1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16

Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Aleks353761
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    39

    Aleks353761

    Живу здесь

    Aleks353761

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Воронеж
    Привет всем!
    Пять дней с Энергией ТТ прошли отлично.
    В котельную заглядываю два раза в день, по привычке, что поделаешь.
    Вчера вечером зона горения достигла слоя с нормальным углем, температура опять немного поднялась. Я уже отношусь к этому спокойно.
    Жалею, что не успел установить котел в начале зимы.
    Блин, сколько времени потерял на этом.
    Теперь могу сказать всем, котел действительно стоящий.

    Сказать проще, мне по барабану какой КПД, недожег, СО и т. д.
    Я перестал быть рабом печки!
    Могу планировать поездки и отдых на выходные и больше.
    Вот еще присоединю летом мобильник к автоматике, что бы при затухании котел "звонил" мне и тогда родной ГАЗПРОМ с его тарифами, лимитами и заоблачными ценами на подключение и обслуживание может идти в ж...

    Ярославу еще раз респект и уважуха за изобретение! :victory:
     
  2. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155
    Адрес:
    Калининград
    А помните, как начиналось? ;)
     
  3. Aleks353761
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    39

    Aleks353761

    Живу здесь

    Aleks353761

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Воронеж
    Привет всем.
    Полет "Энергии" продолжается уже неделю.
    Температура немного прыгает, в зависимости от качества угля находящегося в зоне горения.
    Знаю точно какой уголь не следует покупать к следующему сезону.
    К хорошему привыкаешь быстро, возвращаться к старой системе уже не хочу.
    За лето постараюсь изготовить нижнюю часть газохода из нержавейки, и подключить старый мобильник, для сигнализации об окончании горения, что бы следующую зиму спать спокойно.

    Сегодня была первая экскурсия с осмотром котла. Знакомый очень заинтересовался, все осмотрел.
    Хочет себе такой же. :)
    Хотя все пощупал (в пределах дозволенного), но вижу верит с трудом.
    Но хочет все равно!
     
  4. drbog
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    27

    drbog

    Живу здесь

    drbog

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Кемерово
    И какой уголек лучше?
     
  5. Терморобот

    Терморобот

    Терморобот

    Гость

    Алекс, уважаемые люди Вам уже сказали, что у Вас хороший котел. Не надо продажной любви! Любой котел-автомат обеспечит тот же самый уровень удобств.

    Ну зачем вот это все? У нас 200 котлов отработало весь отопительный сезон, и только сейчас мы начинаем аккуратно позволять себе первые выводы...
    Мы свой 15-кВт котелок в том году гоняли по-полной, в этом году уже несколько месяцев гоняем, и еще два месяца взяли себе на тестирование... а тут за неделю все понятно.
    Зачем в теме "отзывы" привлекать явно ангажированных участников?
     
  6. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    901

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    901
    Адрес:
    Новосибирск
    Терморобот, это как-то не правильно и не скромно с вашей стороны. Ваши клиенты писали о том, что получили от вас письма с просьбой положительно высказаться на форуме о вашей же продукции. В чужом глазу соринку видно, а в своем и бревно не заметно?
     
  7. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Киев
    Уважаемый Терморобот !
    При всём своём почтении к Вам, вынужден заметить, что Вы сюда ворвались словно вот-вот проснувшись и не будучи в курсе происходивших на протяжении года перепетий с этим котлом, нещадно берётесь топтать и обличать воображаемого неприятеля.
    На первый раз простительно. Поэтому поясню для Вас и других новичков суть.
    Эта тема отзывов возникла из-за недоверия большинства форумчан той информации, которая была выложена мной с год назад в первой теме (название кажется котёл сверхдлительного горения). Я заявлял, что мой котёл работает до 20 суток без вмешательства на одной загрузке, не имея механических движущихся частей. И понеслось. Тема наполнялась от тихого сарказма в кулачок до обвинения в лохотроне. Причём от специалистов. Потому, мною были даны чертежи двум форумчанам, живо интересовавщихся песпективой улучшить свои условия отопления.
    Амангельды довольно быстро сваял котёл - 15 кВтник. Александр только к концу зимы 25 кВт. И эти оба форумчанина делятся своими впечатлениями, исходя из тех реплик, что звучали в обсуждениях первой темы. Кроме того, здесь есть отзывы просто покупателей. Безо всякой любви и сутенёрства.
    Очень обнадёживает, что ваш котёл терморобот, как Вы сказали, обладает теми же функциями, что и Энергия ТТ :)]
     
  8. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155
    Адрес:
    Калининград
    Если бы он еще и стоил столько же, как Энергия ТТ, тогда бы вообще всё было бы замечательно. :)]
     
  9. Терморобот

    Терморобот

    Терморобот

    Гость

    Вы правы, я действительно выхватил неудачный кусок, и комментарий получился не по существу.
    Приношу свои извинения!
     
  10. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Киев
    Александр, я так понял, что ты сейчас загружаешь уголь, взятый откуда придётся с разных сараев ?
    А вот когда запасёшься с одного места одинакового угля, тогда однажды выставленный зазор на задвижке уже менять не потребуется. Но как только перейдёшь на другой уголь или другую фракцию, опять надо выставить оптимальный зазор.
    А что за схема со старым мобильником ?
     
  11. Aleks353761
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    39

    Aleks353761

    Живу здесь

    Aleks353761

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Воронеж
    Привет всем.

    Как это ни странно звучит, но сегодня расскажу о проблемах.
    Из-за деловой поездки больше суток котельную не посещал.
    Сегодня утром на термометре было около 0С, не удержался заехал с проверкой.
    Вижу, что автоматика перевела "Энергию" в режим гашения, то есть датчик показывает 35С в системе, дымосос не работает, насос продолжает гонять теплоноситель.
    P1000804.JPG

    Фактически котел выключен.
    Прежде чем что-то делать заглянул котел - уголь есть, очаг горения не открылся, отрыл нижнюю дверь, пошевелил кочергой между колосников, сначала сыпалась зола, потом пыль и мелочь, но со слабыми признаками продолжающегося горения.
    Выгружать котел в таком состоянии не решился.
    Скажу честно, подобное развитие событий сначала поставило в тупик.
    Решил проблему следующим образом, принес немного мелких дров, заложил в "поддувало" и разжег. (см фото).

    P1000806.JPG

    Включил автоматику на "розжиг", через час с небольшим, Энергия снова "завелась" и вышла на заданный режим.
    Вывод:
    1. При выключении автоматики котел может продолжать работать.
    2. Не стоит пренебрегать качеством угля, добыть тепло из мусора не самая лучшая затея.
    3. Если котел стоит не дома, а на даче или другом объекте, аварийная сигнализация все таки необходима.

    Принцип сигнализации из старого мобильника по такому принципу.

    [​IMG]
    Cигнализация из мобильного телефона
    Дополнительная надежная сигнализация для автомобиля из старого сотового телефона.
    За основу взял старый сотовый телефон с быстрым набором (обязательное условие-быстрый набор).
    В быстром наборе забил свой номер сотового телефона, отключил звонок, убрал индикацию (все это в настройках телефона). Разобрал телефон, вырезал отверстие над кнопкой «2» и припаял два провода, чтобы имитировать нажатие кнопки на цифру два. Собрал корпус.
    К аккумулятору припаял два провода + и-, припаял их к телефону на место аккумулятора, а два параллельных припаял выходу зарядного автомобильного устройства. Зарядное покупалось к другому телефону, но пригодилось сюда. Купил новую симку, установил в телефон, активировал его, установил в настройках выбрал телефонную книгу «телефон», но можно было просто забить номер своего сотового на новую симку.
    Телефон к работе готов, осталось подключить его к авто. Провод с аккумулятора через переключатель подцепил к минусу и плюсу авто, провод с кнопки телефона, через переключатель к конечному выключателю левой водительской двери.
    И так, сигналка готова!
    Открываю дверь и сразу идет вызов на мой сотовый телефон, а там у меня забит номер Дэу Нексии и я точно знаю, что кто-то открыл в авто двери или багажник с капотом.
    Получилось прекрасно, тем более, что по сигналу с сотового из авто можно определить ее местонахождение. Сейчас делаю такую же сигналку на охрану садового домика, поставлю конечные выключатели на двери и к кнопке быстрого набора на телефоне.

    Идея не моя, спасибо автору за информацию.

    Главное недорого и быстро.
     
  12. Heizung
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Heizung

    Участник

    Heizung

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Алекс, на автоматике можно выставить время гашения на большее, в инструкции на контроллер написано, тогда при понижении температуры ниже установленного контроллер будет дольше отсчитывать время, прежде чем совсем выключит дымосос

    Припаяв телефон к домику, всегда можно будет знать его местоположение:)]
     
  13. Терморобот

    Терморобот

    Терморобот

    Гость

    Трепло беспринципное... Юрий, прошу тебя больше не комментировать мои сообщения! Научись сначала вести себя прилично.
    Мы обзваниваем покупателей и просим людей рассказать нам о плюсах и минусах нашей продукции. Это моя, маркетолога, важнейшая задача. Нас интересуют честные отзывы, нам продукцию совершенствовать.
    Если ты, фантазёр, ссылаешься на что-то, будь добёр дословно и точно цитировать текст. Ты говоришь о заметке из темы "Терморобот - опыт эксплуатации", точнее, намекаешь на фразу "Позвонили мне из "Терморобота" и попросили дать отзыв о котле." Где ты увидел здесь требование о "положительных" отзывах на форуме? Трепло...
    Еще раз, уже от имени нашего предприятия, вынужден принести извинения участникам и посетителям этой "ветки", что вам приходится читать не полезную информацию, а мелочные дрязги производителей. Нам очень жаль!
     
  14. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Киев
    Александр, котёл затух из-за неправильной настройки контроллера. Там есть параметры: температура включения цирк. насоса, и время тушения, если температура теплоносителя не достигает хотя бы до 10 градусов ниже заданной в течение n-го промежутка времени, Заводские настройки возможно не отражают потребность. Я бы поставил первый параметр на минимум, а второй на максимум.
    По опыту эксплуатации бывает такое у начинающих потребителей именно из за невыставленных этих параметров.

    Насчёт сигнализации, чтобы приспособить её к котлу.
    Наверное надо через реле прицепить к цирк. насосу. При заканчивании угля, как только температура упадёт ниже 35 градусов, цирк. насос остановится и через реле даст знать, что нужно звонить хозяину. (При желании, спросонья можно схватить трубку и отчитать абонента за неуместное безпокойство не стесняясь в выражениях, и вам за это ничего не будет) :)]
    Поскольку выключится насос и соответственно циркуляция остановится, в котле температура поднимется до 40 градусов и насос опять включится. Прогнав нагретую воду в радиаторы, температура опять упадёт до 35 градусов и насос опять выключится. Опять последует звонок В таком цикле будет происходить съём тепла до последнего уголька и звонки могут продолжаться до полусуток всё реже и реже. По закону физики, это будет ночное время. Поэтому звук на ночь лучше отключать, а утром вы увидите по кол-ву звонков, как давно котёл начал затухать и быть может ещё достаточно закидать его углём, не разжигая заново.
     
  15. Aleks353761
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    39

    Aleks353761

    Живу здесь

    Aleks353761

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Воронеж
    Ярослав, спасибо за совет.
    Обязательно попробую внести изменения в настройки.
    Признаюсь, проблема не так страшна, как показалась.
    Как писал ранее в Энергии сейчас такая угольная смесь, на которой простой котел просто затухал.
    При горении нормального угля, проблем нет!

    Еще один момент меня смущает или напрягает.
    В моей системе отопления присутствует два отдельно стоящих объекта.
    Теплотрасса в земле, утеплена надлежащим образом.
    Но все равно, если при затухании автоматика выключит цуркуляционый насос, возникнет риск что уличную теплотрассу прихватит. По моему в подобной ситуации циркуляция должна работать без перерыва.
    Только постоянное движение воды может спасти трубы от разморозки!

    А вот по поводу автоматики.
    Проблему решу следующим образом.
    По правилам надежности аварийная и рабочая система должны быть раздельны и независимы друг от друга
    Куплю самое примитивный термодатчик с возможностью настройки на 30-35 С и имеющий на выходе нормально разомкнутую группу контактов.
    Установлю на корпусе котла и подключу к мобильнику.
    Для этого телефона установлю определенный сигнал вызова (чтобы не путать).
    При затухании и падении температуры ниже 30С аварийная сигнализация просто позвонит мне.
    Я буду знать, что это именно проблема с отоплением, и в зависимости от времени суток, температуры на улице и места своего нахождения приму решение как поступить в этой ситуации.
    Продолжить спать или отправиться решить проблему не доводя её до полномасштабной аварии с разморозкой системы отопления.

    Кстати описанная опция к котлу наверняка заинтересует пользователя покупающего котел для дачи или загородного дома.
    Ярослав, возьми на заметку. ;)
     
Статус темы:
Закрыта.