    Запорожье
    :)]
    Вам обратный конус нужен:)]:)]:)]
    Картинку гляньте, я прикрепил... Сразу поймете

    Обычным рассверлите и все тут
     
  2. LBM
    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    802

    LBM

    Крепежник

    LBM

    Крепежник

    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    802
    Адрес:
    Москва
    Конусное высверливание - идея Fischer. Hilti не использует конусное высверливаете. Хорошо такая технология работает в прочных газобетонах. Но родное сверло Fischer PBB достаточно короткое. При этом стоимость его высока, а расход химической массы огромен. Сопоставимых нагрузок можно достичь увеличением глубины.

    вообще же тщательная продувка - залог успеха.
     
  3. Psnsergey
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    686

    Psnsergey

    Живу здесь

    Psnsergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Москва
    Это обычное сверло, только с упором для удобства "извращения". Для единичной работы приобретение не имеет смысла аж ни разу.
    Более того, Вам проще и дешевле взять анкеровочную смесь типа Ceresit CX5 etc - и сделать объёмы дырок от души, загоняя туда смесь пластиковым пакетом (продаются такие даже специально для затирки). Шпильки 10 мм. Прочность полимерных масс в пено- и газобетоне просто не востребована. Если время есть, можно дырки загрунтовать.
     
    Последнее редактирование: 06.01.22
  4. ender28
    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    1.067

    ender28

    Живу здесь

    ender28

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    1.067
    Адрес:
    Запорожье
    Знач менеджер до этого успел в фишере поработать:)]
     
  5. w79-55555
    Регистрация:
    06.01.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    w79-55555

    Новичок

    w79-55555

    Новичок

    Регистрация:
    06.01.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    если стена 200 мм, то максимум глубины наверное 150 мм, а то соседям не понравится). А идея с конусом по крайней мере выглядит логично. А длина сверла 200мм если не ошибаюсь?
     
  6. LBM
    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    802

    LBM

    Крепежник

    LBM

    Крепежник

    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    802
    Адрес:
    Москва
    Длина бура РВВ по моему 200 мм. А диаметр 14 мм. Fischer рекомендует глубину сверления 100 мм. При такой глубине расход составы ещё остаётся в разумных пределах.
     
  7. w79-55555
    Регистрация:
    06.01.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    w79-55555

    Новичок

    w79-55555

    Новичок

    Регистрация:
    06.01.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    А технологии Hilti подразумевают динамические нагрузки? В попавшейся мне инструкции говорилось про статическую нагрузку.
     
  8. Psnsergey
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    686

    Psnsergey

    Живу здесь

    Psnsergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Москва
    Прекрасно "подразумевают". :)
     
  9. Germetik
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Germetik

    Участник

    Germetik

    Участник

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пгт.Пиндуши
    Здравствуйте! нужно закрепить 100 литровый водонагреватель на газобетонной 400 мм стене, кронштейн только сверху! что посоветуете? спасибо!
     
  10. Ampira
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    276

    Ampira

    Живу здесь

    Ampira

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Питер
    Добрый день, необходимо на внутренней стене из пустотелого кирпича глубиной 12 см закрепить направляющую, по которой будет двигаться амбарная дверь весом 70-80 кг. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли для этой задачи хим. анкер FISVS150 C? Нашла в Леруа набор с 4 гильзами 12*85 и шпильками 8*110, но боюсь, не маловата ли шпилька 110 для 120 кирпича, учитывая, что шпилька должна выходить за плоскость стены примерно на 55-60 мм? Или лучше взять всё по отдельности - хим. анкер, шпильку нужной длины и гильзы подходящего размера? В Петровиче есть отдельно гильзы 20*85, м. б. к ней подобрать шпильку, например, 16*140 (150)? Подойдет? Кстати, а шпилька обязательно специальная, или можно использовать обычную?
    В общем, буду крайне признательна за помощь в подборе оптимального варианта крепежа.
     
    Последнее редактирование: 09.01.22
  11. ender28
    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    1.067

    ender28

    Живу здесь

    ender28

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    1.067
    Адрес:
    Запорожье
    Ну можно шпилькой насквозь (если будет утеплитель).
    Можно анкер, на 10-12ю шпильку. У вас то в основном будет не на вырывание работать, а на срез. Тут то главное прочность шпильки а не анкера.
     
  12. Psnsergey
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    686

    Psnsergey

    Живу здесь

    Psnsergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Москва
    Для этой задачи не нужна химия, достаточно фасадных многораспорных дюбелей. Выглядят вот так (не смотрите на конкретного производителя, достаточно понять форму, кстати, в Леруа этот представлен, либо как сам, либо как Standers, не помню): https://europartner.su/product/df.html.
     
  13. Ampira
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    276

    Ampira

    Живу здесь

    Ampira

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Питер
    Спасибо, посмотрела, но, если я правильно понимаю, то этот дюбель предназначен для твердых оснований (газобетон, полнотелый кирпич и бетон), у меня же пустотелый лицевой кирпич. На хим. анкеры смотрю потому что именно на них навешивали тяжелые кухонные шкафы на такую же стену. Очень может быть, что перестраховываюсь, но м. б. есть какой-то аналогичный дюбель именно для пустотелого кирпича? Есть у меня пунктик по соблюдению инструкций производителя :)
     
  14. Psnsergey
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    686

    Psnsergey

    Живу здесь

    Psnsergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите в PDF по моей ссылке. ;)
    Этот дюбель как раз для пустотелого кирпича самое то для средних нагрузок. Сверлить ударной дрелью, не перфоратором. Шуруп максимального диаметра.

    Можно и химией, конечно...
     
  15. Ampira
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    276

    Ampira

    Живу здесь

    Ampira

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Питер
    Да, спасибо, с дюбелем разобралась, в PDF файле более полная инструкция.
    Но хотелось бы все-таки рассмотреть и вариант с хим. анкером, поэтому мой вопрос по-прежнему в силе.