    Aldobr, В дополнение к Алексею.
    Нормируемая зимняя температура в Перми -35С, а Зубадан работает до -25С Причем СОР у него в этом случае примерно 1,5-1,7 и мощность нагрева падает на 20% от номинальной.
    Если уж Вы хотите связываться с ТН, то в Вашем случае только геотермалка.
    А уж идея дырявых полов - без комментариев.
     
  2. Ff1963
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    36

    Ff1963

    Живу здесь

    Ff1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Долгопрудный
    Спасибо, Serge2013. К сожалению, приходится все делать самому, в одиночку и только по субботам, поэтому процесс затягивается. Ведь кроме воздушного отопления, еще ведь надо было и электрику тянуть, и лестницы делать, и внутреннюю отделку в фоновом режиме... К счастью, жена наотрез отказалась переселятся под зиму, дескать, неизвестно, как такие системы отопления работают, надо сперва протестировать, поэтому сроки сильно не давят... Очень понравился Ваш метод изготовления магистрального воздуховода из фольгированного пенополистирола и пластиковых профилей. Все делается в одиночку за два дня, конструкция легкая и прочная. Единственное, что смутило, это то, что аллюминевый скотч очень хорошо прилипает к пластику и полистиролу, но отлипает через некоторое время от фольги.
     
  3. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Не все скотчи одинаково липкие. Рядом со мной лежит рулончик за 750 руб. - хрен отдерёшь. А Вы пользуетесь не проверенными материалами.
    И ещё - это не фольгированный пенополистирол, а фольгированный полиэтилен.
     
  4. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Serge2013, что за рулон по 750руб? поделитесь секретом?)
     
  5. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Climaver
     
  6. Ff1963
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    36

    Ff1963

    Живу здесь

    Ff1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Долгопрудный
    Конечно ППЭ это полиэтилен, а не пенополистирол, оговорился, просто недавно пенопласт обсуждали... А как материалы проверять? Ведь он местами отлип, и через 2 недели... Если бы я в этой отрасли работал, тог после нескольких неприятных объяснений с клиентами, я бы выяснил, что такое хорошо, и что такое плохо... а так как проверять? Если же везде применять рулончики по 750 р, то может оказаться дешевле из металла заказать... Хотя в принципе, если что где и отлипнет, я же не один виток мотаю, щелей и дырок не образовалось, просто эстетика страдает:)]
     
  7. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Ff1963, По поводу материалов, мы тоже методом проб и ошибок выбираем поставщиков. Но у нас есть преимущество, мы не закупаем на строительном рынке. А такой скотч (750 р.) я выпросил на выставке "Мир Климата - 2013" у производителя. Они ещё выпускают материал для производства воздуховодов из почти прессованного Isover'а. Штука тоже замечательная, но цена, конечно, заоблачная. Только стоимость самого материала в 4 раза дороже готового стального воздуховода.
     
  8. Bombort
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1

    Bombort

    Участник

    Bombort

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Махачкала
    День добрый! Будем знакомы..)
    Поинтересоваться хочу, такая ситуация: есть 3 помещения по 80м3...У каждого помещения теплопотерь 4кВт (при t=22c) с учетом инфильтрации... Хочу поставить одну водяную приточку и подать по 300м3 воздуха в каждое помещение.

    Смотрю по диаграмме приточной установки (скрин прилагается): при расходе 900м3\ч и наружной температуре -14гр, температура воздуха на выходе получается около 40гр., а мощность нагревателя около 19кВт. У меня же общие теплопотери равны 4х3=12кВт.
    Вопрос: означает ли это, что этой приточной установки достаточно (и даже с запасом) для обогрева воздуха с температуры -14 до 22гр?
     
  9. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Пермь
    Спасибо, про тепловые насосы на этом форуме читаю уже два года.
    В результате утепление стен увеличил со 150 мм, до 300. Пол 356 мм утепления, потолок 600.
    Сор 2 в среднем по году меня полностью устраивает.
     
  10. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Aldobr, Ухххх ничего себе) ни разу не видел такого утепления) наверное и топить не надо будет.

    Ну а если без шуток то всё правильно, что топить то улицу...
    Тогда вам конечно верный путь в тепловой насос воздух-воздух. на случай сильных холодов поставить датчик наружной температуры. При минус 15 чтобы отключался ТН и включались Электротены. Да и всё.
     
  11. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Bombort, отдалённо ваши рассуждения правильны, но давайте по-порядку.

    Расчёт теплопотерь ведётся в вашем случае для -14. Вам требуется энергия на компенсацию теплопотерь и на подогрев приточного воздуха + 20% запаса мощности (поверьте он не повредит) А теперь давайте посчитаем:

    на подогрев приточного воздуха:
    Q=900*(22+14)*1,2*1,005*1,2/3600=13,2кВт.

    на компенсацию теплопотерь вам надо 12*1,2=14,4 кВт.

    Итого 27,6кВт. Так что не хватает(

    Из практики приточной устанокой очень сложно отопиться, слишком уж много энергии требует подогрев приточного воздуха. Такая приточная установка предназначена для вентиляции. Для отопления стоит предусмотреть что то ещё...

    Хотя я спроектировал недавно автосервис. он отапливался Приточкой! НО! 1) приточка снабжена рекуператором. 2) Теплообменник был установлен увеличенной мощности.
     
  12. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Проблема не в СОР'е. А в том что после -25С он работать перестанет.
    Я могу рассказать, какое решение, в данном случае, предлагается в нашем оборудовании.
    В АВН-100 Unit последовательно могут быть установлены 3 теплообменника - водяной, фреоновый, электрический.
    Пусть водяной мы не используем (вычеркиваем). На первую ступень нагрева ставится ТН, на вторую - электрическая кассета. Если первая ступень не справляется и температура в доме понизилась на 4гр.F относительно установленной на термостате (заводская установка термостата), то на автомате включается электрическая кассета. Зубадан - штука с мозгами. Будет слишком холодно, он сам отключится.
     
  13. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Пермь
    Пока отвечал на Ваш предыдущий пост и искал показатели 25 Зубадана VAHZ, при минус 25, ответ пропал.)
    Тогда без ссылок, только по памяти.
    Теплопотери моего дома 4 кВт, при минус 30, без учета вентиляции.(вентиляция через грунтовый теплообменник)
    В доме установлено 12 конвекторов общей мощностью 8 кВт.
    В гостиной 30 м2 (1/6 дома) установлено 2 конвектора по 0,5 кВт и будет установлен MUZ-FD25VAHZ.
    То есть в этой комнате будет переизбыток тепла. Хочу часть тепла пустить на поддержку отопления других помещений.
    Вверху, над гостиной два кабинета, слышимость не определяет. Я не буду убирать из этих комнат конвекторы, просто надеюсь, что они будут включаться реже.
     
  14. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Пермь
    Отлично. В это момент у меня включатся конвекторы Noirot. 12 штук общей стоимостью менее 50 тысяч. 0,5 на память по 3,5 тысячи, 1кВт менее 5 тысяч.
     
  15. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Aldobr, ну тогда коль уж так решили делать, не делайте дырок в полу) пусть пол живёт спокойно) Дырки в полу вам не помогут. ну сэкономите вы 0,01 рубль в день) не больше, уверяю Вас)

    И пусть дырки у Вас будут только в сыре :super:
     