1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Вопросы по эксплуатации пиролизного котла. Фотоотчёт

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mdz3, 01.01.12.

  1. Степанович
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    48

    Степанович

    Живу здесь

    Степанович

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Тернополь
    Ето выдержка из руководства по обслуживанию Атмос.
    Думаю gjkzr прав.
     
  2. mdz3
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    26

    mdz3

    Живу здесь

    mdz3

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    У-у
    В дымоходе тяга приличная. в режиме "стоп" дымосос выключен, факела нет, но из трубы прилично валит дым.
    может тут есть смысл поэкспериментировать? в режиме растопки темп 180, потом около 160-170, в стопе 140-160.
    фото в момент стопа:
    DSC00267.JPG DSC00268.JPG DSC00269.JPG DSC00270.JPG
     
  3. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А как температуру меряете , снаружи или внутри трубы. Нужно внутри , ближе к центру.
     
  4. mdz3
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    26

    mdz3

    Живу здесь

    mdz3

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    У-у
    Внутри, ближе к центру, в 70 см от выхода из котла, в тройнике. Через люк ревизии, который ниже врезки котла, вставляю датчик до места врезки котла. Но прибор у меня - мультиметр, за достоверность не могу ручаться.
     
  5. Чернигов
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258

    Чернигов

    Живу здесь

    Чернигов

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Чернигов
    Вот об этом и говорил СТС мастер что его котлы работают без как я понял полного старт стопа иначе потеря тепловой энергии дров.
     
  6. gjkzr
    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    gjkzr

    Живу здесь

    gjkzr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Украина
    Сильная тяга наверто тоже сыграла свою роль.
    Недавно сталкнулся с тем что избыточная тяга не есть хорошо. Поставили котел ( октябрь). Вроде все нормально по горению и нагреву. Но закладка быстро прогорает и быстро все остывает :и котел и дом и система отопления.По крайней мере быстрее чем обычно. Теплопотери в доме конечно большие ( 2 этажа -это тоде своеобразная труба) , но и тяга гораздо сильнее чем обычно.Даже при закрытых дверцах аж воет.Высота трубы около 11м. И придушить эту тягу оказалось не так просто. Такое например у меня в первый раз. Может и у вас тот же вариант. Все в куче влияет на работу котла и СО.
     
  7. Чернигов
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258

    Чернигов

    Живу здесь

    Чернигов

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Чернигов
    Уважаемый mdz3 ваш котел на мой взгляд заточен на дрова только определенной влажности отсюда и решение ручной регулировки первичного и вторичного воздуха что не есть хорошо и как писал юриййй о своем опыте регулировке даже вторичного воздуха в прототипе Калвиса это надо сидеть возле котла и постоянно подбирать соотношение первичного вторичного воздуха.Может стоит подумать о регулируемом узле воздуха на вашем котле тем более ваши регулировки находятся рядом что упрощает решение задачи.
     
  8. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222
    Адрес:
    Киев
    Есть регуляторы тяги для котлов - конструкция простейшая, но делает работу котла более стабильной.

    [​IMG][​IMG]

    Принадлежности к Vitoligno 100-S: Регулятор тяги
     

    Вложения:

    • cat405.JPG
  9. HardSX1
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    11

    HardSX1

    Живу здесь

    HardSX1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Харьков
    А у Вас много золы образуется? За сколько топок накопиться 10-ти литровое ведро? У меня на пиролизнике РОСС 18 квт за 3 дня, в основном в камере загрузке, чищу раз в 3 дня и ее от золы
     
  10. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Нужен шибер на дымоходе и градусник дымогазов. Очень информативная штука. Но не для всех пользователей. Люди есть разные.

    Да опыт по регулеровке вторичного воздуха у меня действительно огромный. Но все это было от незнания. Сейчас для дров все очень просто. Я несколько раз ошибался в месте его подвода и в его количестве. Имеется ввиду синхронизированая подача. В данный момент консенсус достигнут, и все оказалось просто. В теме Холмова я писал об этом. И его получается убедил от лишних регулировок.
     
  11. Чернигов
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258

    Чернигов

    Живу здесь

    Чернигов

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Чернигов
    юриййй- сказал Имеется ввиду синхронизированая подача. В данный момент консенсус достигнут , и все оказалось просто. В теме Холмова я писал об этом. И его получается убедил от лишних регулировок. - вот на это я и хотел обратить внимание mdz3 именно Ваш опыт в синхронизации подачи воздуха без него ни как.
     
  12. mowo
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436

    mowo

    заинтересованный

    mowo

    заинтересованный

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Россия
    Интересно, а зачем чистить камеру загруза? По сути дела, там не совсем зола, т.е. там ещё в случае пиролиза есть чему гореть. Может будет интересно, топили по разу в сутки с 15-го декабря и по сей день у меня 10 л емкость не полная золы (типа пепла).
    Касаясь темы, на днях установил контроллер с датчиком термопарным, промышленного уровня. Да, стало не по себе, выложу на днях результаты, много в мозгах изменилось по части котловой жизни...:)
     
  13. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не тяните. Интересно.
     
  14. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    У атмоса есть специальные котлы для брикетов. Это отдельная серия. Думаю возможно хорошо сжигать брикеты (в чистом виде) в обычном пиролизном котле , но, над этим нужно поработать. Котел должен обладать очень тонкой настройкой первичного воздуха. Слой горящих брикетов должен быть минимальным. Котел должен иметь очень надежный стоп . Соотношение первичного и вторичного воздуха сдвигается из за очень сухого топлива. Короче, без понимания этих процесов, брикеты лучше не жечь. Вся выгода от сухости вылетит в трубу жутким недожегом и плюс ко всему возможен неконтролированый процес набора температуры котлом при всем выключеном и закрытом, возможны хлопки газов ну и тд.
     
  15. Степанович
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    48

    Степанович

    Живу здесь

    Степанович

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Тернополь
    Полностю согласен.