1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4

Котел энергонезависимый - выбор

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemur, 01.01.12.

  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Аллюминий вступает в реакцию с водой. Образуется газ (Водород), который мешает работе СО. Процесс заканчивается, когда заканчивается аллюминий в батареях.
     
  2. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    Согласен ,что аллюминий может вступаить в реакцию с водой . За 2 года радиаторы проедало до дыр.На моей практике было 3 случая. А вот по поводу биметалла ошибка на практике выделение водорода не происходит.Поэтому рекомендую бимметалл или стальные панельники. С чугуном свои заморочки с навесными котлами.
     
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Мне заморочки пока не известны.
     
  4. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    Некоторые производители настоятельно рекомендуют не применять свои котлы с чугунными радиаторами (например мора).
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Наткнулся в инете на спор - вспомнил эту тему:

    Pavel Polyakov
    2.2.2009, 4:32
    > экономический расчет содержания трактора (достаточно, мини трактора с прицепом)

    Стоимость трактора - от 8000 грн, прицепа - от 3000 грн.
    Итого - 11000 грн надо выложить "сразу".
    Содержание - проводить тех.обслуживание, "кормить" топливом и маслом, иногда меняя фильтры.
    При поломке - либо "дорогостоящий" ремонт, либо - продать кому-нибудь.

    Лошадь - можно купить (родить) почти за бесценок (менее 2000 грн).
    Содержание - можно посадить за цепь куда-нибудь в поле "на травку" (может жить практически полностью на подножном корме), на ночь запирать в тесном сарае. Единственная проблема - надо запасать корма на зиму. Отчасти, последняя проблема часто приводит к тому, что лошадь идет на мясо - кормить голодных хозяев, которым самим есть нечего, не то что кормить лошадь, которая в это время обычно даже "не работает".
    При "поломке" - можно зарезать, вернув "вложения" в виде мяса.

    Итого - выгода паразитического конепользования налицо...

    Evgenia Sidorenko
    2.2.2009, 13:20
    Как объясняю я -
    минитрактор 7-8 "лошадинных сил", стоит 12 000 грн (1500 долларов), прицеп, сцепка, плух, культиватор (все, что понадобится для транспортировки грузов и работы на земле) обойдется примерно столько же. Итого стартовые вложения 3000 долларов.Трактор готов к работе. Вы будете лить в него "мачмаловский" бензин? нет, говорите? неподходящее (зато подешевле) масло заливать будете? Нет, говорите? То есть вы нацелены на то, чтобы ваш минитрактор вам служил долго и счастливо? Сколько там производитель обещает..смотрим... 20 лет.
    Ежегодное обслуживание трактора вам обойдется в сумму n, которая зависит от отработанных трактором часов.
    Здоровую (по деревенским понятиям, по крайней мере, не тощую, не хромающую и без видимых повреждений) лошадь возраста 4 лет(в наших деревнях лошадь запрягают после четвертой зимы) можно купить за 1000 долларов. Бричку, плуг и тд посчитаем в ту же цену 1500 долларов.Итого стартовые вложеня 2500 долларов.
    Причем, за расчетное время жизни трактора (20 лет), вам придется сменить 2 лошади (ну, редко какая "живучая" лошадь будет таскать бричку после 14-15 лет).
    Итого (без стоимости обслуживания) трактор на 20 лет вам обходится 3000 у.е, две лошади (без стоимости содержания) 5000 у.е.
    Теперь оценим стоимсоть содержания лошади. Сено, минимум 2500 тонны с октября по конец мая (при условияя свободного выпаса все лето и сентябрь) 300 долларов (или 2 месяца ежедневного покоса по 5 часов - вычситано коневладельнем из соседней деревни), овес 80-100 долларов в год. Итого ваша лошадка проест 400 долларов в год вне зависимости, будет она работать или нет. Уменьшить количество сена говорите? Да, пожалуйста, только принимаем во внимание, что к лету ваша лошадка тощает и телегу сдвинуть с места у нее уже нету сил. Заменить сено соломой, говорите? (на полях она бесплатно лежит). Да. пожалуйста, только... ваша лошадка загнулась от колик через 3-4 года, итого на 20 лет использования трактора вам уже надо 3 лошади, а не две. Так, дальше, лошадка болеет, вызов ветеринара стоит... А, не вызывать? Зарезать и сожрать? Уууумное решение, а вы уверены, что она заболела не инфекционным заболеванием? (сибиркой, анпример) А вы мяско жене скормите, детям... только сами сразу не ешьте - вам еще надо успеть ямы для всей семьи выкопать, так на всякий случай...
    Приблизительно вот такие диаголи мне приходилось вести в жителями нашего села. "Приходилось" потому, что еще до нашего переезда с лошадьми, стали приходить соседи "запитати, як робочу коняку прикупити". Приходится объяснять, зачастую "притаскивая за уши" факты (ну в стиле, как ребенку объясняют, почему нельзя пальцы в розетку засовывать). Рассказывать и показывать... вот это минитрактор у меня, вот то - огород в полгектара, а вот это - шезлонг для загара на солнышке, у меня еще на это время остается благодаря эффективному использованию техники. Вы ведь тоже хотите иметь побольше времени для отдыха?
     
  7. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
  8. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Написано хорошо, применительно к нашим условиям они ни за что не отвечают...
     
  9. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    У меня был такой случай из практики. Котёл мора 5106 с чугунными луганскими радиаторами прожила до пргага теплообменника 3 года . При этом фильтра на входе были постоянно чистыми.А сервисники знают, что теплообменник на море что- бы убить нужно ещё постараться.
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо. Извините, что напряг. Раздел "Памятка покупателю" ни когда не читаю, т.к. не для меня писано...
    Мора, да навьен - пожалуй единственные производители, которые запихивают в теплообменник турбуляторы, которые вечно забиваются. НО! У меня на обслуживании Моры - не меньше половины от объема. При этом, Мора одна из первых попала к нам на рынок и их протежировал горгаз. На чугуне их работают тысячи! Зависимости поломок от чугунных батарей не замечал.
     
  11. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    Прямо тысячами. Да мора столько котлов не производит.
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Прямо тысячами. Первые лет 12-15 назад появились. До сих пор работают на чугунных батареях :)
    Пяток лет назад только горгаз продавал не менее 1000 в год.
     
  13. Skiffus
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Skiffus

    Участник

    Skiffus

    Участник

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Прочитал тему, попытался вникнуть в спор про ЕЦ и ПЦ.
    Смысл вникания: дом в московской области, постройки 1993 года, кирпичный, 3 этажа. Площадь 289 м2. 1 сторона дома ветровая (ветер с поля, бывает сильны), много окон (8 на этаж). По хитрым формулам теплопотерь выходил на мощность котла 35-40 кВт.
    На данный момент стоит АОГВ в системе с ЕЦ, мощностью 25 кВт, он активно проработал (в режиме включил осенью, выключил весной) 3 года, до этого простоял 7 лет без включений. На данный момент течет, т. к. прогнил видимо. И самый интересный вопрос: на данный момент в системе залит тосол, по этому моменты выхода АОГВ из строя были не очень критичны. Присмотрел на замену протермовский медведь TLO 50, но нигде не написано будет ли он работать с тосолом и потянет ли он систему с ЕЦ. Сам котел стоит на первом этаже. Температура в помещениях при -30 на улице в доме была не более +15, но это раньше. А что может получится при замене или стоит глядеть на что-то еще?
     
  14. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Несерьезно это - на трехэтажный дом площадью почти 300 кв. м. с неравномерными по периметру дома теплопотерями (это я про ветер с поля) систему с ЕЦ лепить...
     
  15. Skiffus
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Skiffus

    Участник

    Skiffus

    Участник

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Система уже сделана, и работала. Принудительную не рассматриваю, т. к. поселок разрастается, частые отключения электричества присутствуют, беглый просмотр систем на ИБП полуился что расчитаны они на 10-12 часов всего, и то уже цена там весьма кусачая выходит. + прыгающее напряжение - временами до 270 вольт и от 190. Мало что такие прыжки выдерживает.