
  10. Av777
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    52

    Av777

    Живу здесь

    Av777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    Для себя вижу это только если будет одна "многослойная" траншея (по периметру) на все разводы внешние
     
  11. Av777
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    52

    Av777

    Живу здесь

    Av777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    А вообще энтузиазизьм это хорошо на стадии осмысления, хуже в процессе реализации)
    Разговаривал, запрашивал данные у нескольких знакомых с электричеством: все на 100% довольны своей СО хотя их ежемесячные затраты иногда удельно в разы отличаются, но своя рубашка ближе к телу. С другой стороны нет и универсального решения, поэтому лучше поизвращаться, посчитать и определиться.
     
  12. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Ну Вы же изучали информацию о нашем оборудовании. Наверное там написано что-то непонятно. Очень хотелось бы узнать что. Мне это нужно для того, чтобы подкорректировать информацию.
    Но давайте я попробую кратко объяснить.
    1. Блок автоматики центрального агрегата АВН (Агрегат ВоздухоНагревательный) является адаптером, который по "сухим" контактам переводит агрегат в соответствующее состаяние. Управление может осуществлятся типовым термостатом производства кого-угодно. Например, термостатом от холодильника, или системой умный дом, например, на протоколе С-BAS.
    2. Настойка по воздуху осуществляется в соответствии с проектом один раз при пусконаладке для 4-х режимов (вентиляция, отопление, ускоренный прогрев, охлаждение). Динамическое управление скоростью вращения вентилятора не предусмотрено.
    3. Программирование это прерогатива управляющего устройства, например, термостата.
    4. Управлением температурой теплоносителя может заниматься теплогенератор (например, дизельный котел), если у него есть погодозависимая автоматика. Как показывает практика, минимальное потребление дизтоплива происходит при температуре теплоносителя 65-70 гр. С.
     
  13. Av777
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    52

    Av777

    Живу здесь

    Av777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    Не сердитесь :). Я сам работаю в B2С и хорошо знаю, что такое предварительные консультации для назойливых, Особенно назойливыми являются те, с кого в конце концов много не заработаешь. Корпорат или толстосум в этом смысле намного проще:)]. На сайте я был: качество и объем информации мне очень понравились, я бы даже сказал исключительно понравились в плане наполнения сайта. Но часто вопросы возникают по ходу мысли и форум для этого оптимальная площадка.
     
  14. Av777
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    52

    Av777

    Живу здесь

    Av777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    Т. е. по умолчанию система работает на относительно постоянной температуре носителя?
    Можно ли теоретически без серьезных затрат расширить режим "отопление" на 3 режима, условно Отопление 1, 2, 3, при которых будет меняться скорость работы вентилятора?
    Как я понял "условие" запуска того или иного режима можно настроить внешним регулятором (автоматизировать в зависимости от чего-либо)?
     
  15. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    чисто теоретически это можно сделать, но придётся заморочится с дополнительным контроллером и частотным регулятором. Но наврятли это будет работать и кто то это Вам нормально настроет.

    Можно чтонить подумать насчёт применения нескольких термостатических реле. Тоесть если не одно не срабатывает-1я скорость. Если сработало 1е реле, то оно отключает все предыдущие скорости и включает 2ю скорость. Если срабатывает 2е реле, то оно отключает первое реле и включает 3ю скорость. Но я думаю вы потеряете гарантию)

    Вообще обожаю играться с реле. Можно столько новых функций в стандартном оборудовании получить)
     
Статус темы: