  1. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Алексей Свитин, точно также никто не знает ваш опыт. Опыт был плачевный - это точно, потому больше к нему не прибегаем. Не личный, не путайте себя со мной, я пишу от лица компании.
     
  2. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Вот улыбнитесь господа! с биржи объявление:

    "Нужен прораб из любой страны для дистанционного управление рабочими через интернет.
    У рабочих будут веб-камеры на касках, через которые Вам нужно будет их контролировать.
    Нужно будет построить каркасник 9x15."

    Вот так технологии шагнули)
     
  3. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Так вы воздухом торгуете.
    Предлагаете то, чего у вас нет.
    Ваша компания какое оборудование использует в качестве теплоисточника?
     
  4. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    У нас на сайте представлены бренды заводов. Carrier не поставляем, очень дорогое оборудование, переговоры ведутся. Получим хорошие скидки-будет и Carrier. Пока что из тепловых насосов можем поставлять Rheem. Но спроса на это оборудование нет, потому и заказов нет.
    Carrier мы не предлагали.
     
  5. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.094
    Благодарности:
    1.455

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.094
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очень не понятно, почему по запросу, если их питерские представители цены не скрывают. http://brosk-spb.ru/tseny/teplovye-nasosy В МСК кстати на само оборудование цена та-же, а вот подход к комплектующим у наших несколько другой. Значительно дороже в Питере выходит...
     
  6. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Говорить за других наверное не правильно.
    Я думаю, что здесь также как в воздушке. Бывают ситуации, когда человек звонит и спрашивает, а сколько стоит ваш центральный агрегат? Да какая разница стоит он 40 т. р. или 100 т. р., если система в целом обходится в совершенно другие деньги. Ну пришли Вы выбирать авто в салоне. Вы что будете у менеджера спрашивать стоимость двигателя каждого автомобиля и выберете тот у кого движок подешевле. Или Вас интересуют и другие характеристики (и фарш) авто, которые часто существенно больше влияют на цену вопроса, чем двигатель.
    Последний раз я разговаривал с gen-in час назад по аппарату BROSK Mark - 500 (его даже на сайте нет). Так вот, цена ТН 668 т. р., а цена того что нужно мне 1115 т. р. Как Вы видите разница 453 т. р.
     
  7. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Serge2013, конечно вы правильно говорите. Должна интересовать цена под ключ. А свой навар фирма может хоть куда прикрутить.
     
  8. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    Лучше написать цены - меньше будет глупых (типа моего) запросов. А так я потратил время, они потратили время, а результат - я по цене только теплового насоса, если бы он был на их сайте (дополнительная снаряга прозрачна и без их цен) мог бы сказать - срок окупаемости - в районе 10 лет по сравнению с прямым нагревом. Таким дорогим теплом можно пользоваться, если место проживания нельзя поменять.
     
  9. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Я калькулятор выдумал и разместил на сайте, но часть людей всё-равно звонят. Они не смогли или не захотели. Бог им судья.
     
  10. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.094
    Благодарности:
    1.455

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.094
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да пусть прикручивают что хотят и куда хотят:). Чел спросил - я обладая инфой ответил. Ну и прокомментировал по ходу дела. Ибо интересовался...
    Но это всё маркетинг.
    Господа, прошу ответа по теме.
    Как поведёт себя данная система при ремонте в одной из комнат? Пыль, я так понимаю моментом забъёт фильтр. Почаще чистить? А запахи. Ну или банальное курение. Это ведь разненсётся по всему дому:nono:
     
  11. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Цены по запросу - это когда цена продажи зависит от цены покупки, других причин нет.
     
  12. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    В идеале - выключить систему.
    Альтернатива, заткнуть (заклеить) дырки подающих и возвратных воздуховодов в этой комнате и поставить электроконвектор (на время ремонта). Если ремонт (отделка) во всём доме, то купить рулон вафельных полотенец согнуть рамку из стальной проволоки под формат фильтра, вытряхивать каждый день и менять раз в 3-4 дня. В последнем случае, какая Вам разница, где курят рабочие. Но можно напомнить им о законе, запрещающего курение в общественных местах вплоть до увольнения.
     
  13. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    Но эффективность Вашей работы повысилась - явных любителей халявы Вы отсеяли, на остальных будет больше времени. Есть конечно товарищи, которые совсем не в теме - на них неизбежно придется тратить время.
     
  14. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.094
    Благодарности:
    1.455

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.094
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ок. Заткнём. А как система себя поведёт в таком случае? Ведь простчитана она на определённый объём помещений. А тут он уменьшится. И, возможно, значительно, если ремонт, к примеру, в большой гостиной, которая по объёму может быть больше нескольких спален.

    А курить могут и домочадцы (чадят дома:)]) Или их тоже? По всей строгости?
     
  15. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Если теплообменник газовый, то это проблема, но решаемая. Можно сделать байпас между подающим и возвратным воздуховодами, поставить на него дросссель-клапан с резинкой (герметичный), Отрегулировать его, чтобы расход воздуха по остальной части дома остался неизменным и пусть шуршит. Ремонт закончится, клапан закроете.
    Если теплообменник водяной, то он не перегорит ни при каких обстоятельствах. Правда может нарушиться распределение тепла по помещениям, но это же временно.

    "Если Вы беременны, то только временно,
    Если не беременны - это тоже временно," -
    любил приговаривать мой однокурсник.

    Электронный (электростатический) фильтр дым не пропускает.
     
Статус темы: